Zacznę od początku.
Mam ogrzewanie podłogowe w łazience na parterze. Ok 6m2. Całość podłączona do pompy z pieca bo hydraulik mówi że nie trzeba do takiej powierzchni osobnej. Tyle że ogrzewanie podłogowe nigdy nie działało jak należy. Na początku założony został na powrocie zawór RTL tyle że został złączony prawie bezpośrednio z powrotem ze zbiornika ogrzewającego wodę więc się non stop grzał i zamykał podłogówkę. Po bojach z hydraulikiem wyrzucił mi zawór RTL i wstawił na zasilanie w to miejsce gdzie dziś na zdjęciu jest inny zawór o którego ustawienie pytam wstawił zawór mieszający z termostatem ESBE VTA233 co też nie zdało swojego zadania ponieważ będąc na zasilaniu tak samo jak RTL zamykał zaraz dopływ. Teraz gość wymyślił że wstawi zwykły mieszający bez termostatu tyle że nie wiem jak go się reguluje bo szczerze to ten hydraulik też nie bardzo miał pojęcie. Wiem że muszę zmienić (fachowca) ale to co skopał niech jeszcze naprawi za darmo.
Temp. na piecu przeważane ok 60-80*
Zawór patrząc na zdjęcie od lewej ma napis L od prawej R