  1. Koledzy Piec nadal spala ponad 1500kg miesięcznie, z prawej strony palnika wylatują niespalone kawałki ekogroszku, codziennie wynoszę pełną szufladę popiołu, palę ekogoroszkiem iskra wesoła, temperatury spalin w dalszym ciągu powyżej 200 stopni, natomiast dmuchawa nawet kiedy ustawie ją na minimum i tak dmucha mocno. Znalazłem znajomego który ma mi narysować schemat instalacji CO. Jednak testowałem teraz spalanie z zaworem zamkniętym na bojler, piec grzał tylko dom i spalanie się nie zmieniło, jakby ten bojler nie miał znaczenia, obojętnie czy na dworze ejst plus 5 stopni czy -10 spala mi tyle samo, nie wiem już co mam robić:( Czy ktoś może mi pomóc????
  2. No panowie, bijemy rekord spalania, prawie 60kg na dobę;/
  3. Wyczyściłem porządnie piec i jak możecie zobaczyć na wykresie pomogło, wysokie spalanie jednak pozostało, piec chodzi teraz na 16kw 3 powtórzenia i 26% dmuchawy, w domu nadal jest ciepło ale piec nie osiąga zadanej mu temperatury. Sporo mu do tego brakuje. Zauważyłem też, że jeżeli temp na piecu wynosi około 41 do 42 stopni to u nas na górze kaloryfery są chłodniejsze niż na dole, przy wyższych temepraturach u nas też są mocno ciepłe, na ta chwilę jednak nie ma potrzeby podnoszenia temp. ponieważ i tak mamy ciepło, martwi mnie jednak to nie osiąganie temperatury no i spalanie w ilości około 1400kg miesięcznie.. https://esterownik.pl/device/11079
  4. Jutro wyczyszczę kocioł i dorobię zawirowywacze, ale odkąd zmniejszyłem siłę nadmuchu mam wrażenie, że w palenisku jest za dużo węgla, zmieniłem też ilość powtórzeń do 3 ale to niewiele zmieniło, jak powinien wyglądać taki zawirowywacz? Widziałem zdj. w necie, wygląda jak ponacinany kawałek blachy, włożyć je w te trzy kanały w piecu? Jeszcze jedno pytanie, takie z ciekawości, w jakiej odległości od pieca powinien być zamontowany czujnik? U mnie jest zaraz za piecem bo piec zamontowali przy samej ścianie...
  5. Węgiel spala się dobrze, tak mi się wydaje, komin jest wielki, ciąg duży, instalacja to grzejniki i podłogówki na każdym piętrze, każde piętro ma własny rozdzielacz i do tego rozdzielacza podłączona jest i podłogówka i grzejniki. Jeśli chodzi o to co napisałeś o odstawieniu kotła to mój się chyba nigdy nie odstawi bo nie może osiągnąć zadanej temperatury póki co, tzn odkąd włączyłem pompkę na stałe. Kiedy wymieniałem stary zasypowy piec na ten miałem nadzieję, że wszystko będzie dobrze, niestety trochę się przeliczyłem:(. Mam już dość tego domu i instalacji zrobionej bez projektu;/.
  6. Nikt oprócz mnie nie będzie się tym interesował i o to dbał ale to inny temat. Postaram się jakoś poustawiać to wszystko, żeby w miarę działało, ciągle myślałem, że jak kocioł cały czas grzeje to zle bo znaczy, że nie ma wystarczającej mocy, nie wiem już jaką ustawić. Poskręcam trochę grzejniki, pompkę zostawię, niech działa cały czas, jeśli chodzi o izolację budynku i okna nie jestem w stanie nic zrobić, okna plastikowe dwuszybowe, a zwiększenie izolacji ścian jest niestety nierealne. Dziękuję Ci bardzo za wskazówki. A co oznacza ta ilośc powtórzeń przy każdej z mocy?
  7. Czyli kreska na wykresie powinna być prosta a nie jak piła? Myślałem, że odwrotnie... z kiedy ustawienia były poprawne? Teraz ciągle coś zmieniam i znów mi wychodzi 2,5 dnia na 125kg;/
  8. Dziękuję bardzo za porady, zmienię teraz parametry na takie które podałeś i zobaczę co będzie się działo. Wczoraj jak ustawiłem mniejsze moce i nadmuchy myślałem już,że będzie lepiej spaliny było około 160-170 stopni, zasyp miał wystarczyć na ponad 3 dni a nie na 2,5 ale dzisiaj już jest tak jak zawsze :(. Ja mam pomiar spalin zaraz za kotłem, musiałem sam montowac bo instalator twierdził, że czujnik spalin jest niepotrzebny. Jedyny plus tej całej sytuacji to to, że mała nie marznie bo w domu jest ciepło, tylko na opał nie zarobię :).
