Treść opublikowana przez mariano292
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Witam:-) ja mogę tylko powiedzieć co robić żeby nie było takiego problemu- trzeba palić na wysokich temp. Piec ma wężownice schładzającą, wiec miarkownik mam ustawiony na 90stopni. Pozatym mam bufor 1000l wiec nadmiar energi magazynuje- odbieram ją jak potrzebuje.! Spalając w tych temp nie ma mowy o jakimkolwiek nagarze. Jak paliłem np na 60stopni to ciężko było ruszyć tą blachę, a teraz blachę mogę 1 palcem....jak nie zapomnę to zrobię zdj. A kolejną korzyścią ze spalania w wysokich temp jest brak dymu! Super sprawa polecam.
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Bufor Galmeta bez wężownic. Ocieplony 10cm ściągalna gąbka. Zawór zwrotny w tej chwili mam na zasilaniu za laddomatem a przed buforem, wiem ze tak jest źle bo z tego co się dowiedziałem to powinien być na powrocie między laddomatem a piecem. Na chwilę obecną po zakończeniu grzania, wyłączam piec i zamykam zasilanie i powrót bufora, żebym nie miał cofki do pieca. Bo jak tego nie zrobiłem to za noc temp bufora spadała o ok 15stopni.
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
A zapomniałem powiedzieć, że zanim spadnie mi temp na cwu z 80 do 40st to z bufora zaczyna ładować dopiero ok środy, a w tym czasie bufor traci ok 20st i tutaj mam największą bolączkę bo to duża strata, oczywiście z biegiem czasu bufor na postoju dalej traci i tak mi się wydaje, że na samym postoju bufor od pn do pt traci ok 30st a to mi się wydaje dużo. Te niewykorzystane 30 st pewnie by mi wystarczyło na te brakujące 2 dni grzania cieplej wody. Ociepliłem go od dołu, wszystkie kolanka, zawory. Macie może jakiś pomysł, żeby go lepiej ocieplić, aby była mniejsza strata postojowa? Z góry dziękuję:-)
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Witam:-) na chwile obecna u mnie wygląda to tak, a jest to podyktowane to tym, że od pn do pt jestem poza domem. W domu zostaje moja rodzinka tzn żona, 2 dzieci i teściowa hehe. Rozpalam w niedziele ok 18ej, grzeje do ok 21- 22 w zależności od gatunku drewna którym palę! Grzeje dla przypomnienia bufor 1000litrów plus 300 litrów cwu. Bufor grzeje do temp odpowiednio ok 92-94/85-88/85 plus cwu do 80stopni. Tak nagrzany zestaw wystarcza mojej rodzinie plus teściowa od pn-pt. Czasem jak wrócę z pracy to w piątek na wieczór musze lekko przepalić, choć częściej robie to dopiero w sobotę. I tak nagrzewam sam bufor do ok 55st żeby wystarczyło nam do niedzieli. Aha a jak nagrzeje juz w niedziele cwu do 80st to po zakończonym grzaniu zmieniam temp cwu na 40st z histereza na 3 st. Nie mam kalorycznego drewna i dlatego dłużej mi to schodzi, ale i tak jestem zadowolony! Pozdrawiam
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
W sumie jak mi idzie od razu z bufora na instalację, a bufor nie jest nagrzany to tez na piecu nie wyciągnę przynajmniej na węglu więcej niż 70stopni. Ale jeżeli instalacja nie pracuje to 90st spokojnie osiąga. Oczywiście jeżeli nawet instalacja c .o pracuje, a ja odpowiednio długo będę palił to tez go rozbujam do wysokiej temp. Jak startuje z rozpalaniem przy zimnym buforze to ten laddomat rzeczywiście daje pełną parę przy ok 70st , a zaczyna mi się otwierać przy 55st.
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Na miarkowniku ustawiam ok 85stopni lub 90kiedy jestem ja w domu. Jak zostaje żona to daje właśnie 85 w razie w...a tyle wystarczy w zupełności. Powietrze wtórne mam na połowę, powietrze pierwotne w drzwiczkach zasypowych mam zamknięte. Dużo mi daje laddomat który mi otwiera wtedy kiedy mam piec nagrzany, a później ładnie steruje przepływem wody pomiędzy piecem a buforem. A Ty masz coś na zasadzie laddomat??
