Witam posiadam kocioł firmy dworek zpt eko III
http://www.dworekbis.pl/35-Kociol-ZPT-EKO-III.htm
jest na sterowniku firmy tech st 709 ND
Mam problem z ustawieniami tego kotła a mianowicie robia nonstop sie spieki juz niemam miejsca gdzie to wywalać,
ustawienia:
czas podania 13s
przerwa podania 90s
siła nadmychu 30%
----
czas potrzymania 14s
przerwa potrzymania 5 min
siła nadmuchu 50%
przerwa nadmuchu 5 min
czas nadmuchu 120 s
----
histereza kotła 3 *C
pompa podlogowki chodzi caly czas
a co do zadanej
wentylator mam odkryty na ok 2 cm
i jest problem ze spiekami a jak dam wiekszy odstep czasu to spada temperatura a na podtrzymaniu jak jest to na 5-10 min. najgorsze jeszcze ze codziennie trzeba czysci sciany boczne i półki bo tyle popiolu i sadzy masakra. Eko groszek mieszam z miałem proporcja 1:2 (jeden groch i 2 mialy) Pomożcie mi prosze bo juz sily niemam. Dodatkowo nad paleniskiem mam zamieszczony deflektor zeliwny ok 15-20 cm niewiem czy to wogule zdaje egzamin.