U mnie jedna pompa CO tłoczy wodę o temp ok 58st C na bojler i grzejniki. Na bojler idzie rura Cu 22 a na grzejniki Cu 28. Na grzejnikach głowice termostatyczne. Temp na termostacie pokojowym Dzień 21st C w nocy 19st C. Nie ma zaworu 3D/4D drożnego a temp na powrocie 45st C i wyżej. Powracajaca woda z bojlera miesza się z powracającą wodą z grzejników. Gdy głowice termostatyczne przymkną przepływ przez grzejniki woda krąży w obiegu bojlera. Temp załączania pompy CO mam 61st C a na piecu mam 59st C. Efekt jest taki że pompa i podajnik paliwa z wentylatorem pracują naprzemiennie. Termostat pokojowy steruje pompą CO. Auraton załącza pompe CO. I co się dzieje.
Gdy temp. na kotle zaczyna spadać do 57st C pompa CO się wyłącza i załącza się podajnik paliwa i wentylator. Sterownik Geco sam wyłączy pompe CO gdy temp na kotle spadnie o 4 st C. W tym czasie pompa nie pracuje i kocioł szybko osiąga 59 st C i wyłącza podawanie węgla. Dzięki bezwładności termodynamicznej spowodzeniem wchodzi na poziom 61 st C. I w tym momencie włącza się pompa CO która rozgania ciepło na grzejniki i bojler. Oczywiście kocioł sprawdza swoją temp. która zaczyna powoli spadać. Gdy osiągnie temp 57st C (histereza ustawiona na 2st C) włącza się podajnik paliwa i wentylator, a pompa CO się wyłącza. I tak na zmiane. Raz pracuje pompa raz wentylator z podajnikiem. Bezwładność termodynamiczna całego układy zawiera się w przedziale 55 - 65 st Clesjusza.
Proszę o opinię fachowców, a szczególnie Piotrka_automatyka. Czytałem na forum, że sterowanie nie jest w stanie zastąpić zaworów mieszających 3D/4D. Uważam, że mój przypadek obala ten mit.
Kocioł Hef 20kW
Parametry dla Geco
u0-59(temp na kotle),u1-12,u2-53,u3-20,u4-10,c2-20,d2-61(temp załączania pompy CO)
Pozdrawiam