Treść opublikowana przez jekob

  1. Ciekawa propozycja. Jeszcze wpadłem na pomysł by zostawić tego techa i zamontować tylko sterownik dla pompy 10 i 17. Problem tylko w jaki sposób zczytac temperature za wymiennikiem przed pompami żeby np. gdy wygaśnie w kotle nie wychladzala się podłogowa i cwu.
  2. Witam, posiadam instalację jak w załączniku. Kocioł na ekogroszek TermoTech Stąporków Komfort 18Kw. W kotłowni oddalonej o 25 m znajduje się kocioł oraz naczynie wyrównawcze wraz z pompą obiegową i sterownikiem tech ST 80. W budynku ogrzewanym mamy resztę instalacji- 2 pompy obiegowe. Pierwsza zasila grzejniki oraz zbiornik CWU, a druga ogrzewanie podłogowe. Moje pytanie dotyczy sterowania tymi 3 pompami i kotłem z budynku ogrzewanego. Jakie sterowniki lub inne urządzenia mogę użyć by móc sterować z domu kotłem i pompą oraz pompami obiegowymi w budynku. Dziękuję i pozdrawiam!
  3. Jeszcze jedno pytanie. Czy bojler 2 może być za wymiennikiem (w układzie zamkniętym)? Zastanawia mnie czy w ten sposób jak jest teraz czyli przed wymiennikiem płytowym, nie będzie pompowane tylko do bojlera (mniejszy opór).
  4. Dziękuję za odpowiedź, schemat zmieniłem. Czy wszystko teraz jest odpowiednio zrobione? Dziękuję za pomoc. C__Users_CiK_Desktop_co schemat.pdf
  5. Witam, niestety z wielu powodów instalacja nie została jeszcze wykonana ale czas goni i przed mrozami trzeba zasilić nowy domek. Kociołek już zakupiony. Instalacja po prawej w starym domu jest instalacją istniejącą. Instalacja na środku również ale bez przyłączy do nowego domu. Jestem w stanie przebudować instalację w kotłowni oraz chcę by dobrzeją wykonać w nowym domu. Obecnie jest problem z wodą użytkową. Gdy wygaśnie w kotle, woda stygnie wraz z kotłem (kocioł grzeje bojler a jak zgaśnie to bojler kocioł). Chciałbym tego uniknąć. Proszę o poprawę oraz wszelkie sugestie. Jeśli schemat w dwg był potrzebny proszę o informacje.
  6. Witam, mam do wykonania instalację co oraz cwu w nowym domu z zasilaniem domu teściów. Proszę o poprawienie schematu z zaznaczeniem zaworów kulowych, zwrotnych, bezpieczeństwa. Proszę również o oszacowanie mocy kotła. Dziękuje i pozdrawiam. co nowy.pdf
  7. Dziękuję za wszelką pomoc oraz radę. Schemat zmieniłem według zaleceń (oczywiście nie ma odpowietrzników, filtrów itp. ale z resztą sobie poradzę. Instalacja rozpoczęta. Dziękuję i życzę sukcesów! C__Users_CiK_AppData_Local_Temp_co schemat.pdf
  8. Tak, rozumiem. Instalacja w kotłowni jest gotowa i działa poprawnie. Nie zagłębiałem się w schemat kotłowni, chodzi o część od wymiennika do domu. Wymiennik trzeba przenieść do domu i tam zainstalować cwu za wymiennikiem.
  9. Czyli wymiennik do domu przenieść, przed podłączyć bojler, a reszta bez zmian i będzie dobrze? Czy jeszcze jakieś cenne uwagi ktoś może dorzucić? Dziękuję za wszelkie informacje.
  10. Rurę organizuje znajomy który ma praktycznie wykonać tą instalację. Cena około 83 zł. Jak będą potrzebne namiary to postaram się coś ogarnąć. Zmieniłem schemat tak jak proponowaliście. Żona jednak definitywnie nie chce kominka z płaszczem więc przyłącze odpada. Jak ma wyglądać w kotłowni nie zmieniałem ponieważ instalację tam już posiadam dla drugiego domu i działa bez zarzutu od kilku lat. Proszę o poprawienie poprawionego schematu. Czy bojler podłączony przed grzejnikami to dobry pomysł? C__Users_CiK_Desktop_co schemat.pdf
  11. Witam, jestem na etapie instalacji centralnego ogrzewania. Kotłownia oddalona od domu o 15 m, przesył rurą preizolowaną 2x 32. W kotłowni układ otwarty z wymiennikiem, w domu zamknięty. Proszę o pomoc czy dany układ spełni swoją rolę i czy jest poprawny. C__Users_CiK_Desktop_co schemat.pdf
  12. W takim razie 600x 1100 w zupełności wystarczą, tak myślę, Przy 60 stopniach dobrałem jak kolega proponował
  13. Tak, wiem że musi być oddzielne pomieszczenie i tak właśnie będzie. Osobne pomieszczenie z osobnym wejściem. Kalkulator Purmo dla pokoju 15,3m2 , zasilanie 60 stopni wychodzi 600x1100, a przy 65 stopniach 600x900. Jakie zasilanie jest korzystniejsze? Myślę, że 65-70 stopni bardzo rzadko się zdarzy ale zawsze warto być przygotowanym by ne marznąć.
  14. Moce grzejnikow wzięte z projektu. Piec na ekogroszek. Zmiany jakie wprowadzone między projektem a wykonaniem: zamiast YTONGa PP 4/06 24cm zastosowano Porotherm 25, dorzucone 8 cm ocieplenia (było 12, jest 20 cm). Kotłownia będzie w garażu, a z dotychczasowej żona wygospodarowała pralnię. Co do mocy pieca to raczej nie powinno byc problemu ponieważ ma on zasilać 2 domy. Wartości wymiarów grzejników podane z projektu: pomieszczenie 5 oraz 7 grzejnik Purmo CV22 600x600, pomieszczenie 9 - 900x500.
  15. Witam, jestem na etapie zakupu grzejnikow do nowo wybudowanego domu parterowego z poddaszem użytkowym. Niestety nie wiem czy ufac do końca projektowi. Dom znajduje się w Wielkopolsce między Wrześnią a Koninem. Dom zbudowany z porothermu 25, ocieplony 20 cm styropianu 040, podłoga 10 cm styropianu 038, strop 5 cm, dach 30 cm wełny mineralnej. Okna 3 szybowe, 6 komorowe, z ciepłą ramką. Centralne ogrzewanie: piec z podajnikiem (mocy jeszcze nie wybralem), zasilanie myślę że w okolicach 65-60 stopni przy -20 stopniach. Proszę o pomoc. W projekcie pomieszczenie 5 oraz 7 grzejnik Purmo CV22 600x600, pomieszczenie 9 - 900x500. Dziękuję za wszelką pomoc. Grzejniki.pdf
×
×