  1. Michal523

     

    No kolego u mnie sie pozmieniało strasznie w ustawieniach kotła.

     

    Chwaliłem sie wcześniejszym spalaniem i ono było na 30 dni  ( nie na 2 mies to xhodziło mi o przeło listopad grudzień 16.11 do 16.12) i było na poziomie ok 10kg przy temp. min 8 st. C na zewnatrz.

    Lecz kiedy temp. na zewnatrz spadła  do ok 3/4 st. zaczoł mi palić ok 16-18 kg/dobe- duuzo myśle.

     

    Mam pompy grundfosa 25-40 180 do mieszacza i do cwu a do kotłowej 25-60 180. 

     

     

    Wcześniejsze ustawienia  cwu I bieg , mieszacz II , kocioł II ale te po prawej biegi inteligentne. pobór mocy ok 60-65 W/h. z mieszaczem.

    Obecnie cwu I bieg inteligent, mieszacz I bieg ale na stałe po lewej stronie i kocił I na stałe. pobó mocy ok 20-25W/h- z mieszaczem.

     

    Ustawienia pieca obecnie od 3 dni:

    -Temp. zadana  kotła 60

    - temp  zadana mieszacza 28

    dyfuzory powietrzne  zaślepione

    -moc nadmuchu w nadzór 23%,  czas podawania 13, przedłużenie nadmuchu nadzór  40,

    -ustawienia palnika minim nadmuch 20%,

    FUZZY LOGIC:

    max moc nadmuchu 23%

    min moc nadmuchu 18%

    czas podawania  max 11,8

    czas przerwy max 165

     nadmuch min 18%

     czas podawania min 7,5

    czas przerwy min 140

    parametr A 4

    parametr B 40

     

     

    ochrona powrotu 43

    histereza  temp powrotu 2

     

    przymkniecie zaworu na 20%  ( aleu  mnie dziala to jakos dzienie do przymkniecie na 20% ustawiłem z w rzeczywistosci  oto otwarcie na 20% )

     

    wydajnosc palnika 10kg/h

    kalorycznosc  dla wegla pieklorz  5,4kWh/kg

    wydluzenie pracy pompy cwu 3 min

     

    ustawienia mieszacza   wlacz podłog.

    min. temp mieszacza 20

     

    W kazdym pomieszczeniu mam regulator temp. i siłowniki na rozdzielaczach nie ustawałem obnizen nocnych bo uwazam ze szkoda na to pradu i wajchowanie +/- 4st C w ogrzewaniu to nie dla mnie.

     

    A teraz jezeli chodzi o spalanie to prosze ja Ciebie mam max 10 kg/ 24h czyi  worek na 2,5 dnia  ale duzo wody zuzywam i powiem tak jestem WKR...ny na moj eko.. Moj to spieki niedopalki  niespalone białe gówno probowałem to przesiac i palic pononie czy sie spali ale lipa nic nie dało. i dalem  880 za tone .

     

    Teraz planuje zrobić tak zebrać chetnych i kupić eko kazimierz juliusz czy jakos tak podobno jest najlepszy i zamowic transport , napewno jak bedzie z 10-12t ktos przywiezie to nam tutaj w okolice.

  2. Michal523

    JA miałem włączona pogodówkę

    Wyłączyłem ją ok 2 tyg. temu ze względu na  brak potrzeby podnoszenia temp na kotle. przy  różnicy temperatur na zewnątrz.

    Co do mieszacza to on cały czas zamyka/otwiera sie, w zależności od tego ile odwodów Ci sie otwiera i jaką temp masz na kotle. Bo spadek temp. o 2 st.C na kotle i przy otwarciu kilku pętli powoduje zachwianie równowagi temp. zadanej mieszacza i on tak pracuje aty wychodzila najbardziej bliska temp. zadanej.

    Ale pociesze Cie  mieszacz mało  Watów pobiera max 3W.

     

    Przyznam Ci sie ze ze 3 razy zawiesił mi sie mieszacz i przebijał temp zadaną na podłoge, lecz mam ustawione ze wyłacza mi pompke po  przekroczeniu temp. i sie wyłączała nie  puszczają większej temp. na podłoge.

