  1. A więc w końcu poradziłem sobie z tym wszystkim. Ogólnie piec mam 23kw w sterowniku wpisałem 19kw i temp podajnika była bliska 70stopni. Gdy wpisałem 15kw temperatura oscyluje w granicach 39 stopni. Ogólnie dziwne to dla mnie ale najważniejsze że jest ok. Zauważyłem że czym wpisze mniejszą moc tym dmuchawa mocniej chodzi.

  2. Hej. Ogólnie ogarniam piec rodziców malina i swój klimosz. Po wszystkich różnych ustawieniach i pomocą ludzi z tego forum mam ustawione jak dla mnie prawie idealnie (chodzi o wykres) Tyle tylko że u rodziców odłączyłem siłownik zaworu i czujnik temp zewnętrznej. Ja siłownika nie mam. Dopiero po odłączeniu siłownika wykres zrobił się poprawny. Wydaje mi się że najwięcej można osiągnąć poprzez regulacje dmuchawą.

×
×