Zybie,
Dzieki za podpowiedź - po sprawdzeniu okazuje się że nie mam filtra na powrocie instalacji.
Wezwałem serwisanta do pieca który wykluczył też na 99% problem z pompą i stwierdził że przyczyną dziwnej pracy kotła jest mała ilość wody na powrocie z instalacji. W ten sposób piec podgrzewa szybko małe porcyjki wody które dostaje zwrotnie. Wg serwisanta moje 5 grzejnikow które są włączone w tej chwili powinni się super dogrzać w 10 minut na tym piecu, a tak się nie dzieje.Piec pracuje na najmniejszej mocy palnika.
Wg szybkiego sprawdzenia część grzejników podłączona jest nieprawidłowo - mają zamienione powroty/zasilanie. Radzi też przeczyścic instalacje, sprawdzić wszystkie zawory (czy cos nie blokuje przepływu) jeżeli poprawne podłączenie grzejników nie przyniesie skutku.
Czy myślicie że to ma sens?
Pozdrawiam
Michal