     

    Rozwiązanie w moim przypadku przejscie na reczne  i otwarcie go lekko i zamknięcie. - wynik pracuje nadale bez resetowania sterownika.

     

    Przyczyną było ( za każdym razem kiedy tak zrobiłem):

     

    Podczas rozpalania przy starcie pieca kiedy zaczynam przepalać np: co 3/4 dni jesienią :

     

     

    Kiedy rozpalam i chce przyspieszyć szybkośc  trzyrostu temp. kotła  to rozpalam dodatkowo na ruszcie awaryjnym drzewem.( piec grzeje tak ok 70st. pozniej zmniejszam ja k sie drzewo wypali na 60st.)

     

    I kiedy startują pompy od 20 st. C na podłoge to otwiera mieszacz na maxa i pożniej dokonuje korekt tak aby przepływ byl optymalny do utrzymania temp na poziomie moim zadanym 28 st.

    Lecz 3 x sie tak stało w 2 zesonach ze mi sie zawiesił. - przyczyna moim zdaniem zbyt szybki przyrost temp. w porównaniu do obliczeń sterownika.

     

     

     

  3. Uzytkownikiem domku jest 2+1(5-cio letnia).

    Tak o te pseudo dysze. Dzis je zalepilem i nadmuch zmniejszylem na min 23% do max 26%.

    Masz racje caly czas , ze co jakis czas trzeba wprowadzac korekty.

     

    Nie probowalem ustawiac CWU na 45st. Z obawy ze moze byc troche zachlodna H2O bo nie ukryje tego ze sresnuo na wieczone myxie idzie ok. 300-450 l.(wieczorem) rano w przedziale 150-200 l.

  4. Witaj. Dzieki za podpowiedz. Tez sue nad tym zastanawialem ( aby zmniejszyc nadmuh) ale mam podlaczona wode pod kociol 300l. Podczas kapieli temp wody spada z 51 na 46(,sa 3,czujniki temp jedna na doplywie nasamym dole na srodku i na gorze piec i pompa bazuja na tej na samym dole) i piecyk wtedy szybko traci temp nawet do 47. Ochrona powotu ustawiona na 48 i prmkniecie na 70%.

     

    Jezeli zrobilbym ttak jak mowisz zmniejszyc nadmuch wowczas piecyk chyba dluzej bedzie dochodzil dobzadanej temperatury czyz nie?

     

    Mam te dodatkowe dyfuzory jak myslisz zatkac je bo mam skierowane na boki??

  5. Hello. Kombinujac juz z czasem w nadzorze dalem 37 min do 50s przedmuchu + korekta nadmuchu 3%.

    Patrzac na to wszystko doszedlem do wniosku, ze to jednak niemożliwe aby wyszlo w moim przypadku mniej.

    Po 683 godzinach palenia i utrzymania w moim domku temp na poziomie dolnym 22st. A na gornym 20,5 st. Zuzyciu 23 m3 wody (nie mam licznika na ciepla osobno) spalilem 300kg z czego moze 35 kg poszlo na start ( bo nie palilem z 3 moze 4,dni). Bo na dworze bylo 10st.

     

    Jestem pewien ze nie zejde juz mniej z opalem. I nie wierze w spalanie 6 kg na dobe. Kurka mam okna 3,razy szyba podloga na 15 cm sxiany 25 poroton i 20 szary styropian . drzwi szcelne poddasze ocieplone. *..rwa nie wierze w ro ze samym groszkiem ktos tyle spali!:-)

     

    A na sterowniku pokazuje mi ze na 43 godz spalilem 10kg eko. A zagladajac do zbiornika widze jeszcze raz tyle poszlo.

     

    Wiec napisze teraz prawde. Nie siedzxie ludzie w kotlowni nie ustawiajcie sterownikow bzdur itd. PatrCie na kopczyk i czy sie nie zapadapodczas pracy czy nadzorze calosc tych ustawien zajela mi moze 2 godz. Zdjecia z powyzej.