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Złego nic nie widzę, ale mam jeszcze mały problem z ciśnieniem na piecu- strasznie mi skacze! Okazuje się, że jest więcej wody w instalacji niż liczyłem i musze dokupić jeszcze przepone na ok 30l. Nie ja budowałem dom tylko Teściu i się nie zgadaliśmy hehe. Wiec jak się nagrzal bufor do 92st to otworzył się zawór bezpieczeństwa na piecu. Na bufor mam przepone 80l , a na cwu gdzie jest 300l mam przepone 25l plus na instalacji 18l i to ta 18jest za mała! Jak wymienię to będę grzał do tej temp bez obaw:-)
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Nagrzewam go od temp idąc od dołu ok:25- na środku ok 30stopni, a u góry średnio mam ok 45- 50st. Wrzucając trochę drzewa i 2łopaty węgla nagrzeje go równo do ok 70- 75 st. Sterownik mam euroster uni2. Miałem też taki przypadek - jak miałem nagrzany bufor do 60st i pompy pracowały dorzuciłem podobna ilość opału, po czym sterownik pokojowy się wyłączył i co za tym idzie pompy tez, a to było wieczorem. Miarkownik mam ustawiony na 85st. W nocy mam ustawiona niższa temp wiec pompy się nie włączyły- schodzę rano do kotłowni, coś piszczy, patrzę na sterownik a tam 92st w całym buforze. Miarkownik zamknął dopływ powietrza , ale te 2łopaty węgla się jednak żarzyły. Ale za to długo oddawał ciepło:-)widzę już teraz, że w przyszłości dokupie drugi bufor 1000l tylko jak się odkuje:-D pozdrawiam
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Po prawie trzech tygodniach od podłączenia bufora jestem zadowolony, piec sobie spokojnie daje rady, spalam w wysokiej temperaturze ,szybko się ładuje, bez pracy c .o nagrzewam go w ok 2h. Bufor plus czujniki pokojowe daja fajne efekty, teraz jak jest ciepło w domu to poprostu pompy nie pracują , a nie jak wcześniej od momentu zapalenia do momentu wygaszenia cały czas. Widzę wyraźną oszczędność w opale! Wydatek nie mały, ale... Trzeba jeszcze doliczyć kilka godz spędzenia w kotłowni żeby to wszystko poustawiać.
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Witam. Trochę mi zeszło, ale znowu coś majstrowałem. Kupiłem bufor ciepła 1000litrów i zasobnik wody c w u 300litrów. Podpiąłem to do mojego defro i powiem po tygodniu użytkowania ze jest obiecująco :-) na miarkowniku ustawiłem 85stopni wiec zniknął mi problem ze smołą w komorze zasypowej, piec jest suchy, z komina dymu prawie brak. Dołożyłem jeszcze czujniki pokojowe, siłowniki na zawory 3d i są momenty, że pompy nie pracują, a ciepła woda z bufora czeka aż spadnie temp w domu np do 22stopni. Jeszcze czekam na fachowca, ma dokończyć sterowanie i za tydzień będę miał już instalacje taka, jaka sobie zaplanowałem:-) jak będzie mi się to fajnie sprawować to w przyszłości dołożę kolejne 1000l. Pozdrawiam
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Piec na filmie jest na pewno wyprodukowany w Polsce(widać po napisach)mam ten piec, i do końca nie mam przekonania , że miarkownik na drzwiczkach popielnikowych jest tak do końca w dobrym miejscu. Jeżeli otworze chociaż trochę rozete w górnych drzwiczkach to pali mi się cały zasyp. Palę głównie węglem. Jak przyjadę do domu to spróbuję zamknąć całkiem miarkownik i otworzyć rozete w drzwiczkach zasypowych. Zobaczę jaki będzie efekt. Powinno być moim zdaniem lepiej i powinno mi się palić w dolnej części pieca.
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Witam:-)proszę o opinie mianowicie :na kanale youtube 2 dni temu umieszczono film instruktażowy chyba dla klientów niemieckich, na którym jest pokazane niby jak palić w tym piecu itp., ale nie o to mi chodzi. Zastanowił mnie fakt iż miarkownik ciągu jest na drzwiczkach zasypowych, a nie na popielnikowych, co by miało chyba uzasadnienie. Dzwoniłem do Defro, a sam z info powiedział mi, że to musiało być na życzenie klienta co wydaje mi się być nieprawda, bo tam było więcej pieców. Czy rzeczywiście powietrze główne i miarkownik nie powinny być w drzwiach zasypowych? Jak są piece górnego spalania to pow główne jest od dołu. Proszę o opinie.
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Taka sytuacja jest nawet wtedy, gdy na sterowniku mam ustawiony priorytet bojler. Z tego co patrzyłem na zasilaniu i na powrocie z bojlera jest praktycznie tak samo gorąca woda. Pewnie tak jak mówię jest zarośnięty. Kolega powiedział, że do 1godz powinienem mieć wodę nagrzana, a tu...
