Witam wszystkich użytkowników. Odwiedzam forum często od około roku, jednak nie znalazłem podobnego problemu.
Drugi sezon palę w piecu Tekla 25 kw z podajnikiem tłokowym sterownik Compit multi 540 i nie mogę sobie z nim poradzić. Palę na minimalnych ustawieniach czyli maksymalny czas między ruchem tłoka, obecnie podajnik 2 razy podaję opał i przechodzi w podtrzymanie na 40 minut. Cały cykl trwa godzinę.
Głównym problemem jest ustawienie nadmuchu, moc wentylatora u mnie to 2 lub 3%, klapka boczna dmuchawy uchylona na ok. 1 cm a i tak z palnika leci mnóstwo iskier i drobnych kawałków nie dopalonego miału. Po tygodniu palenia z pieca wybieram prawie pełne wiadro drobnego czarnego pyłu, który zalega od popielnika po sam czopuch.
Jak sądzicie, czy pomogło by nawiercenie większej ilości otworów w płytce palnika?
Może wtedy nadmuch będzie bardziej rozłożony na większą powierzchnię i nie będzie wydmuchiwać miału. A może dołożenie dodatkowych deflektorów ceramicznych nad palenisko?
Będę wdzięczny za każdą radę i sugestie.