Witam wszystkich. Pierwszy sezon pale w kotle retortowym i chcialbym pomocy lub korekty w ustawieniach kotła. A wiec piec jak w temacie ze sterownikiem Tech ST-480, dom z lat 70-tych okolo 250m2 ocieplony styropianem 5cm, okna nowe, dach nie ocieplony.Rury stare ale grzejniki blaszane Purmo z regulatorami Herz. Podłogowka w jednym pomieszczeniu okolo 30m2 ale jeszcze nie uruchomiona. Kocioł sterowany jest przez sterownik pokojowy (ustawiony na 22st) i czujnik pogodowy. Zamontowany zawór 3D pomiędzy zasilaniem a powrotem z instalacji sterowany poprzez siłownik ARA661. Obecnie grzeje jedna kondygnacje do temp 22st a druga i garaż sa ustawione na 1 w regulatorach, ale panuje tam temp. okolo 19st. Średnio temp na instalacje w obecnych temp zewn. To 37-38st
Kocioł jest ustawiony tak:
Temp zadana CO - 55st z histereza 2st
Temp CWU - 48st z histereza 5st
Podawanie 12 s
Przerwa podawania 58 s
Nadmuch 40%
Praca podtrzymania 10 s
Przerwa podtrzymania 30min
Wentylator w podtrzym praca 15s przerwa 20min
Wydaje mi sie ze mam duzo popiołu i żużlu bo raz na tydzien po spaleniu okolo 100-120kg eko mam pełny popielnik czyli 2-2,5 węglarki popiołu i dosc duzo sadzy
Dodam ze wczoraj dopiero uszczelnilem retorte i ustawiłem deflektor na 15 cm bo był za nisko.Brakuje mi tylko blaszanych turbulizatorow pomiędzy polkami ale zmuszony jestem je dokupić.
Węgiel kupilem u starego dostawcy nie wiem z jakiej kopalni ale podobno ma miec 29 Mj.
Zamieszczam widok popielnika po jednej dobie palenia i zdjecie żużlu.
Czekam na jakies opinie i oceny oraz z gory dziekuje.
Co do czasu pracy i czasu w podtrzymaniu to zmierzę je jutro i napisze.