  1. Wróciłem do Pana poprzedniej odpowiedzi, a mianowicie info o tym że Wolf dopuszcza bezpośrednie zasilanie podłogówki do 14kW, ta moc do mojej podłogi jest z duuużym naddatkiem pytanie: 1) Jak to będzie z oporami przepchania tego przez sumarycznie 1000 m podłogówki ? 2 rozdzielacze 15 sekcji po 60-70 m 2) Jaka tam jest zastosowana pompa, że daje radę? 3) Jakie z Pana doświadczenia są oszczędności z wyboru 1f+ bojler i z czego one wynikają Dziękuję
  2. Wyliczona wydajność do zapotrzebowania na ciepło to 600l/h, 8m słupa, czy coś jeszcze potrzebuję do doboru? Te parametry które podałem są właśnie dla mojej podłogówki...
  3. Własnie szukam 1F, problem jest to że w część DTR kotłów nie podają parametrów pomp. Z obliczeń wynika< że pompa u mnie musi mieć wysokość podnoszenia 8m co chyba będzie problemem przy małych kotłach (do 21KW) , i wymaganą wydajność 600l/h Zainteresował mnie VICTRIX 12 (ze względu na szeroką modulację) w DTR podają - Ciśnienie dyspozycyjne przy wydajności 1000 l/h kPa (mm H2 O) 6,7 (0,68) - przy czym nie ma charakterystyki ciśnienia od wydajności. Z tego co doczytałem z innych ch-k to ciśnienie rośnie wraz ze zmniejszeniem przepływu..więc teoretycznie by się "załapał" Co Pan sądzi? Ew proszę o jakieś inne typy (kotłów) abym, nie był głupi w tym temacie
  4. Dziękuję za rzeczową odpowiedź. Najdalej oddalony punk poboru to około 10m więc cyrkulacja będzie. Z konkretnym modelem kotła ma problem bo każdy mówi co innego :) negując zdanie poprzednika ;) Dostęp do marek/instlatorów/serwisu mam pełny ( Kraków) Chciałem isofasta ze względu na możliwość podłączenia czujnika pogodowego oraz modulowanego regulatora pokojowego ( działa płynnie a nie tylko włącz/wyłącz) temperaturę dla całego domu będę ustawiał z jednego regulatora. Nie jestem jeszcze zdecydowany czy jednofunkcyjny z zasobnikiem czy dwufunkcyjny Bardzo proszę o wskazanie konkretnego modelu, który Panowie byście polecili w takim wypadku. Oczywiście chodzi mi o rozsądny cenowo bo nie jest problemem kupić najdroższy jaki mają z kompletem sprzętu. Jeśli ew ktoś z Krakowa, ma ochotę podpiąć u mnie kocioł to zapraszam do kontaktu poprzez PW /. Dziękuję
  5. Witam ponownie i dziękuję za zainteresowanie tematem. Instalacja częściowo wykonana. 2 Rozdzielacze, w sumie 15 pętli po max 70m pex 16 wavin. Zasilanie rozdzielaczy PP 32. Wylewka 5-7cm dodatkowo dorzuciłem tradycyjną siatkę zbrojącą. Całość podłógówki została policzona z około 30-40% zapasem w stosunku do zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Zespoły mieszające można dołożyć, ale szczerze wierzę, że nie będą potrzebne, a jak będą to się dołoży. Nie podjąłem jeszcze decyzji co do kotła, i jestem otwarty na dobre rady. Rozważam dwufunkcyjny ISOFAST o którym pisałem, lub inny jednofunkcyjny z niedużym zasobnikiem max 200l, mając na uwadze - - całość ogrzewania realizowana podłogówką ( nie wymagam różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniami ) te kilka stopni komfortu w łazience planuję uzyskać regulacją przepływu pętli lub grzałką elektryczną w drabince w łazience. - dom jest dobrze ocieplony, wentylacja mech z odzyskiem, dom przemyślany jeśli chodzi o straty/zyski ciepła z okien. - liczę się z dużą bezwładnością podłogówki i mi ona nie przeszkadza. - Będzie małe zapotrzebowanie na CWU - 2-3 osoby w domu nikt za bardzo nie przepada za kąpielami w wannie, wykonana instalacja do cyrkulacji CWU. Panowie mając na uwadze powyższe jakie konkretnie kotły ( rozwiązania) zrobilibyście na moim miejscu. Dziękuję
  6. Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź. Rozumiem że zawory 3D na na obu rozdzielaczach, sterowanych pogodowa załatwią sprawę? Rozumiem że w takim wypadku ( pompy na rozdzielaczach ) nie ma konieczności stosowania sprzęgła?
