Cześć.
Problem wystepuje cały czas od 3lat. (instalacja ma lat wiecej)
kaloryfery grzeja do połowy. Na dole są wrecz zimne. Odpowietrznie nic nie daje, syczy bardzo delikatnie i leci silnie woda cały czas. występuje to na wszystkich kaloryferach w domu. od początku do końca układu. w układzie jest zawór trójdrożny znajduje sie na powrocie blisko pieca.
model pieca:Ultima Plus , sterownik RK-2001W2N. http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264568
Dodam kilka zdjeć dla rozjaśnienia układu.
instalacja wychodzaca z pieca http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264552
wystepuja 2 zbiorniki wyrównawcze:
1 zbiornik, wejscie do zbiornika z boku http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264553
2 zbiornik wejscie od góry http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264567
odpowietrzenie układu w domu http://pokazywarka.pl/ew71xi/#zdjecie14264571
wszystkich kaloryferów w domu jest 6, z czego tylko pierwszy na poczatku układu grzeje cały,chociaż na dole troche słabiej niz u góry.
Reszte wyjaśnie gdy pojawią się pytania. prosze o pomoc.