Odpowiedzi opublikowane przez jarek79kk

  1. witaj, wg mnie tak, podam tylko to co zaobserwowalem w swojej kotlowni. kociol buderus funke econo 25kw, sterownik rk 2006

     

    fabrycznie jest o ile dobrze pamietam minimum kotla na 40st a max na 80 i start pompki od 42 chyba - i tak mialem jakis czas i zawsze tem w domu byla taka sobie (19-21) duze skoki, a gdy przychodzil duzy mroz -15, -10 to juz bylo nie fajnie

     

    podnioslem wiec minimum kotla do 50 i bylo znacznie stabilniej wiec podnioslem na 60 i start pompki od 55 i bylo calkiem fajnie

    teraz przy duzych mrozach -20 mam minimum na 65 i start pompkiod 65 i jest bardzo stabilna temp w domu

     

    co 1 min mam przemieszanie wody w ukladzie (praca pompki przez 30sek)

     

    zuzycie wegla caly czas takie samo a nawet powiedzialbym ze mniejsze - oczywiscie chodzi mi tu o nastawy pieca a nie o temp za oknem - kociol szybciej osiaga zadana temp i szybciej w domu robi sie cieplo

  2. kolego malo powietrza maly nadmuch i male podawanie - jakos to spalisz, ogolnie nauczaka nie brac czeskiego bo potem sa takie efekty jak u ciebie, jedyne pocieszenie to ze jeszcze nie ma silnych mrozow bo zamarzniesz :-)

    z czeskim tak jest ze lekko o 2-3% zwiekszam czy zmniejszam podawanie i juz jest lipa

    sa czeskie troche lepsze ale ogolnie nie ma rewelacji i jezeli juz sie na to skusic to wczesna jesienia i pozna wiosna kiedy w sumie lekko dogrzewamy dom, zima nie ma szans na tym pociagnac jak sie przy piecu nie stoi 45min/godzine, niestety...

    na kazdym innym polskim ustawiam piec jak chce i sie pali kwiestia czy koksuje czy jest zuzel ile popiolu itd, to juz inna sprawa grunt ze sie pali i wi chalupie cieplo a z czeskim to ustawienia na piecu z aptekarska dokladnoscia i to nie zawsze pomaga

     

    inna rada to dokup cos normalniejszego (polskiego) wymieszaj i pal

  3. jesli jest gaz to skorzystaj z tej opcji !

    w piecu najprawdopodobniej trzeba bedzie tylko wymienic palnik z olejowego na gazowy - koszt niewielki

    kominek ma pewne za i przeciw - ja osobiscie mam ale uzywam bardzo sporadycznie (choc drzewa mam pod dostatkiem) nie chce robic po prstu kotlowni w salonie

    po 1 sezonie caly sufit nad kominkiem okopcony, gdzies tam wypadl zar z kominka jak zona dokladala i "przypalil" lekko marmurowa podloge przy kominku, z kratek smugi, bardzo wysusza powietrze...moim zdaniem porazka...

     

    u siebie nie mam gazu wiec korzystam z ekogroszku co tez nie jest jakas wielka rewelacja i tania opcja, mysle ze porownywalna z gazem jesli chodzi o koszta a jesli chodzi o prace to nie wspomne syf kurz brud itd...gaz luksus !

    ewentualnie olej choc CHYBA koszty lekko wieksze od gazu

  4. tez mam rk2006 ale te wspolczynniki modulacji to pierwsze slysze, cos nowego chyba wprowadzili

     

    ja mam tak

     

    w parametrach podstawowych

     

    czas cyklu w trybie praca 55sek

    % podawania miedzy 27-33 w zaleznosci jaka temp za oknem (ustawiam sam oczywiscie)

    czas pracy podajnika w podtrzymaniu 45sek

    czas przerwy w podtrzymaniu 15 min

     

    z parametrow serwisowych raczej fabryczne ustawienia, nadmuch zmniejszylem z 100% na 50-60 w zaleznosci od jakosci ekogroszku

     

    ponadto mam regulator pokojowy podpiety wiec taki parametr jak pc=2 czyli co 2 minuty przemieszanie wody w ukladzie przez 30 sekund(30sek to niezmienna wartosc)

     

    po 2 sezonach doszedlem do tego ze temp zadana mam teraz zawsze na 80st C bez wzgledu na to czy za oknem +5 czy -15

    a "sprawnosc" kotla reguluje zwiekszajac lub zmniejszajac temp minimalna kotla (L)