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Temperatura na zew rzeczywiście wysoka jak na luty, o przymrozek nawet ciężko. Jest tak jak mówisz, dopóki jest dopływ powietrza jest ok, ale jak przymknie miarkownik dopływ to się zaczyna. Mam bojler 150l ale z tego co widzę to jest chyba zarośnięty bo długo grzeje wodę np na piecu mam 70st a wodę chce nagrzac do 60st i ciężko! Długo się grzeje i nie osiąga tej temp! Długo był nieużywany chyba z 8lat, a w wodzie mam dużo kamienia wiec chyba już po nim. Zastanawiam się nad 300l tylko jak się trochę odkuj!
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Odnośnie drewna to na noc(20godz) wrzucałem 3kawałki buka i 3 łopaty węgla i o 9rano było jeszcze 40st na piecu- z tym ze na zewnątrz było chyba tylko -2. Jak otworzyłem piec to jeszcze dużo żaru. Na dzień samo drewno, bo za ciepło w domu i tylko na ciepłą wodę grzałem. Do pełna nie ładowalem bo do wieczora wystarczyło. Jest super tylko ten dym mnie denerwuje!
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Po weekendzie z Defro ds 25kW mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że dobrze wybrałem! Po rozpaleniu temp rośnie w oczach do zadanej na miarkowniku pomimo pracy 4 pomp. W piecu który był wcześniej to nie było możliwe, a w sumie było 3pompy- nie grzałem na ciepłą wodę bo nie było sensu(nie robił temp woda zimna). Szkoda, że nie ma mrozów to wtedy lepiej bym przetestował. Jedynie czego jeszcze nie opanowałem to brak dymu z komina tzn jak jest dopływ PG to jest w miarę ok, ale jak osiągnie żądaną temp to brak tego powietrza chyba powoduje, ze się kopci! co mogę zrobić żeby ograniczyć do minimum lub żeby najlepiej wogole nie dymił? Jak przymkne czopuch i zmniejsze ciąg to coś pomoże? Może jakbym po bokach na ruszta dał Szamot i zmniejszyłbym tym zabiegiem palenisko? Proszę o radę.
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Witam:-) mam juz podpięty piec i z tego co mi mówi Teściu, bo mnie jeszcze w domu nie ma- będę dopiero w piątek to jest super. Woda na podgrzewaczu ciepła, piec szybko nabiera temp i co najważniejsze podobno dymu z komina nie widać. Jak zapalone było wczoraj o 20ej to o 10 rano było jeszcze 56 stopni na piecu. Nie było dużo ładowane- podobno. Jak sprawdzę osobiście to jeszcze napisze, ale jak porównam do starego pieca to przepaść. Moim zdaniem takie piece górno- dolne nie powinny mieć racji bytu- truciciele!
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
W takim razie będę próbował. ! Mam tylko nadzieje, ze będzie się lepiej spisywał niż poprzedni piec- sił juz do niego mi brakło. W dużej mierze chodzi mi też o bardziej spalanie eko...wiadomo cudów nie zdziałam, ale jak widzę po okolicy co gdzie z kominów to aż żal patrzeć- u mnie było podobnie! Przez przypadek trafiłem na forum i wiem, że jednak można spalać węgiel praktycznie bezdymnie! Pozdrawiam wszystkich na forum, a efekty spalania opiszę jak tylko je osiągnę!
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Powiem tak:mam obecnie piec mniejsza o firmę 23 kW i nie ma praktyczne ani chwili, żeby pracował mi w podtrzymaniu, buja się praktycznie cały czas. Pomijam fakt, że posiadam piec tzw górno- dolny, wiec ani tak ani siak go nie idzie ustawić plus największe zło czyli dmuchawa i ruszta wodne. Zapala mi się cały zasyp, dymu przy tym co nie miara, a efektu brak. Przerabiałem go na górniaka, ale musiałem przy tym odciąć jeden wymiennik i juz wogole nie grzało. 25KW, kolega mi wyliczył, że 20kW może być za mało. W całym domu jest ogrzewanie podłogowe. Wybór padł na Defro ds ponieważ czytając trochę fora ten model posiada prawie wszystkie cechy jakie powinien mieć piec ds.(jedynie brak tego ruchomego ruszta.) teraz chodzi mi jak będę musiał poustawiać właśnie to pp i pw. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę o radę:-)
-
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Witam wszystkich! Mam pytanie odnośnie rozpalania w kotle Defro ds. Zakupiłem ów kocioł o mocy 25 kW na 260m kwadratowych plus podgrzewacz wody 150l. Jutro mam mieć podpięty piec i chodzi mi głównie o poprawne ustawienie powietrza wtórnego i pp bo pg będzie sterowane miarkownikiem. Będę palił głównie węglem granulatu orzech. Bardzo proszę poradę. Efekty opiszę.