  1. Jak na razie po kilku korektach jak zawsze :) całkiem ładnie się pali. Ja wiem że to nie jest ani piec ani tym bardziej palnik pod pelet ale chciałem zobaczyć u siebie jak to się będzie paliło. Nie mogę wgrać nowego softu od razu po podpięciu pena i załączeniu sterownika cały czas mam ciągły sygnał jak od alarmu i nic się nie dzieje ech.
  2. Dziś właśnie zasypałem pelletem piecyk i idę zrobić mu aktualizację i jestem ciekaw co nowego i ciekawego znajdę :)
  3. Witam ponownie :-)) po sezonie ostatnio nie miałem czasu na zabawę z kotłem jedyne co to przetestowałem w lato na groszku tryb letni i byłem mega mile zaskoczony, A mianowicie wrzuciłem 2 woreczki i praktycznie cały tydzień podgrzewał idealnie wodę. Dodam że spalanie było wręcz wzorcowe zero spieków idealny popiół. Wiadomo że ognia na palniku nie było tylko żar ale świetnie sobie dawkował piec paliwo i powietrze tylko szkoda że przy ogrzewaniu takiego efektu nie ma hihi. I co najśmieszniejsze nic nie ustawiałem w opcjach żadnych mocy kotła itp. zostawiłem tak jak było po zimie :-) A jak myślicie czy jest szansa spróbować zasypać go pelletem? Jestem ciekawy i skłonny kupić parę woreczków i zobaczyć co to będzie :-) Oczywiście też się piszę na nowy sofcik :-)
  4. Moim zdaniem nie ma co się nastawiać na częste aktualizację wiadomo jeśli jest to nowy sterownik to wychodzą jakieś drobne błędy ale w końcu dojdą to takiego momentu dopracowania że już nie będzie nic do poprawy :-) Ale zawsze miło jest że dbają o klienta chodź faktycznie system dystrybucji nowego oprogramowania mają na dwóje :-) chodź mogli by zmienić widok ekranu na taki chodzi mi o zapełnienie podajnika.
  5. Wszystko już działa :-) wczoraj wieczorem przy 100% miałem 3 dni i 10 godzin a dziś z rana mam 86% i 3 dni i 11 godzin więc myślę że on tam sobie sam jakoś te wartości liczy uśrednia :-) Doszedłem do spalania średnio 31 kg na dobę co daję 1,3 kg na godzinę :-) Ogrzewanie domu ok 150m z pietrem plus grzanie wody. Chciałbym zejść do około woreczka na dobę ale w moich warunkach czytaj dom nie ocieplony stare okna i dach i strych bez ocieplenia i tak nie ma tragedii :-) tona na miesiąc szału nie ma :-) co o tym myślicie?
  6. Skończyła mi się kalibracja ale na chwilę obecną pokazuje mi tylko stan procentowy a resztę danych po 0 ciekawe czemu nie ma info. Czyżby powinna być opcja do kalibracji w kg itp??
  7. Trzeba napisać do nich info z zapytaniem albo w ciemno zainstalować i sprawdzić :-)
  8. U mnie też jest pewna różnica tylko nie wiem czy wynikająca z nowego oprogramowania czy z tego że piec w końcu rozgryzł groszek :D Aczkolwiek kto w temacie to wie że z początku niemiłosiernie się męczyłem ze spiekami oraz dużej ilości spalanego groszku itp. Ale przed zmianą oprogramowania piec zaczął palić już bardzo fajnie a teraz na nowym oprogramowaniu praktycznie bez żadnej zmiany w opcjach na oryginalnych ustawieniach pali bardzo fajnie co na początku sezonu za cholere nie dało się dojść do takiego rezultatu.Więc na pewno zmiana na wielki plus. Szkoda tylko że tech na stronie nie daje żadnego info o nowym dostępnym oprogramowaniu a na defro nie piszą jaka wersja jest udostępniona do pobrania. Ogólnie fajna zmiana w opcjach że powyciągali do głównego menu korekty podawania a szkoda że nie ma wygaszacza :-) Ogólnie sterownik ma mnóstwo opcji troszkę taki przerost formy nad treścią przy spalaniu węgla :-) Trzeba mieć naprawdę rozbudowaną instalację żeby chodź pewną cześć ich wykorzystać. A bawi się ktoś z was w tygodniówki na tym piecu? I jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi bo nie miałem jeszcze okazji sprawdzić jak to jest z podgrzewaniem w sezonie letnim samej wody. Chodzi o spalanie groszku wiadomo orientacyjne bo w każdym domu jest inna ilość wody wykorzystywana ale mniej więcej :-)
  9. Super dzięki wszystko jasno opisałeś. To ja za szybko wciskałem zasobnik pusty i potem jak się pokazało 100% że pełny i przy pierwszym podaniu groszku spadało od razu do 0 hihi ale alarmu z tego powodu nie było. Ciekawe jak się sprawdzi funkcja podawania info ile zostało groszku i na ile dni ale wygląda że fajny bajer wprowadzili. Wyjdzie za kilka dni jak to się ma do rzeczywistości czy to będą przybliżone dane czy w miarę realne. Szkoda że nie ma tego pokazanego o spalaniu w widoku domku bo bardziej mi odpowiada :-) ale to szczegół. Ogólnie fajne zmiany niby kosmetyczne a jednak pewnie diabeł tkwi w szczegółach. Musze przyznać że piec w końcu zaczął się normalnie zachowywać czyli palić. Przez noc chodził na ustawieniach oryginalnych dla 15KW i okazało się że całkiem normalnie sobie poradził a wcześniej miałem ustawiony dla 12KW :-) teraz wróciłem do starych poprawek jak ostatnio czyli skorygowałem czasy przerwy w podawaniu i pozmniejszałem nadmuchy tyle że już zostawiłem to 15KW.
