  1. Wielkie dzięki za szybką odpowiedź :-) a ciśnienie na wejściu ma być np. 3 bary czy może być wyższe np.4 i czy i tak nie przydało by się zrobić jednak jakiegoś odejścia do kanalizacji?
  2. Witam, ponieważ założyłem boiler SE psh200 trend 200litrów i kapie mi z zaworu bezpieczeństwa - czasem jest lekki spust wody przy ogrzewaniu wody a nie mam jak podłączyć wężyka żeby to spadało do instalacji bo hydraulik nie zrobił mi w tym pomieszczeniu ani kratki ani odejścia kanalizacji. 1. W takim wypadku rozumiem że przydało by się podłączyć naczynie kompensacyjne przeponowe? 2. byli byście mi w stanie powiedzieć czy przy takim naczyniu nie będzie już tego efektu kapania-spustu wody? (podłoga itp. jest drewniana, nielakierowana więc jest to dość istotne) 3. Czy itak warto pomyśleć i zrobić jakieś odejście do kanalizacji? 4. I najważniejsze - nie wiem jakiej wielkości i o jakich parametrach miało by być takie naczynie Tak jak pisałem Bojler ma 200litrów, zawór ciśnienie otwarcia 6bar, ciśnienie na wejściu mogę regulować- w tej chwili jest koło 3bar - jak było ustawione na 4 to bardziej kapało. Naczynie rozumiem że montuje się za zaworem a przed bojlerem. Mógł by mi ktoś pomóc? bardzo zależy mi na czasie. Może ktoś mógł by dac przykład naczynia do zamontowania? dane techniczne boilera http://www.stiebel-eltron.pl/produkty/pojemnosciowe_ogrzewacze_wody_30-200_litrow/psh
×
×