Witam. Proszę o pomoc w ustawieniu parametrów pieca SAS ECO 23 KW.
Pierwszy rok obsługuję ten piec. Przy ustawieniach "fachowca" (podczas montowania pieca) eko groszek nie spala się tylko się zapieka w koks. Spaliłam już prawie 5 ton eko groszku, co prawda w domu (130m, dobrze ocieplony) jest ciepło.Ale jeden zasyp wystarcza na 1,5 doby i codziennie wyrzucam z popielnika niespalony, zapieczony eko. Od kilku dni zaczełam wreszcie szukać pomocy. Poczytałam Wasze wypowiedzi i zaczełam sama "majstrować" z parametrami sterownika. Jest ciutkę lepij - mnież żużlu- ale do normalności chyba jeszcze daleko.
Ustawiłam: temperatura zadana 52
przerwa podawania 3min 35s
przerwa podtrzymania 20 min
podtrzymanie dmuchawy - praca 12 sek
przerwa 7 mim.
Piec szybko osiąga zadaną temperaturę- pracuje około 5-8 min, na podtrzymaniu temperatura wzrasta o 2-3 stopnie a następnie spada. Po około 15 minutach-znowu wchodzi w tryb pracy.
Panowie piszecie i jakiś zaworach i innych cudach! Czy ja,prosty magister muszę to opanować, żeby mój piec dobrze pracował (czytaj "nie puścił mnie z torbami").
Serczecznie pozdrawiam. Renata