     

    zauwazylem ze zuzycie sie praktycznie kompletnie nie zmienia

    wczesniej majac minimum kotla na 40stC (fabrycznie) i regulowalem temp zadana w zaleznosci od tem za oknem (im mniej za oknem tym wiecej na piecu to oczywiste) to zuzycie bylo: caly podajnik (7-8workowx25kg) na 4 doby

     

    wtedy w podtrzymaniu piec schodzil do tych 40 st i potem znowu podrastalo o 5 i tak w kolko a jak potrzebowal duzej mocy to zanim doszedl np do 60 to dlugo pracowal

     

    teraz mam np temp zadana 80

    minimum kotla na 63

    na kotle caly czas w podtrzymaniu 68-72 st

    i tu o dziwo pierwszy raz przy temp -15 jak dzis w nocy i caly czas ogolnie ponizej zera mam juz 5 dzien podajnik !!

     

    w zeszlym sezownie to by bylo koniec miedzy 3 a 4 dniem

     

    czlowiek sie cale zycie uczy a glupi umiera :lol:

  5. mialem dokladnie tak samo ze kociol tracil temperature kiedy nagle wracalo do niego duzo zimnej wody z grzejnikow ale okazalo sie ze w sterowniku kotla (budersu funke ekoco 25kw sterownik rk-2006) jest funkcja wlasnie dotyczaca pracy ze sterownikiem pokojowym ktora powoduje przemieszanie wody w ukladzie w czasie kiedy pompa co stoi bo sterownik pokojowy odczytuje zadana w pomieszczeniu temperature i nie uruchamia pompy co. ustawilem przy duzych mrozach przemieszanie 30sek pracy pompy co 1 minute i przy taich temp jak dzis 30sek (inaczej sie nie da niz 30sek) co 2 minuty, kiedy jest powyzej 0stC mam 30 sek co 3-4 minuty.

    bardzo fajna funkcja, grzejniki mam caly czas cieple i temperatura w domu bardzo stabilna, kociol w podtrzymaniu baaardzo dlugo, czytam ze niektorzy maja podtrzymanie po 5-7-15-20 min a ja mam 2-4 godziny !!

    zuzycie ekogroszku i tak moim zdaniem duze 35-40-45kg na dobe, powierzchnia 220-250m2

  6. kiedys wynajmowalem pomieszczenie 17m2 w biurowcu ktory byl ogrzewany gazem i dostawalem podobne rachunki, wlasciciel zle robil bo zamiast wyliczac proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni to liczyl np 10 tys koszt za gaz, dzielil na ilosc wynajmujacych bez wzgledu na to czy ktos zajmowal tak jak ja 17m2 czy tak jak jedna z gazet 100m2 kazdy placil po rowno , z tego tez powodu opuscilem to cieplutkie miejsce

  7. ustaw nadmuch na minimum, zeby ogien nie byl jak z palnika acetyl. niech pali sie swobodnym plomieniem ale zeby ogien nie byl czerwony

    u mnie takie ustawienia pomogly na zmniejszenie spiekow itp... ale i tak sadze ze kolega nie ma tego samego opalu , moze z tego samego skladu...jak jest dobry opal to nie ma szans nic namieszac ustawianiami

     

    ja w zeszlym sezonei mialem wegiel z ekoelmy, spalal sie wzorowo dokladne tak jak reklamuja a w tym sezonie tez wegiel od nich w tych samych workach oni niby go maja z tej samej kopalni i zapewniaja o tych samych parametrach a efekt spalania zupelnie inny niz poprzednio, tragedia

     

    w zeszlym sezonie na dobrym ekogroszku co bym nie ustawil to w piecu az huczalo nie bylo mozliwosci wytworzenia spiekow a teraz musze wszystkim regulowac jak aptekarz bo lekie ruszenie przyslony spieprzy wszystko i gasnie, sekunda podawania mniej lub wiecej daje wielkie roznice

     

    podstawa to opal!

  8. odpowiedz masz w temacie posta: czeski ekogroszek - dziadostwo

     

    podawanie to i tak powinienes zwiekszyc

     

    a czopuch czy otwarty czy przymkniety do praktycznie bez rozncy, przynajmniej u mnie to zauwazylem czy mam otwarty na maxa czy przymkniety do polowy czy calkiem to efekt pracy taki sam

     

    a co do opisu ustawien to zamiast pisac i liczyc nie wiem na jaka odpowiedz to zwyczajnie ZROB TO SAM

  9. sprawdz w instrukcji priorytet cwu byc moze wlaczasz go i ustaw grzanie cwu ale bez priorytetu.

