Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    Budynek mieszkalny 250m2, docieplony 12cm, podłoga na parterze 15cm docieplona.
  • Instalacja
    11 grzejników, 140m2 podłogówki, zasobnik cwu 200l, zawór 4d, zawory termostatyczne na grzejnikach
  • Źródło ciepła
    DEFRO Komfort EKO DUO UNI R 25kw, ekogroszek, ruszt awaryjny drzewo wegiel itp.

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Chrzanów

Osiągnięcia Marcin1986

Nowicjusz

Nowicjusz (1/14)

  • Pierwszy post
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później
  • Od roku na pokładzie

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Witam, dołącze do tematu, mam problem z zaworem wbudowanym. 4 drogowy. Piec: DEFRO Komfort EKO DUO UNI R 25kw, Temperatura kotla ustawiona na 60 stopni, powrót 50, zawór na 55, woda uzytkowa na 50, podłogówka narazie odłączona. A mianowicie jak Pale na ruszcie awaryjnym (z podajnikiem to samo sie działo) i temperatura kotła osiąga 60 stopni lub wiecej, zawór zamyka sie i grzejniki zimnieja a temperatura kotla wzrasta do 100 stopni, wtedy zawór przełączam na reczne sterowanie i odkrecam go na 50 % aby temperatura z kotla poszla na grzejniki. Przy nirzszych temperaturach wydaje sie ze zawór normalnie działa. W tym roku uruchomilem kotlownie, i nie wiem co jest nie tak. zawór sprawdzalem i raczej jest dobrze podłączony, jedynie nie wiem gdzie powinien bycz zapiety czujnik zaworu, u mnie hydraulik wpiął go za zaworem na zasilaniu grzejników, Tam powinien byc?? Dziekuje za wszelakie odpowiedzi.
×
×