  9. Chyba coś jest jednak nie tak bo spaliny nadal bardzo wysokie a kocioł nie może osiągnąć temperatury...
  10. Jakbym czytał w twoich myślach, właśnie wróciłem z kotłowni;) Świąteczne wędzenie a przy okazji testy ustawień pieca
  11. Koledzy, czy czujnik spalin należy czyścić? Wyczyściłem go i temp znów powyżej 200 stopni, nadmuchu raczej zmniejszyć już nie mogę bo nie będzie dopalało mi węgla, ogólnie wydaje mi się że teraz węgla jest troszeczkę za dużo.
  12. khorne, zrobione, wcześniej zerkałem na moc dmuchawy, przy 25% spaliny ładnie poniżej 200 ale węgiel się nie dopalał, zwiększyłem o 2% i odrazu spaliny powyżej 200. Teraz zmieniłem wedle twojej rady, zobaczymy;). Nie mam już nic do stracenia skoro 125kg groszku idzie mi na 2,5 dnia...
  13. W jaki sposób zmienić jego moc? Jeden z doświadczonych forumowiczów powiedział mi, że patrząc na temp. spalin kotłowi już brakuje mocy, dlatego ją zwiększyłem. Zmniejszyłem nadmuch, temp spalin spadła, będę obserwował co się dzieje
  14. Dosyć często czyszczę kocioł, nie wiem dlaczego ma takie wysokie spaliny, może powinien tam być jakiś szyber do komina? Kominy w domu mamy dosyć duże. Właśnie próbuję różne ustawienia ale niestety póki co nie mogę nawet dotrwać do 3 dni na jednym zasypie podajnika...
  15. Oki, zmieniłem to chwilę przed radą:). Czy może Pan doradzić mi coś jeszcze?
  16. Mam takie głowice na grzejnikach, liczyłem na to, że piec sam będzie ograniczał działanie skoro ma taki sterownik i jest tak ciepło, wiem, że wina lezy w braku pompki mieszającej powrót i w cwu, ale jak na przykład ustawić pracę pompki co?
  17. Oszacowałem wyszło 17 lub 19kw nie pamiętam już dokładnie bo liczyłem to w wakacje, piec ładnie dochodzi do zadanej temperatury, ekogroszek mam z chwałowic, jeśli chodzi o CWU to nie ma jakiegoś mega zużycia po prostu tak wskazuje termometr, wystarczy spuścić kilkanaście litrów żeby woda spadła o tyle stopni ale pózniej dalej leci ciepła. Wydawało mi się cały czas, że takie spalanie jest przez ten brak pomp i złe ustawienia w czasie działania itd. Jeśli włączę pompę, żeby działała ciągle to już w ogóle będę miał gorąco w domu, już teraz przy tych temperaturach jest za ciepło no i piec Ciągle będzie grzał... To zapotrzebowanie według informacji jakie posiadam o tym domu http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1fgj
