  1. Pomajsterkowałem przez zimę w kotłowni i zrobiłem wreszcie pomiar zużycia węgla.

    Chciałem przeliczać zużycie poprzez czas pracy podajnika,lecz kolega Andrzej_M słusznie zauważył,że ten sposób będzie niedokładny.Zamontowałem więc czujniki na osi ślimaka,kupiłem dwa liczniki impulsów UC3 z możliwością skalowania,całość poskładałem , zamontowałem w obudowie i  fajnie mi to działa,pokazując zużycie węgla w kg. Pierwszy licznik -zużycie dobowe,drugi- całego sezonu.

     

    Pozdrawiam

  2. Ta rozdzielczość sekundowa może się okazać zbyt niedokładna.

     

    Załóżmy, że ma to zliczać czas pracy podajnika a tym samym zużycie opału dobowe w oparciu o sterownik i podajnik mojego kotła. Podajnik uruchamia się w cyklu 30 sekundowym czyli dwa razy na minutę.

    Gdy spojrzę do mojego skromnego archiwum danych to średnio podajnik załącza się ponad 1000 razy.

     

    Do przeliczeń przyjmiemy wartość 1000 załączeń podajnika.

    Jeżeli dokładność zliczania jest z rozdzielczością do 1 sekundy, to mierząc rzeczywisty czas pracy podajnika 3,6 sek zegar zanotuje czas 4 sek.

    A gdy rzeczywisty czas pracy podajnika wynosi 4,4 sek to zegar także odnotuje czas 4 sek..

     

    Teraz przeliczmy to na zużycie dobowe opału na przykładzie wydajności mego podajnika.

    Podawanie 3,6 sek , przeliczeniowe zużycie dobowe opału 11,96 kg

    Podawanie 4,4 sek , przeliczeniowe zużycie dobowe opału 14,62 kg

     

    A nam wyjdzie przy pomiarze z rozdzielnością do 1 sek przeliczeniowe zużycie 13,29 kg na dobę.

     

     

    Dla zainteresowanych dokładnością do 1 sekundy mogę podać jeszcze tańszą alternatywę 39 zł netto. TC-2400 jest to licznik-wskaźnik impulsów, czasu lub częstotliwości.

     

    Jak ktoś ma smykałkę do automatyki, to polecam tanie sterowniki programowalne tego importera.

    Tam to już możemy nawet z dokładnością 1/100 sek mierzyć.

     

    Po zakończeniu zabawy w kotłowni taki sterownik można użyć do przeróżnych zastosowań. Program do programowania jest darmowy i przede wszystkim jest z symulacją działania sterownika.

    Wystarczy znać trochę zasadę działania cyfrowych układów logicznych i nie ma potrzeby uczenia się programowania w języku drabinkowym ( fee, okropieństwo).

     

     

    Pozdrawiam

    Andrzej

    Czy sterownik można zaprogramować aby wyświetlał zużycie węgla w kg. po przeliczeniu czasu pracy podajnika ?

×
×