    ja mam kociol 25kW i spala mi obecnie (0 do -5 st C) 35-40kg/dobe. musisz sie liczyc z tym ze twoj kociol ma bardzo duza moc wiec musi duzo pobrac paliwa, to tak jak w aucie silniczek 1.1 spali malo a silnik 4.2 spali duzo. mysle ze w okolicach 2 workow i troche to na pewno musi brac. powolne uzyskanie temp wiaze sie z tym ze chcesz podac mniej paliwa wiec temp rosnie wolniej, podasz wiecej temp rosne szybciej. tu ekonomika nie zawsze wiaze sie z malym podawaniem, bo malo podajac mozesz czasem w rozliczeniu koncowym spalic wiecej niz przy duzym podawaniu. malo podajac piec chodzi dluzej w trybie praca i dlugo osiaga zadane parametry, ja kiedys tez z tym walczylem teraz podaje mi duzp i piec chodzi dobrze, jedyny problem to slabej jakosci i roznego pochodzenia ekogroszki. mieszane z czyms...nie wiadomo z czym co robi duzo syfu, duzo sadzy popiolu spiekow...

  10. Witam.

     

     

     

     

    Wybaczcie offtopic, ale nie podzielam Kolegi entuzjazmu nt. Castoramowskiego ekogroszku - przedwczoraj kupiłem 50kg na próbę i d**a, mokry jak cholera, sterownik pieca głupieje ... ręce opadają.

    castorama zaopatruje sie w ekogroszek u roznych dostawcow, bardzoej regionalnie tzn w gdansku nie kupisz tego co w opolu, tak slyszalem. u mnie w kedzierzynie kozlu jest ekogroszek z firmy rpm chyba zolty worek zielony napis rpm pawonkow o ile dobrze pamietam, mialem go kiedy i palil sie dobrze zas nastepym razem zle tkze jak wszedzie loteria

    cena duza jedyna zaleta dla niektorych ze kupisz w niedziele bo widuje takich co wioza po 2 worki na wozeczku do auta spokojnie spacerowo w niedziele :lol:

  11. jak mi sie chce to pale w kominku i wtedy piec wchodzi w stan podtrzymania nie zuzywa eko.

    jak mi sie nie chce ( przez wiekszosc czasu ) albo mnei nie ma w domu to piec na eko daje rade i w domu mam cieplo. zuzycie groszku na ten dom w granicach 25 kg na dobe przy temp na zewnatrz od +2 do +8. pewnie jak bedzie minus 15 to spali ze 35 kg albo wiecej. zobaczymy. pozdrawiam.

    co to za BZDURA ze piec w podtrzymaniu nie zuzywa ekogroszku?

    aby po stanie podtrzymania piec efektywnie zaczal pracowac to musi wystartowac od razu z duzym kopczykiem inaczej tylko przedmucha panenisko obnizajac jeszcze temp na piecu, zeby ruszyl z duzym kopczykiem to podawanie w podtrzymaniu musi byc spore nie ma sie co oszukiwac !

     

    i te zuzycia w granicach 25 kg na dobe to tez tak oszczednie palac, a przy -15 to spali 40-50kg albo i wiecej

     

    niestety 25kW potrzebuje tak samo paliwa jak mercedes S500

  12. przy obecnych temp za oknem wydaje mi sie troche za duzo, musisz sam poczuc czy jest ci cieplo czy zimno no i czy chcesz zaoszczedzic energii czy narobic kosztow, zamontuj sobie regulator pokojowy jesli nie masz glowic na grzejnikach a jesli masz bo z opisu wnioskuje ze masz to po co je odkrecasz na maxa? przykrec, ja mam wszedzie na niecale 3 i 1/2 i juz mi jest za goraco ale zona i dzieci lubia cieplo wiec cierpie dla nich

  13. Witam.

    Mam pytanko jak w tytule dotyczące ekogroszku z firmy Ekoelma.

    Znalazłem w internecie parę pochlebnych opinii, ale nie jestem pewien czy to oni sami sobie tych opinii nie wystawili.

    Może ktoś z forumowiczów ma do czynienia z ekogroszkiem z Ekoelmy, proszę wobec tego o opinie.

    Na razie mam opał , kupiłem od zaufanego dostawcy.Na nieszczęście dostałem tylko tonę, reszta sprzedana i pewnie będę musiał zimą coś dokupić jeśli znowu się nie dopcham.

    Pozdrawiam.

    Dla nieznających tematu podaję link do stroki sprzedawcy:http://***.pl/

    jest wiele postow na ten temat, poszukaj

    powiem krotko w zeszluym sezonie towar mieli taki o jakim pisza na swojej stronie, wiec i w tym kupilem, lecz okazalo sie totalnym syfem !!! czekam na wymiane podobno dostalem trefny sort z konca sciany, wymiana trwa juz dosc dlugo i z 2 zakupionych ton spalilem juz 1, podobno 8.11 zaczeli nowe wydobycie bo kopalnia stala, czekam i czekam...

