Mam kocioł Cichewicz 38 KW z sterownikiem RK 2006 L2 - opis,
mam bardzo duże spalanie. Dom 240 m2 dobrze docieplony, sprzedawca trochę mi ten piec przewymiarował i męczę się już trzeci rok. Mam założony zawór trójdrożny oraz dodatkowo sterownik pokojowy. UStawienia na piecu:
temp. zad. 56 stopni
czas powterzania podawania 8 s.
min. dawka paliwa 4%
dawka paliwa 18%, 1.4/8s.
czas podawania w podtrzymaniu 8s.
czas postoju 25 min
temp. zad. CWU - 46 stopni
min. moc wentyl. 45%, max 100%
przedmuch went. - TAK
czas przedmuchu 10s.
czas przerwy przedmuchu 1min.
obroty went. przy zapal. 25%
cofanie paliwa - NIE
Tor CWU - TAK
podwyższona temp. przy ogrzaniu CWU - 4 stopnie
histereza grzania CWU 5 stopni
wybieg pompy - NIE
histereza pracy kotła 4 stopnie
histereza ochrony kotła 2 stopnie
Modulacja mocy - NIe
Ponadto mam sterownik pokojowy. Niestety na dolnej kondygnacji mam stare żeliwne kaloryfery, na górze alum. W okresie zimowym dół jest niedogrzany, a na górze wytrzymać nie można i przykręcam kaloryfery. Jeśli chodzi o piec to czasami przerzuca węgiel, a czasami retorta się nagrzewa co włącza alarm o przegrzaniu podajnika. Próbowałem już wielu ustawień ale nie mogę dojść do idealnych. Jakby ktoś mógł mi coś zaproponować lub poprawić aktualne ustawienia, byłbym wdzięczny.