  1. OK, rozumiem że mam jeszcze obniżyć(i to sporo) korektę podawania? Pytam bo nie widziałem w sterowniku ustawienia "korekta mocy".
  2. Palnik uszczelniłem, rzeczywiście nic trudnego, poniżej foty. Zadana temperatura(55) utrzymuje się bez problemu, korekta podawania ustawiona na -8. Teraz wygląda to trochę lepiej, ale nadal mam sporo popiołu i spieków(patrz foto). No i to zużycie groszku, worek na dzień! Zastanawiam się nawet czy nie przejść na sterowanie bez PID'a. Co do czujnika temperatury spalin to nie bardzo wiem jak go wyczyścić, wykręca się go? Wyciąga? Nie chciałbym niczego spieprzyć. Co do wersji oprogramowania sterownika K1P to na stronie DEFRO widzę tylko 2.2.8. Palenisko dzień po uszczelnieniu:
  3. wwoytek: granulacja paliwa ustawiona na wysoka kaloryczność. janklos12: spróbuję uszczelnić ale przyznam że się trochę boję to robić, mam nadzieję że nic nie spieprzę. Obecne ustawienia: moc 20kW, i jedyna zmiana to korekta podawania na -12. Nadal jest kiepsko, teraz nie może osiągnąć zadanej temperatury (temperatura wynosi około 51 stopni C, przy zadanej 55). Palenisko, popiół oraz zużycie wygląda tragicznie. Zdjęcie z 26-11-2015 z godziny 21:00: Zdjęcie z 27-11-2015 z godziny 07:00: Mnóstwo spieków i popiołu.
  4. Witam po małej przerwie, Nadal nie jest dobrze, jest chyba nawet gorzej. Ustawiłem korektę podawania na -10 i korektę wentylatora na -8, spieki jak były tak są. Zużycie groszku bardzo duże. Popiołu mnóstwo. Pytanie czy lepiej bawić się ustawieniami "korekta podawania" i "korekta wentylatora" czy może w "menu serwis/ Parametry mocy" spróbować coś zmienić? Jeśli tak to które parametry i jak, w górę czy w dół np.: - Min. praca podajnika - Max. praca podajnika - Min. przerwa podawania - Max. przerwa podawania itd... Prośba o jakieś sugestie. Wieczorem dodam kilka fotek.
  5. Oprogramowanie sterownika wygląda na aktualne: 2.2.8, nie widziałem nic nowszego.
  6. adn.1 Palnika nie uszczelniałem, sprawdzę co to za teoria. adn.2 Czy można wymusić dłuższe pozostawanie węgla na palniku zmniejszając o kilkanaście procent ustawienie "Korekta podawania" na sterowniku? 35 stopni C na kaloryferach nie wystarcza :) ustawiłem tak, ponieważ jeszcze tam nie mieszkam. W tej chwili daje to około 15-16 stopni ciepła w środku, także mało.
  7. Witam, Panowie mam prośbę ale od początku. Domek parterowy bez piwnicy i poddasza 160m2, ocieplone tylko ściany. 11 kaloryferów + 50m2 podłogówki. Piec Defro Komfort Eko PZ 20kW(sterownik K1P z PID) + zbiornik na 200L CWU. Dwa zawory mieszające, jeden od kaloryferów(set=35 C), drugi od podłogłówki(set=20 C). Zacząłem palić na początku października na (prawie) domyślnych ustawieniach pieca z PID'em(55 C kocioł , 40 C CWU). Jedyna zmiana to ustawienie mocy kotła na 15kW(tak jest cały czas). Przyznam że nie miałem czasu "bawić" się innymi ustawieniami i pewnie przez to w ciągu 8 tygodni zużyłem jedną tonę ekogroszku! Ekogroszek jest raczej dobrej jakości, ten sam u kolegi kilka domów dalej, na piecu Defro ale bez PID'a, daje popiół jak mąka prawie, zero spieków i jest go zdecydowanie mniej u mnie po jednym dniu jest prawie cała brytfanka. Prośba o jakąkolwiek pomoc w doborze ustawień, na poniższych zdjęciach widać że coś jest nie tak ze spalaniem/popiołem:
×
×