Witam, mam problem z ustawieniem mojego pieca. Posiadam piec Termo Eco Duo 15Kw (pomarańczowy) ze sterownikiem ST-37.
Dom poniemiecki, nieocieplony, okna plastikowe. Temperatura w domu ~ 23-24 stopni
Piec aktualnie ogrzewa tylko dom (1 duży grzejnik stalowy płytowy + 2 normalne w pokojach). Jest ustawiony w tryb "Ogrzewanie domu" - pracuje tylko pompa CO.
Jeśli chcę ogrzewać dodatkowo bojler 80 litrów, to woda w tym bojlerze potrafi się nagrzewać do 50 stopni przeszło półtorej godziny, piec w tym czasie nie jest w stanie przejść w tryb podtrzymania. Nie mam żadnych zaworów 3-4 drożnych, wyjście jak i powrót jest gorące.
Aktualne ustawienia pieca w trybie pracy:
Temperatura załączenia pompy CO: 42*
Temperatura zadana: 53*
Czas podawania : 8 sekund
Czas przerwy: 1 minuta 45 sekund
Histereza CO: 4*
Siła nadmuchu: 4 Stopnień (10Max) - przesłona otwarta na około 15-20%
Szyber na czopuchu jest zamknięty na 100% - nie można inaczej, bo wszystko idzie w komin.
W trybie podtrzymania:
Czas przerwy : Co 8minut nastepuje przedmuchanie paleniska
Czas opóźnienia włączenia podajnika: 7 sekund
Czas pracy podajnika: 2 sekundy
Czas opóżnienia wyłączenia przedmuchu : 5 sekund
(łącznie 14 sekund pracy nadmuchu w tym 2 sekundy podajnika)
Spalanie wacha się w około 25kg/24 godziny
Co ciekawe parę dni temu dochodziło do 25 kilogramów na około 40 godzin nie wiem co się stało. Nie ruszałem nic na ustawieniach.
Aby trochę pomóc piecowi, dorzucam co jakiś czas 2-3 polana na ruszt awaryjny, temperatura wtedy wyraźnie idzie w górę.
Jeśli ktoś chce zdjęcia wyglądy popiołu, paleniska, instalacji, proszę napisać.
Proszę o pomoc w ustawnieniu pieca, bo ręce mi już opadają.