    Natomiast wczesniej 2 dni sobota i niedziela siedzialem i spedzalem z piecem (glupota) kartke bralem czas prqcy przerwa nadzor , stoper itd. Gdzie mialem glowe :-)

    No tak xhxialem spalic 3,kg w dzien na 12 godz.

     

    Hehe na koniec poqiem kolege jak sie chwali:

    " domek 140 mb podlogowa na 70 m pietro i gora 70m pkoje p+ poddasze q domu 24 st. I spalanie koszt gazu 150zl z gotowqniem a za prqd 100zl za 2 mies. Ppbil l dzi z forum co pala samym eko 6kg ba dobe.

     

    Pozdrawiam

     

    Mikeakel026 a ty ile spalasz?

  6. Podaj jakie masz nastawy to coś Ci podpowiem.

     

    7kg na dobę czyli ok 210kg miesięcznie to raczej sporo bo zasobnik powinien generalnie starczyć na co najmniej pełny miesiąc - więc jest kilka możliwości:

    - bardzo dużo wody zużywasz

    - kiepski groszek

    - nastawy nie są optymalne

     

    U mnie idzie 4 kg na dobę, ok 26-30kg tygodniowo, czyli do 120kg miesięcznie, a ciepłej wody się dość sporo używa - bojler 140L.

     

    Podaj swoje nastawy ile na kotle trzymasz, jaka temp CWU, jaka histereza CWU, nastawy nadzoru itd.

     

    Moje nastawy dla Reto Duo 20kW w ecomax 8002r:

    - na kotle 60st

    (na powrocie wówczas 55-59st)

    - histereza kotła 4st

    - CWU 50st

    - histereza CWU 5 st

    - podawanie w nadzorze co 50min, 12sek, przedłużenie przedmuchu 5sek

    - podawanie 12sek

    - nadmuch 55sek

    - moc nadmuchu 31% - przesłona przymknięta w 2/3.

    - czopuch minimalnie otwarty, dysze w podajniku trio zaślepione.

     

    Najprościej sprawdzić ilość spalanego groszku, wsypując mniejsze zważone porcje, ja wsypywałem 30kg i patrzyłem na ile dni mi starcza.

    Kiedyś też miałem spalanie podobne jak u Ciebie nim zaczołem eksperymenty z nastawami.

     

    Witam i mam nadzieje ze otrzymam odrobinę pomocy już od doświadczonych użytkowników tych kociołków WEBER-a:)

     

    Ogrzewam  ok 200mb podogówki + 2 grzejniki łazienkowe z  zaworem 4D.

    Zasobnik wodny HEWALEX  - 300l (Podgrzewacz z pompa ciepła PCWU 200K - 2,3kW)

    uklad podlaczeniawg schematu 1. wylaczyłem  7 dni temu sterowanie pogodowe.

     

    Jako posiadacz tego kociołka od zeszłego sezonu miałem spalanie na poziomie 140kg na 7 dni

    Około  7 dni temu włączyłem ochronę  powrotu 4D i o dziwo spalanie zmniejszyło sie do  ok 12kg/24h.

    obecnie piecyk pracuje w FL:

    - na kotle 55 w automacie i podbja na 60st i spada pętląc sie :)

    (na powrocie wówczas roznica ok 3-5 st)

    - histereza kotła 4st

    - CWU 51st

    - histereza CWU 5 st

    - podawanie w nadzorze co 33min, 12sek, przedłużenie przedmuchu 5sek  przerwa min. podajnika w nadzor 120s , max czas przerwy podajnika 160s.

    - podawanie 12sek

    - nadmuch 12sek

    - moc nadmuchu min 29- 33% - przesłona przymknięta w 2/3.

    - brak klapki w czopuchu dysze w podajniku trio otwarte i skierowane na boki.

     

    2 sezon pale pieklorzem. Eko mam wysuszone. Rozsypuje po 4 worki na powietrzu i suchy wsypuje do zasobnika. odczekuje az sie konczy w zasbniku  zbieram i wsypuje wiec  w sezonie letnim wilgotnosć na poziomie 15%.

