Witam wszystkich forumowiczów.
Od niedawna jestem posiadaczem instalacji c.o z kotłem Defro Ekono Plus 12kW ze sterownikiem Optima z PID.
Instalacja posiada zawór czterodrogowy sterowany regulatorem Tech ST 431n.
Nastawy na sterowniku kotła:
zasilanie 65st.C
praca pomp równoległa
start pompy c.o.45 st.C
start pompy c.w.u. 50st.C
Nastawy sterownika zaworu:
temp.obiegu c.o. pogodowe (przy temp.zewnętrznej 5 st.C temp.obiegu grzewczego ok 50 st.C)
ochrona powrotu kotła 50 st.C
Takie nastawy zostały jedynie zmienione ,pozostałych nie ruszałem.
Mój problem polega na tym,że nie jestem w stanie utrzymać zadanej temperatury kotła.
Wszystko działa w miarę poprawnie do chwili osiągnięcia temp.zadanej.
Z chwilą gdy temp.c.w.u zostanie osiągnięta i parametry c.o. się ustabilizują tzn. temp. zasilania c.o. 50 st.C ,temp.powrotu c.o. 44 st.C, obserwuję powolny wzrost temperatury.Jeżeli temp. kotła wzrośnie powyżej 70 st.C wyłącza się wentylator i na pewien temp.się stabilizuje .Trwa to kilka godzin. I teraz najlepsze .Temp na kotle.powyżej 70 st.C a tu załącza się dmuchawa na 40 do 80 % wydajności przez kilka sekund czasami do kilku minut co powoduje dalszy wzrost temperatury.,Taka sytuacja powtarza się do czasu zadziałania zabezpieczenia kotła przed przegrzaniem. Takie sytuację powtarzają się do kilku razy na dobę.Proszę o pomoc w wykryciu takiej sytuacji.