Cześć, po przednich właścielach został mi kocioł produkcji "METAL-KOLOR" (obecnie Spaw-Med) z Czańca. Dopiero zaczynam przygodę z paleniem, trochę już obeznałem się z forum i jego tematami. Chciałbym Was prosić o podpowiedzi w tym temacie, bo po miesiącu użytkowania mam parę problemów. Jeżeli już gdzieś coś było w moim temacie to przepraszam i proszę o odnośniki, mogłem coś przeoczyć :)
To zaczynamy...
Wygląd mojego pieca:
Brak przepustnicy przy czopuchu (fi 18 cm)
Mechaniczego regulatora ciągu kominowego też brak
Funkcje mojego pieca dostępne są na stronce
http://riconer.com/ogloszenie,2141-sterownik-kotla-pieca-z-podajnik-tlokowym-rk-30
(bez opcji 9.4)
UStawienie poprzedniego właściciela z trybu zimowego (nie było palone w piecu w lecie):
Ustawiona temp na piecu 55 oC
2.1. 6 sek
2.2. 3 min 53 sek
2.3. 20 sek
3.1. 6 sek
3.2. 45 min
3.3. 17 sek
4. 40 oC
5. 2 godziny
6. Dmuchawa 2 poziom z 10
7 Histereza 3 oC
8.1 40 oC
8.2 43 oC
Histereza 3 oC
MOje obecne ustawienia (włączony tryb letni, uznałem że odpalę piec trochę wcześniej i trochę się pouczę jego obsługi)
Ustawiona temp na piecu 55 oC
2.1. 4 sek
2.2. 3 min 45 sek
2.3. 35 sek
3.1. 4 sek
3.2. 45 min
3.3. 40 sek
4. 40 oC
5. 2 godziny
6. Dmuchawa 2 poziom z 10
7 Histereza 2 oC
8.1 40 oC
8.2 44 oC
Histereza 3 oC
Piec dość często przechodzi mi w tryb pracy
Niespodziewanie z 75 oC przechodzi do np. 55 oC a potem tryb praca (jak dla mnie brak przesłony w czopuchu)
Sterownik przy trybie letnim ma chyba jakieś swoje domyślne ustawienia i np 3.2 45 min a piec po 25 min (niezależnie od pompy C.W.U, czy w trakcie pracy lub nie) ...
Nie spala mi do końca ekogroszku
Piec grzeje do 50 oC (niezależnie od pompy C.W.U, czy w trakcie pracy lub nie, jak przełączyłem na tryb zimowy pracuje jak mu zadałem)
Zużycie paliwa 25 kg (ekogroszek skarbek) na 2 lub 2.5 dnia, zbiornik 200 l na wodę ciepłą, zawór trójdrożny.
Po paru telefonach, poczytaniu forum i radach paru speców mam mętlik w głowie :)
Niektórzy się dziwią że w oryginale nie było przepustnicy przy czopuchu, inni mówią że przy tłokowcu nie ma być...
Jak szukam elementu czopucha z przepustnicą to fi max 15 cm
Pomożecie?? :)