     

    Czy możesz opisać jak ustawiłeś kaloryczność opału,  jaką predkośc masz ustawioną w obrocie retorty tzn. ilość opału/h  bo to tez chyba ważne

    Niestety mam  mam niedopalony eko wraz ze spiekami :/

  7. dom mały domku jednorodzinnym jeszcze nieocieplonym o powierzchni 123m^2 użytkowe i  z ogrzewaniem podłogowym wyłożonym na 170m^2  w której jest wyłożone 1500m rury podłogowej. 

    sterownik ecomax800R2  -

     

    Marked oooo nieeee.... nie mam w domu 30'C, ale bede mial niedługo cieplo bedzie otworze okna do cieplo wejdzie:P

     

    A jak miałem na podłoge 37to faktycznie mialem w domu 28'C- po 2 dniach przy wygrzewaniu.

     

    schemat podlaczenia Schemat 1

    https://www.google.p...egww&cad=rja   -  na str 18.

    Rys. 14 Schemat z zaworem czterodrogowym sterującym obiegiem centralnego ogrzewania2

     

    bark termostatow nie zakladałem

     

    moje obence nastawy kotla

    temperatura pieca 60'C- praca bez CWU

    - moc nadmuchu 28% przyslona 80%,

    - czas podawania 10s,

    - przerwa podawania 60s,

    - przerwa podawania nadzoru 29 min,

    - regulacja STANDARD

    -  moc nadmuchu nadzór 22%

    -  czas podawania w nadzór 15s,

    - wydłuzenie nadmuchu po podawaniu w trybie nazdor 3s,

    - minimalna moc  nadmuchu 15%

    - wydajnosc podajnika 11kg/h

    - kalorycznosc 5,4kWh/kg

    - ekogroszek 28-30 MJ/kg

     

     

    po zmianie ekogroszku na nowy gdzie na dworze jest ok 15'C 1 i 3/4 worka na dobe  przy obecych nastawach. prawie 1,5 tony w miesiac mi poszlo .

     

    gazem byłoby taniej i mniej  zachodu !!!

  8. No witam ponownie,

    po zaleceniach  i podniesieniu temperatury na 63'C i nastawie na podłodze 27'C srednie spalanie  wyszło 42kg/24h

    gdzie na dworze jest pow.  +10'C

     

     

    No to zmieniłem dostawce ekogroszku na PIEKLORZ - zadzwoniłem i Pan z fimy  jak narazie bez reklamy podał wstepnie optyma;ne nastawy do pieca .

    zakupilem 100kg czas na rozpalenie i sprawdzenie  czasu palenia. Co specjaliści na to??

  9. Orurowanie jest od kotła do pompy powietrze-woda i do rozdzielaczy doprowadzone tylko w Cu 28mm. Natomiast od rozdzielaczy zwykły podłogowy pex + grzejniki łazienkowe tez zasilane są pex-em z końcówkami chromowanymi. I jest pompa kotła i pompy podłogówek + pompka cwu + pompka mieszająca wode w rórkach wodnych

     

    Dziś Kocioł przy Waszych propozycjach podniosłem na 65'C. zasypałem podajnik do pełna. Podniosłem temperaturę na 27 'C

      ZAWOR 4D ustawiłem na 30 sek

    marekd - masz piękne spalanie tez takie chcę mieć... :)
  10. Masz za niską temp zadaną pieca podnieś do 60 histeryza 2

    Ponadto załącz tryb fuzzy logic wybiesz moc palnika  i masz problem rozwiazany

    Nie uważam, że temperatura kotła jest za niska po co puszczać parę w gwizdek skoro  podgrzewam tylko podłogę na 20'C ????? to moje minimum 45 'C i je wykorzystuje nie mam CWU bo jeszcze nie potrzebuje  ustawienia mam podane wyżej a pali jak smok a palił 2xtyle zanim dokonałem swoich korekt ( 55 na piecu i 35 na podłodze- spalanie ok 60 kg /24h  z nastawą producenta) 

     

    ZOOOOObacz jaka kalorycznoś mam ekogroszek !!!!! kurna co mam kupic według ciebie paliwo rakietowe i zalać i załączyć Fuzyy????

