  1. Kolego chyba coś takiego http://allegro.pl/wezownica-schladzajaca-straznik-32kw-ocieplona-93c-i7015034723.html , a co do zaworów bezpieczeństwa mam tylko obawy czy przy odpowietrzaniu wystarczy te 1,5 bar, dlatego ze jak odpowietrzam układ to dobijam do 2 bar i odpowietrzam a później po odpowietrzeniu wyrównuję ciśnienie, czy on wtedy się nie otworzy podczas odpowietrzania?. Jeszcze jedno czyli mam rozumieć że ta wężownica schłodzi piec tylko górą, a ciekawe jak by zrobić bypass, połączyć zasilanie z powrotem na krótkim obiegu zaraz za kotłem a w środek dać zawór różnicowy, przy gotowaniu zawór by puścił na krótkim obiegu schłodzoną wódę, czy nie był by to za szybki spadek temperatury na tak krótkim obiegu, czy się mylę
  2. Czyli kolego wężownica obali moje obawy, sen spokojny, tylko jeszcze która wybrać czy WZS-2, pytałem dzisiaj u mnie w sklepie, powiedział ze ta WZS-2, to jakieś rzemiosło, co o tym myśleć, mam jeszcze pytanie w lato paliłem drewnem i troszkę przygotowałem z mojej winy, przy rozpaleniu zostawiłem tryb ręczny, nawet nie wiem kiedy złapał temperaturę, dziwi mnie fakt ze żaden zawór bezpieczeństwa nie zadziałał 3 bar, a woda już wrzała, czy zmienić je na 1,5 bar.
  3. Kolego symulacje już robiłem, z 70 skoczy do 85, i dalej stoi, wiem rozumiem to, ale co jakby awaria czujnika, awaria sterownika,i by zagotował wodę, nie wiem może jestem za bardzo przewrażliwiony, ale wiem ze na zimne lepiej dmuchać, jeszcze mam pytanie o wężownice, to co jak braknie prądu to spełni ona swoja role, to gdzie pójdzie ten obieg zmieszanej cieplej i gorącej wody, chyba ze czegoś nie rozumiem.
  4. Proszę o pomoc jaki układ otwarty czy zamknięty
  5. Na kotle jest napisane do układu zamkniętego, dlatego przymierzam się chyba do przeróbki, co do zaworów 4d, są na nich przymocowane siłowniki, jeden siłownik sterowany z K1P, a drugi Defro mz, wiem ze powinien być zamontowany drugi 3d,ale pracuje w miarę dobrze to nie chce zmieniać, co do pompy kotłowej, musiałem zamontować ponieważ do najbliższej listwy jest 20 metrów (rury idą ziemią) miałem strasznie zimny powrót, po dodaniu pompy kotłowej różnica miedzy zasilaniem a powrotem 8 stopni, teraz przymierzam się zrobić układ otwarty, myślę że to bezpieczniejsze. Czyli muszę użyć rury 28 fi , a jakie naczynie? . Jeszce mam pytanie, czy zastosowanie takiej wężownicy musi być układ grawitacyjny, bo jak braknie prądu pompy staną,i brak grawitacji to co wtedy.
  6. Witam ,posiadam piec defro 25 KW na ekogroszek, grzejniki, podłogówka, dwa zawory 4d ,cztery pompy, podłogowa, co, bojler,kotłowa, układ zamknięty,z dwoma zaworami bezpieczeństwa 3 bar. Chciałem zabezpieczyć kocioł przed zagotowaniem wody, nie wiem jakie rozwiązanie wybrać, czy przerobić instalacje na układ otwarty, czy zastosować wężownicę schładzającą WZS--2, czy taka wężownica zadziała w razie braku prądu?, czy ona musi pracować w grawitacji. Pozdrawiam
  7. Wiem kolego, tylko akurat został mi z podłogówki,szkoda mi wywalać znowu kasy,a kolego 40 stopni woda nie będzie dobra?
  8. Witam,właśnie kolego po obejrzeniu twojego filmu dzisiaj rano zacząłem od rana działać i jutro skończę , mam pytanie do ciebie, nie trzeba dawać zaworu zwrotnego przed tym mieszaczem?,nie będzie zimna woda szla na bojler? :)
  9. Witam, na początku chciałem się przywitać witam wszystkich serdecznie.A oto moje pytanie, posiadam bojler 200 litrów,z wężownicą , chciałem na wyjściu cieplej wody użytkowej zamontować Termostatyczny zawór mieszający afriso 20-43 ,czyli na bojlerze będę miał 60 stopni wodę ,a na zaworze ustawie sobie 40 czy dobrze myślę.Pozdrawiam
×
×