Kolego latin00 moglbys zapisywac swoje schematy w bardziej skompresowanych plikach.
16 Mb na taki obrazek to lekka przesada. :)
-
Zbiornik wyrownawczy dobrze podlaczony,
pompe przenies za zawor 4drogowy,
zasobnik masz zasilanie dobrze podpiete ale powrot masz za zaworem 4d - powrot tez ma byc przed tym zaworem
grzejnik w kotlowni lepiej podlacz za zaworem 4d.
-
posiadam tylko ten jeden zawór , nie znam sie na tym ale myślałem że zawór różnicowy to jest to samo co zawór zwrotny. a Twoim zdaniem gdzie on się powinien znajdować. Pierwsza pompa widoczne na zdjęciu jest od cwu a ta z tyłu od co.
To nie to samo ... zawor zwroty powinien byc miedzy pompa cwu i zbiornikiem.
-
Zielony zawor to zawor roznicowy na pompie glownej a w obwodzie pompy cwu nie widze zaworu zwrotnego chyba ze sie schowal gdzies za tymi piankami.
-
Czy zasilanie podłogówki może być tak podpięte ?
Czy może powinno być za pompa główna ?
-
moze masz na sterowniku ustawione za czesto i za mocne przedmuchy
-
Naczynie podlaczone powinno byc do zasilania a nie powrotu pieca.
Prośba O Ocenę
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
Jeżeli jest mieszacz to ten zawór trójdrożny jest chyba zbędny.