Treść opublikowana przez romanwielki
- Defro Agro 20Kw Ustawienia
- Defro Agro 20Kw Ustawienia
-
Defro Agro 20Kw Ustawienia
do tej pory było na 100 i zwiększony nadmuch ale robiły się straszne spieki. Gość na infolini powiedział żebym zszedł z mocy i nadmuch na 0. NIe zauważyłem żeby jakoś spieków ubyło ale temperatura dalej od rana nie moze dojść do zadanej zawór 3d już na różne kombinacje próbowałem i lipa
- Defro Agro 20Kw Ustawienia
- Defro Agro 20Kw Ustawienia
- Defro Agro 20Kw Ustawienia
- Defro Agro 20Kw Ustawienia
- Defro Agro 20Kw Ustawienia
-
Defro Agro 20Kw Ustawienia
Dzieki za odpowiedź. Była to wymiana. mam założony zawór trój drożny ustawiony w chwili obecnej na połowę. Co do spalania nie łudze się magicznymi 15kg na 24h ale chciałbym zamknąć się w 25kilo na dobe. Jak narazie spalił mi 30kg w 10h. Na PID cały czas słyszę jak podaje. To może znasz jakieś ustawienia optymalne na dzień dobry żeby bawić się trybem ręcznym ?
-
Defro Agro 20Kw Ustawienia
Witam. Jestem jaknarazie mam nadzieje nieszczęśliwym posiadaczem Defro Agro 20kw. Przy pierwszym uruchomieniu pieca na PID przez niecałe 10h poszło mi 30kg eko. Rano wyłączyłem PID zacząłem ustawiać przestawiać, dzwonić do serwisu aż piec wygasł :/ Z rana odpaliłem Piec znów na PID i po pierwsze nie może dobić do temp zadanej a jak dobije to nie przechodzi w tryb nadzoru. Czy ktoś mógłby mi poradzić jak ustawić piec czy lepiej za pomocą PID czy własnych ustawień. Co do PID mam w tym momencie ustawione moc kotła na 85% nadmuch +10. Ustawienia na ręcznym 6/60/90 na ustawieniach ręcznych piec raz doszedł do zadanej i już do niej nie wrócił. Pale groszkiem no name . Dzięki za wszelką pomoc