Skocz do zawartości

przewoczko

Forumowicz
  • Postów

    5
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez przewoczko

  1. dzieki za komentarz. Faktycznie, policzyłem zapotrzebowanie na ciepło podanym linkiem i wyszło, że mam za duży piec... Juz teraz nic z tym nie zrobie, zapłacone, zamontowane i jest... musze jakos sobie z tym poradzic. Histereze na kotle mam 2 stopnie. Moze obniżyc zadaną na kotle? Da to coś? Moze wtedy wytrzyma dłużej w podtrzymaniu?
  2. teraz to nawet 14 minut nie wytrzymuje na podtrzymaniu...
  3. dom ma podwójna sciany, wewnątrz styropian 10. Nie niedopalnego węgla, mamy duzo sadzy i co dwa dni trzeba czyscic. Obecnie mam ustawione 40 stopni na grzejniki i tak zostawiam, nie zmieniam juz. Cały czas grzejemy tak samo. Teraz mam takie ustawienia: przerwa podawania 2;45 nadmuch 28% histereza CO 2, COW 3 przerwa podtrzymania 14min wentylator w podtrzymaniu 30 sek co 7 min Piec dochodzi do temperatury zadanej 62stopnie w 12 min (trzy podania wegla). czy praca pieca w podtrzymaniu powinna byc dłuższa?
  4. Dom ma 240 m2, kociol 24kw. Palę ekogroszkiem Wesoła 28MJ. Duże splalanie to dla mnie ok. 30kg na dobe. Proszę o radę jak spróbowac ustawić ten piec.
  5. Witam, jestem nowym posiadaczem Defro AKM Duo i od 3 tygodni próbuje go ustawić. Póki co mam duże spalanie ekogroszku. Prosze o radę doświadczonych użytkowników jesli chodzi o przerwe w podtrzymaniu. Ile powinna wynosic przerwa w podtrzymaniu? Mam ustawione 70 min. W dzień gdy grzejemy tylko wode jest ok, ale jak wieczorem idzie tez na kaloryfery to piec w podtrzymaniu wytrzymuje 15 min i to chyba mało? Czy tak powinno być?
×
×