  18. Dzięki khorne, czy ktoś jeszcze coś doradzi? Może czas pracy pompy? Cokolwiek??
  19. Witajcie Koledzy Mam ogromną prośbę Mianowicie zakupiłem już w wakacje kocioł jak w temacie. Mieszkamy z żoną i córeczką na górnym piętrze 3 piętrowego domu 200mkw. Dom jest ogrzewany z kotłowni w której stoi właśnie ten piec, ogrzewanie jest jedno bo to domek jednorodzinny, ściany z pustaków do tego wełna 8cm, szczelina dylatacyjna i na to cegła klinkierowa, okna plastikowe, ogrzewanie podłogówka wymieszana z grzejnikami na każdym piętrze, każde piętro ma rozdzielacz do którego podłączona jest i podłogówka i grzejniki, nie ma żadnego sterowania, osobnych obiegów na podłogówki i grzejniki, zasobnik cwu 120l. Bojler pionowy jest ciągle grzany przez piec, dziwne jest to, że wystarczy spuścić chociaż 20l wody z bojela a czujnik odrazu pokazuje naprzykłąd 20 stopni cwu, wprawdzie teraz nie ma to znaczenia bo i tak cięgle przepływa przez niego woda ale chciałbym to zmienić. Jeśłi chodzi o cyrkulację to jedna pompka która wprawia w cyrkulację ogrzewanie i grzeje wodę w cwu. Jeden czujnik wewnętrzny zamontowany na dole u szwagra i nic poza tym. Mój problem jest następujący, piec zużywa mi sporo ponad tonę Ekogroszku miesięcznie, temperatury na dworze są dodatnie ewentualnie czasem lekki mróz a on niezmiennie zużywa ponad tonę miesięcznie, w październiku i listopadzie zużyliśmy 2,5t ekogroszku, zmiany różnych ustawień też niewiele dają. Nie mamy wielkich wymagań, temperatura w domu około 20-21 stopni w zupełności nam wystarczy. Może potrzebna jest druga pompka do CWU? Jakieś zaworki żeby ciągle piec nie grzał dodatkowo wody, Jakieś inne ustawienia pracy pompki? Cokolwiek?? Bardzo proszę o pomóc i jakieś rozwiązania tej sytuacji, żebyśmy mieścili się chociaż w tonie miesięcznie to już będziemy bardzo szczęśliwi. Chętnie zapłacę za skuteczną pomoc która pozwoli na obniżenie spalania i rachunków za ogrzewanie W załączniku przesyłam zdjęcia oraz link do sterownika https://esterownik.pl/device/11079
  20. Witajcie, podłączam się pod temat kolegi, czy ktoś może polecić ekogroszek z Bydgoszczy? Również pierwszy sezon mam piec na ekogroszek, 20kw dom 210m
  21. Witajcie Koledzy, po wielu trudach mam w końcu mój kocioł w domu wraz ze sterownikiem, niestety okazało się, że instalator nie miał pojęcia co to za sterownik i pierwszy raz go widział, podłączył tak jak umiał i poszedł, kocioł odpaliłem, ustawiłem na grzanie wody i okazało się, że co kilkadziesiąt minut włączał się alarm. Instalator nie zamontował czujnika spalin, stwierdził, że nie jest potrzebny. Zrobiłem to sam, kocioł zaczął działać, ale spala prawie 7kg ekogoroszku na dobę. Po kilku problemach odpaliłem go znowu, podłączyłem bruli do internetu i teraz bardzo prosiłbym o pomoc, co i jak poustawiać żeby tego groszku schodziło chociaż około 4kg. Grzeje się zbiornik CWU 120 i nic więcej póki co. Wszystko co mogłem udostępniłem, jeśli coś jest nie tak to proszę mnie nakierować, instrukcję przeczytałem. Widziałem, że niektórym kolegom kocioł grzej tylko 2-3 razy na dobę a później jest w podtrzymaniu, u mnie chyba podaje co 50min ale nie osiąga dużych temperatur, ustawiłem CWU na 43 i temp. Kotła na 47 stopni. Do tego zostały mi jakieś niezamontowane czujniki, chyba zewnętrzny i wewnętrzny. Proszę o pomoc i wyrozumiałość bo mam już dość :( Kocioł ma 20kw podaję też link do sterownika https://esterownik.pl/device/11079
  22. Tak, dokładnie od tego pana, mam nadzieję, że dobrze wybrałem...
  23. Karoka nie stresuj mnie bo zbladłem :D Ja też wezmę bruli, lubię siedzieć w necie, wykresy, słupki, procenty itd :P
  24. Nie na wszystko mam wpływ, to nadal dom teściów, robię to co tylko mogę żeby było lepiej mojej rodzinie. bajabongo, wyjaśniłbyś co się zmieniło z tym prądem? Dzwoniłem w zeszłym roku do energetyki to powiedzieli że muszę mieć odbiór domu, pomógłbyś swoją wiedzą na priv?
  25. Dzięki za pomoc, przynajmniej dla tych którzy coś wnieśli a nie złośliwie sobie dopieprzali zaśmiecając temat. Wybrałem kocioł KONSTAL SKAM-P 20KW, został mi jeszcze tylko sterownik, nie wiem czy Iryd czy bruli, na początku chciałem bruli ale chyba nie wnosi nic specjalnego poza sterowaniem przez neta. Animus, zależy mi na komforcie, wiadomo, że dobrze byłoby żeby było taniej albo chociaż nie było drożej, myślę, że zaoszczędzę na energii do ogrzewania CWU, zobaczymy.
×
×