  14. jesli masz okno w lazience otworz je na tzw mikrowentylacje, jesli nie to lekko uchyl gdzies okno w domu tak aby wytworzyl sie ciag, kiedys mieszkalem w bloku i kiedy spoldzielnia zrobila generalny remint bloku, ocieplenie remonty kominow wymiana okien na klatkach itd, nagle zaczal sie taki problem jak u ciebie, kiedy tylko ktores z okien w domu (w lazience ne mialem okna) otworzylem na mikrowentylacje to problem znikal, za szczelne mieszkanie. przez miktowentylacje nie wychlodzisz pokoju a ciag sie zrobi

  15. Mam do zaoferowania zestaw do kotlowni gazowej.

     

    Kociol renomowanej firmy BUDERUS G124L LOWNOX o mocy 18 kW, ze sterownikiem elektronicznym i elektronicznym zaplonem,

     

    Bojler cieplej wody uzytkowej BUDERUS TBS ISOCAL o pojemnosci 150 ltr.

     

     

     

    Calosc sprzetu jest uzywana lecz w 100% sprawna.

     

    Do pieca dolaczone sa (jak na zdjeciu): pompa obiegowa, zbiornik wyrownawczy, rura wylotu spalin, instrukcje obslugi i montazu oraz schematy (j.niemiecki).

     

    Wymiary:

     

    KOCIOŁ: (szer x gł x wys)

     

    43x72x110 cm

     

    BOJLER: (srednica x wys)

     

    67x120 cm

    post-6845-1288813437_thumb.jpg

    post-6845-1288813455_thumb.jpg

    post-6845-1288813471_thumb.jpg

    post-6845-1288813493_thumb.jpg

    post-6845-1288813519_thumb.jpg

    post-6845-1288813599_thumb.jpg

    post-6845-1288813627_thumb.jpg

    post-6845-1288813634_thumb.jpg

  16. nowy dom 220m2 bardzo dobrze ocieplony zarowno sciany jak i dach w 80% podpiwniczony, CWU 300ltr grzane pompa ciepla, spalanie 1000-1200kg/m-c, temp w domu 21-22st, przy bardzo silnych mrozach abo dla zachcianki zony dogrzewanie kominkiem i tu okolo 8-10mp drzewa. grzanie 10,11,12,1,2,3,4, baaardzo duzo pieniedzy na ogrzewanie wychodzim, do tego robota przy tym, w okresie grzewczym dodatkowy kubel smieci miesiecznie wychodzi na sam syf ktory zostaje ze spalania to tez koszt 33zl.mc itd itd...powoli chyba bede rozmyslal nad zasileniem sie kredytem i zakupem pompy ciepla, wydatek ogromny ale mysle ze oplacalny. znajomy wioske obok ma i rocznie do pradu doplacil 1800zl przy czym nie robi nic w sezoeni grzewczym

  17. Witam,

    pytanie jak w temacie. Czy może ktoś z was już ma takie doświadczenia? Czy kocioł i instalacja wymagają modernizacji. Dom 200m2 dwa poziomy do ogrzania, roczny, po jednym sezonie grzewczym (zima była ciężka ) dobrze ocieplony, podłogówka, kaloryfery. Kocioł defro eko 25kw na ekogroszek. Aha, czy 3,5 tony w poprzedniej zimie to duzo czy mało, tyle od października do kwietnia spaliłem.

    pozdrawiam

    sorry ale ne wierze, chyba ze miales w domu 17-18 st

    3500kg na jak rozumiem listopad grudzien styczen luty marzec czyli 5 m-cy nie bawiac sie w aptekarza ale po niecalym 25kg worku na dobe spalales gdzie przy 200m2 i 25kw kotle idzie (przy takiej zimie jak ostatnio tez mam nowy bardzo dobrze ocieplony dom) jakies 30-35kg na dobe a przy mrozach -25 ... -15 nawet i po 40-50kg

  18. Obecnie dmuchawę tłumię przesłoną, ale zamówiłem już na allegro przyrząd do regulacji jej obrotów - myślę, że po ustawieniu nadmuchu na 25% (bo tak szacuję mam teraz za pomocą przesłony) uda się parę kWh w miesiącu zaoszczędzić. Cena przyrządu - 29 zł + lutowanie :P Zwróci się jak większość inwestycji za parę lat - ale jaka satysfakcja :P

    hej

    masz jakis link do aukcji bo nie moge nic sensownego znalezc

×
×