- Problemy Z Piecem 38 Kw
- Problemy Z Piecem 38 Kw
- Problemy Z Piecem 38 Kw
-
Problemy Z Piecem 38 Kw
Zima zima zima a u mnie bez zmian ustawiłem 1:2 i 35% zaczęło ładnie palić przez jakiś czas, zrobił się kopiec i oblepiona skorupa. Przy wyższych nastawach dmuchawy wypala się ekogroszek i piec chce zgasnąć. Teraz mam 15 podawanie; 56 przerwa; powietrze 20%; Jakoś powoli wzrasta temperatura do 56 i spada (temp zał pomp 54). Inne nastawy powietrza lub przerwy powodują zbudowanie się kopca lub skorupy. Dogrzewam wieczorami kominkiem i jakoś idzie. Od jutra ma być cieplej na dworze więc chyba przetrwam.
- Problemy Z Piecem 38 Kw
- Problemy Z Piecem 38 Kw
- Problemy Z Piecem 38 Kw
- Problemy Z Piecem 38 Kw
- Problemy Z Piecem 38 Kw
- Problemy Z Piecem 38 Kw
- Problemy Z Piecem 38 Kw
- Problemy Z Piecem 38 Kw
- Problemy Z Piecem 38 Kw
-
Problemy Z Piecem 38 Kw
Ok coś będę kombinował. W układzie mam dodatkowy komin (nowa instalacja śred 220 ) przeznaczony do kominka w salonie i sauny w piwnicy (opalana drzewem). Zamysł jest taki 220 cały komin do kominka a od kominka do sauny 110 Kominek używam normalnie - trochę duży 32 KW ale był z myślą o dogrzewaniu CO i CWU (jesienię i wiosną)