Witam.
Jestem użytkownikiem pieca sas slim 17 kw pellet z palnikiem multi flame oraz sterownikiem RECALART MultiFun.
Zbiornik 200l z pompom ciepła, zawór 4d Afriso na grzejniki -3 grzejniki płytowe (termostaty) i 1 łazienkowy, zawór 3d Afriso na ok. 100 m2 podłogówki.
Grzejniki, podłogówka, i zbiorniki cwu każdy obieg ma swoja pompę WILO.
Dołączam się do tematu z prośbą o radę i pomoc przy ustawaniu pieca, spala dużo ok. 30 kg na 12h.
Jestem początkujący palaczem :) nowy dom 150m2, ściana 25 cm poroterm, docieplony 15 cm styropianu, wełna na poddaszu 25 cm, okna 3 szybowe- 7 komorowe,palenie pierwszy sezon. Piec w chwili obecnej pracuje tylko w nocy ze względu na duże spalanie. Temp. zadana na piecu 55 C. na obiegu grzejniki i podłogówka 55 C przy czym grzejniki obniżone o 5% a a podłogówka o 30 %. (opcja obniżona temperatura) Włączony jest na opcji palenie - podtrzymanie po mimo temp 55C piec potrafi przeciągnąć nawet do 65C płomień przez dłuższy czas jest na 100% , palnie - wygaszanie pożerał jeszcze więcej. Na PID bywało różnie tylko piec dziwnie palił maksymalnie dochodził do temp 50 C i później wygaszał się do 40C. duże skoki temperatury. bardzo dużo razy podaje paliwo i później jej zrzuca.
Proszę o pomoc i poradę z tymi ustawieniami, żeby spalał mniej.
Pytania na początek:
W tym sterowniku da się ustawić prace podajnika, nadmuchu itp. w sekundach a nie w %?
Czy jest możliwość ustawić piec i sterownik tak aby te spadki temperatur były mniejsze na o 3-4C i piec sobie tylko podkładał po trochu aby utrzymywać temp? A nie jak to robi że spadek o 10-15C czasami więcej i sypie tego pelletu dużo i często żeby znowu się rozpaliło.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.