  7. Dziękuję za opinię. Już tłumaczę wg mnie logicznie :) Cały układ pracuje na jednej temperaturze zasilania.... więc w czym lepsza będzie regulacja temperatury na mieszaczu od regulacji na kotle ( gazowym z modulacją) W przypadku kotła na paliwo stałe nawet bym się nie zastanawiał, bo uzyskanie regulacji temperatury zasilania wiąże się z dużą bezwładnością i podmieszanie jest konieczne. Prosiłbym Panie Mak o logiczne wytłumaczenie co będzie źle z punktu widzenia funkcji CO czyli grzanie w domu i regulacja temperatury.
  8. Dziękuję to praktycznie rozwiewa moje wszystkie wątpliwości. Jeśli ma Pan jeszcze jakieś uwagi, albo przestrogi będę wdzięczny.
  9. Czy dobrze rozumiem w tym konkretnym piecu po dołożeniu czujnika temp zewnętrznej i dedykowanego sterownika pokojowego mamy. Piec dobiera krzywą na podstawie temp zadanej wewnętrznej, temp wewnętrznej oraz temperatury zewnętrznej ? Uwzględnia te trzy wartości ? I jeszcze jedno pytanie, jeśli na rozdzielaczach nie będzie zaworów 3d jak najprościej zabezpieczyć się przez zbyt wysoką temperaturą zasilania? Teoretycznie taka sytuacja może wystąpić że piec poda np 60st. Chyba że się mylę....
  10. Tak naczynie przeponowe do pojemności układu. Czujnika temperatury zewnętrznej nie przewidywałem, bo nie uzyskałem informacji o możliwości sterowania jednocześnie z czujnika zewnętrznego i pokojowego w tym kotle. Dlatego przyjąłem tylko pokojowy. Czy orientuje się Pan to jest w tym konkretnym piecu i jak kocioł reguluje wtedy temperaturę?
  11. Dziekuje, to prawda pompa w kotle jest na granicy. Będzie sprzęgło + dodatkowa pompa. Czy poza tym ma Pan jakieś wątpliwości? ps. trafny podpis ;)
  12. Witam, Jestem na etapie budowy 150 m2 parterowego domu, dom nie jest pasywny ale ponadprzeciętnie dobrze ocieplony, wentylacja mechaniczna z odzyskiem etc. Całe ogrzewanie chcę realizować podłogówką na całości. 2 rozdzielacze po 8 sekcji max 90m w sekcji pex 16 + osobne podejścia PP 32 do każdego rozdzielacza. Chcę użyć kocioł dwu funkcyjny SaunierDuval ISOFAST 21 CONDENS z wbudowanym małym zasobnikiem. I teraz pytanie co do regulacji temperatury w domu, po regulacji przepływów na rozdzielaczach całość chcę sterować tylko ze sterownika pokojowego - dedykowanego do tego kotła Exacontrol 7c - jest on o tyle fajny że posiada modulację ( nie steruje tylko włącz wyłącz, a delikatnie dostosowuje krzywą ogrzewania) Ze wszystkich wyliczeń, wynika że taki układ sprawdzi się bardzo dobrze. Oczywiście zdaję sobie sprawę z dużej bezwładności systemu ale się na nią godzę. Pytanie do Panów - Czy widzicie jakieś potencjalne problemy lub oczywiste błędy które popełniliśmy tak projektując system? Będę wdzięczny za uwagi. (szczególnie krytyczne :) )
×
×