Problem Z Nową Instalacją Co/cwu
Tak jak mowilem uklad byl wielokrotnie odpowietrzany, grzejniki elegancko grzeją nie słychac z nich zadnych odgłosów. Zapowietrza sie tylko ten odcinek piec -> pompa->rozdzielacz i tylko podczas pracy kotła. Z układem podłogówki nie ma takich problemów ale to nie dziwne bo wszystkie bąble ida na układ grzejników (ten nad drzwiami)
-
Problem Z Nową Instalacją Co/cwu
Gwarancji jeszcze nie podbijałem, zdaje sobie sprawe ze spalinowka jest do pieca gazowego ale musialem piec szybko uruchomic bo nie schły mi gipsy a nie mogłem nic dobrać z gotowych elementów. Rura oczywiscie bedzie zmieniona przed sezonem grzewczym. Kolego Sambor powiedz mi jeszcze jakie bedą konsekwencje zastosowania tego zaworu 4d 1"
-
Problem Z Nową Instalacją Co/cwu
Ok, dzieki za odpowiedzi na dniach postaram sie to ogarnać. Pozdr
-
Problem Z Nową Instalacją Co/cwu
Ten wąż to taka prowizorka, sprawdzalem czy podniesienie naczynia na poddasze cos zmieni. Co prawda cos się zmieniło ale niewiele. Mam nadzieje że to załatwi sprawe, ale powiedz mi kolego czy zamontowanie separatora spiro za trójnikiem nie rozwiązało by problemu w tańszy sposób? Piec po napełnieniu instalacji chodzil 3 tygodnie także nie jest to juz taka swieza woda
-
Problem Z Nową Instalacją Co/cwu
Wlasnie kurcze o tym grzeszku wiedziałem :) Ale za cholere nie mogłem wykombinować co to mogło by miec wspolnego z zapowietrzaniem sie instalacji co ciekawe tylko podczas pracy kotła. NIe wiem tylko o co chodzi z wpięciem bezposrednio do kotła, przeciez ta rura wpieta jest własciwie 50 cm od wyjscia zasilania z kotła.
-
Problem Z Nową Instalacją Co/cwu
-
Problem Z Nową Instalacją Co/cwu
Witam, W moim nowo wybudowanym domu zainstalowany zostal piec na eko groszek, instalacje robilem na podstawie wiedzy zaczerpnietej z forum ale niestety nie dziala ona prawidłowo. Problem wyglada nastepująco, w instalacji znajdującej sie w kotłowni ciagle slychac kotlujące sie powietrze. Instalacje odpowietrzalem wielokrotnie na wiele sposobów, podczas spoczynku kotła w momencie gdy pompy są załączone problem raczej nie występuje. Bulgotanie, szumienie uaktywnia sie wraz ze wzrostem temperatury na kotle. Najgorsze jest to ze to powietrze krążace potrafi całkowicie zapowietrzyc pompę ktora przestaje tłoczyc gorącą wode czy to na grzejniki czy na podlogowke. Instalka otwarta, zbiornik 3 metry wyzej, reszte widac na zdjeciach Dodaje zdjecia instalacji Pozdrawiam