Treść opublikowana przez JohnyB1
-
Ciągła Praca Pieca
Kolejny dzień testów… Nadal przegrzewa mimo zjechania KG. W tym momencie temperatura zadania wg. KG to 34st. Piec osiągnął 39,5st. i nadal grzeje. Co ustawić aby się częściej wyłączał i będę miał upragnione 22 stopnie J?
-
Ciągła Praca Pieca
Minimalnie ale jest lepiej (mniejsze spalanie) ale nadal mam 23 stopnie w domu a chciałbym mieć 22st (przestawiłem już z wcześniejszych 22,5). Jeszcze zjechać krzywą grzewczą w dół czy zmienić wpływ pomieszczenia? Co jeszcze mogę modyfikować?
-
Ciągła Praca Pieca
Zrobione :) Jeszcze jakieś wskazówki ktoś coś?
-
Ciągła Praca Pieca
Witam, Panowie pomóżcie w ustawieniach pieca. To mój drugi sezon w nowym domu. Mam problem z ciągłą pracą pieca co powoduje przegrzewania domu i ochładzanie mojego portfela :) Piec: Buderus GB072 20 kW Sterownik: RC300 (zamontowany na parterze) Dwa obiegi grzewcze: - na dole podłogówka (kuchnia + małe wstawki pod płytkami przedpokoju u salonu) + 2 grzejniki - na piętrze podłogówka w łazience + grzejniki Czujnik temperatury zamontowany na sprzęgle + mieszacz z siłownikiem zamontowany na module. - piec prowadzony pogodówką - temperatura zadana to 22,5 st /24h - krzywa grzewcza dla grzejników to 50st. przy -20 -krzywa grzewcza podłogówki 40st przy -20 - wpływ pomieszczenia dla obu obiegów to 1K Termostaty na grzejnikach założone. Pomożecie?
-
Buderus Gb072 Przekracza Zadana Temperature
Witam, Po przerobieniu obwodu podłogówki z "mieszacza" KAN (77A - KAN-therm) na zawór 3D mój piec zaczął dziwnie sie zachowywać. Na RC300 pokazuje temperature zadana np. 35 stopni a piec kręci temperature do np. 39 stopni. Wcześniej takiego czegoś nie było. Wszystko chodzi na pogodówce. Czy może to być spowodowane?
-
Buderus Gb072 Grzejniki+Podłogówka
No i na termometrze zasilania podłogówki powinna być zdaje się temperatura zbliżona do wskazań temperatury na sprzęgle? Na rozdzielacz grzejników dokładnie taka idzie...
-
Buderus Gb072 Grzejniki+Podłogówka
Witam serdecznie, Panowie mam instalacje jak poniżej: - piec Buderus GB072 20kW +RC300+Zasobnik 160L+FA - sprzęgło +MM10 -2 x rozdzielacz grzejników - 11 szt -1 x rozdzielacz z układem mieszającym Kan-Thermo 77A / 6 pętli (to że to błąd zamontowanie tego już wiem!) - podłogówki jakieś 60m2. Wszystkie grzejniki w domu odpowiednio przewymiarowane do zasilania niską temp. Ogólnie podłogówka u mnie jest dodatkiem aby było „przyjemnie w nogi". Podłączenie wszystkiego wygląda jak na załączonym schemacie. Ostatnio mając więcej czasu oraz sprzyjające (stale takie same) warunki atmosferyczne do testowania zauważyłem że piec chodzi z bardzo dużą mocą. Odłączając całkowicie podłogówkę moc pieca spada np. z 55% do 32%. Wyeliminowałem straty ciepła podłogi bo temp. na zasilaniu różni się o 2 stopnie od powrotu. Dodatkowo zakręciłem wszystkie pętle na parterze zostawiłem tylko te na piętrze eliminując że może za słabo odizolowałem grunt (15cm styro) Dziś zauważyłem, że zadając testowo na piecu np. 50 stopni w rozdzielacza podłogówki na termometrze zasilania mam o jakieś 8-10 stopni mniej. W rozdzielaczu zawór regulacyjny ZR wykręcony na maxa oraz odkręcony całkowicie zawór termostatyczny ZT. Odległość rozdzielacza podłogówki od pieca to jakieś 10m. Rurki lecą zaizolowane w podłodze garażu. (http://pl.kan-therm.com/kan/upload/rozdzielacze-73a-77a.pdf) Dodam, że chodzi to u mnie wszystko na jednym obwodzie grzewczym. Pytania: Co jest nie tak? Jak przerobić ten badziew? Zostawić tylko ten rozdzielacz i pompę oraz dodać zawór mieszający? Jak rozdzielić te obiegi grzewcze na dwa? Z góry dzięki za odpowiedzi.
- Jaka Moc Pieca?
-
Jaka Moc Pieca?
Witam, Prośba o pomoc w doborze mocy gazowego pieca kondensacyjnego. Dom 200m2 + 40m2 garaż (trochę dogrzewany). Dom ocieplony styropianem grafit 18cm. Ogrzewanie domu + zasobnik 150/160l. 60m2 podłogówki + 11 grzejników ( nie są małe – dobrane do zasilania 55/45/20). Im więcej pytam tym mniej wiem. Jedni mówią 20kW inni 24kW…. Mój typ to Buderus GB072 + zasobnik 150l. Pytanie zatem jakiej mocy piec ? :) Z góry dziękuję za porady. Pozdrawiam Poszukiwacz