     

    I po co fuzzy logic skoro chce recznie miec sztywna nastawe a nie szarpaną skoro mam jeszcze przeciagi napisane jest ze nie mam drzwi wiec takze nie zakładalem  czujników pogody ani pokojowych ......

     

    ba.... kolejny problem to źle działa mi licznik  ekogroszku pokazuje mi ze zużył  340 kg a po obliczeniach wg worków 26 worków po 25kg to ponad 600kg  czy zmienia sie te ustyawienia koryguje itd???

  11. kurcze  od najważniejszego nie zacząłem:

     

    sterownik ecomax800R2  -

     

    schemat podlaczenia Schemat 1

    https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjJ7a3j9-PLAhUFDSwKHe5lCHEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kotlymce.pl%2Ffiles%2F86%2FecoMAXX_800_R2_DTR_wydanie%201.3_PL.pdf&usg=AFQjCNGjIe9ktJUnYarjV_Vog8XAO6DzIw&sig2=XjemUmgS8pWToe23UGegww&cad=rja   -  na str 18.

    Rys. 14 Schemat z zaworem czterodrogowym sterującym obiegiem centralnego ogrzewania2

  12. Witam ,  posiadam piecyk RETO DUO V 20kW w którym rozpocząłem palenie w domku jednorodzinnym jeszcze nieocieplonym o powierzchni 123m^2 użytkowe i  z ogrzewaniem podłogowym wyłożonym na 170m^2  w której jest wyłożone 1500m rury podłogowej.

     

     Od kilku  od od 10 marca zrobiłem wygrzewanie posadzki od 20 'C do 40'C . To wysuszanie zabrało mi ok 12 dni i ponad 650kg ekogroszku o kaloryczności 28-30MJ/kg na ustawieniach producenta.

     

    Przyznam sie ze przy temeraturze 40'C w domu miałem 24 'C gdzie nie  mam jeszcze głównych drzwi tylko zadekowane i wszystkie wentylacje pootwierane w celu  osuszania domku.

     

    PROBLEM MAM Z PRAWIDŁOWYM USTAWIENIEM PIECA

    Od 4 dni  mam  zmienione ustawienia ze względu na wykonywane prace płytkarzy aby  nie było za gorąco oto one:

    - temperatura pieca 45'C- praca bez CWU

    - moc nadmuchu 34%,

    - czas podawania 9s,

    - przerwa podawania 60s,

    - przerwa podawania nadzoru 29 min,

    - regulacja STANDARD

    -  moc nadmuchu nadzór 22%

    -  czas podawania w nadzór 15s,

    - wydłuzenie nadmuchu po podawaniu w trybie nazdor 3s,

    - minimalna moc  nadmuchu 15%

    - wydajnosc podajnika 10,8kg/h

    - kalorycznosc 6,5kWh/kg

    EKO-GROSZEK FIRMA  BARTEX WĘGIEL  granulacja 5-25mm kaloryczność 28-30MJ/kg

     

     

    Piec pracuje  z nastawą temperatury 45 i spada do 42 po czym podgrzewa i przechodzi w stan nadzór  :

    Podczas pracy informacje ( z informacji sterownika):

    - moc palnika 10kW

    moc nadmuchu34%

    - strumien paliwa 1,5kg/h

    - podłogowka ustawiona na 25'C

     

    praca kotła 110 godz

    praca w nazdor 11 godz

     

    a na palniku mam jeden odkrecony jeden dyfuzor 1/2 - drugi zakrecony.

     

    lecz takie ustawienia przyczyniły się do powstawania  lekkich spieków, żar schodzi zbyt nisko oraz wydaje mi się że mały jest kopiec eko w palinku.

    temperatura podajnika jest 24'C. 

     

    Czy ktoś jest na tyle życzliwy jakich należny dokonać ostawień aby ta praca kotła była ustabilizowana i zmiejszenie spalania przy takich nastawach temeratur bo na dobe wychodzi ok.25-30kg.

×
×