  1. Witam

    Piec galmet 25 sterownik perfect z czujnikiem pogodowym, ustawienia czopucha 1/2, wentylator zasłoniety w 80%

     

    Ustawienia

     

    1-korekcja nocna -3C od zadanej

    2-korekcja ekonomiczna -5C od zadanej

    5-moc kotła 100%

    6-ilość powietrza 30%

    10-zakres regulacji 10C

    12-współczynnik pogodowy 70%

    13-obroty min dmuchawy 11%

    14-------- max ----------- 70%

    15-czas pracy podajnika 7sek

    16-max przerwa podajnika 225sek

    17-min --------------------- 30sek

    18-przerwa nadzoru (podajnik) 15min

    19-czas nadmuchu nadzoru 25sek

    20-moc ---------------------- 0%

    21-min temp zadana pieca 50C

     

    Czy ktos próbował jak perfect chodzi z odłączonym czujnikiem pogodowym

×
×