  10. Woytek a jak to jest z tą kalibracją? Bo widzę że są dwie funkcje. Pełny zasobnik i kalibracja pełnego lub pustego zasobnika. Dałem kalibracja i ciągle jest 0 % i się wyświetla na czerwono że kalibruje i to aż tak długo trwa?? Potwierdzam że zasobnik pełny i nic się nie dzieje.
  11. chwila strachu i gotowe :-) już śmiga na nowym oprogramowaniu jupi :-) zobaczę rano jak na tych oryginalnych ustawieniach sobie poradzi bo już mi się nic nie chciało zmieniać ale notatki mam spisane co i jak ustawiać :-)
  12. mój e-mail: zurciom@wp.pl a powiedz mi Woytek skąd masz te aktualizacje i to takie na bieżąco :) ?
  13. Witam troszkę mnie nie było i tu jakie miłe zaskoczenie że temat nie umarł a wręcz się rozwinął o nowy wątek jupi :-) ale wracam do tematu :-) po wielu próbach zmianach doszedłem w miarę do jako takiego normalnego palenia :-) temperatury ładnie trzyma kopczyk na palniku też w miarę ładny popiół jest ładnie sypki chodź nigdy nie jest aż tak super żeby nie mogło być jeszcze lepiej :-) zaciekawiła mnie ta aktualizacja sterownika. Na stronie defro ściągnąłem plik ale nie wiem jaka to wersja bo tam nie jest napisane. A na techsterowniki w ogóle nie ma info o sofcie do sterowników a co ciekawe nie znalazłem w produktach info o moim sterowniku :-) Moja wersja oprogramowania to: 2.1.11/P4.0-d24 dla K1Pv2 Podrzuci ktoś aktualną wersje softu będę bardzo wdzięczny :-)
  14. Dlatego teraz mam ustawione przerwa podawania min 90s a max przerwa 180 żeby dać mu się bardziej wypalić. Chyba w tygodniu pobawię się bez Pida i zobaczę czy będą jakieś widoczne zmiany. Tyle że bez pida dojdzie ustawienie trybu nadzoru gdyż on chyba się włącza w momencie osiągnięcia temp zadanej a w pidzie załącza się nadzór dopiero jak podwyższy temp o 5 stopni od zadanej a u mnie nigdy nie miałem takiej sytuacji żeby aż tak automat przegrzał.
  15. tylko coś mi się wydaję że to mniej a częściej będzie tym bardziej powodowało niedopalanie się groszku :-) I musiałbym kolejne dni i noce spędzać w kotłowni i testować :-)
  16. Czy lepiej jest podawać mniej groszku ale częściej czyli w małych odstępach czasowych czy może więcej groszku a dłuższe przerwy w podawaniu.
  17. Cały czas się bawię z ustawieniami i raz jest lepiej raz totalnie klapa :-) Czy zmieniając czasy przerwy w podawaniu jest jakaś zależność to znaczy że jak jest min przerwa podawania np 50s to max przerwa ma wynosić 100? Czy nie ma reguły?
  18. W końcu doszedł piec do zadanej temp jupi :-) Na takich ustawieniach. - Min. praca podajnika - 1 - Max. praca podajnika - 4 - Min. przerwa pod. - 70s - Max. przerwa pod. - 140s - Min. wentylator roboczy - 13 - Max. wentylator roboczy - 25 - Min. obroty - 700 (było 900) - Max. obroty - 1400 - Współczynnik mocy - 0 - Współczynnik wentylatora - 0 Zmian dokonuje tak co ok. 4 godz. Ciągle dążę do doskonałości z tymi kruszącymi się spiekami hihi. Na próbę zmieniłem teraz czas podawania max 3s tylko podejrzewam że w tedy piec straci na mocy ale to się za godzinę okaże. Na noc dalej będę zjeżdżał w dół z czasami przerw w podawaniu i będę kontrolował na bieżąco. Ogólnie jedni są zadowoleni z Pida inni go wyłączają a moim zdaniem na chwile obecną też szału nie robi bo użytkownik nie powinien sam w menu serwisowym do którego nie ma się dostępu sam zmieniać dostrajać pieca :-) Mi na samym początku zjadał 4-5 worków w dwa i pół dnia a to lekka przesada bo nie było mrozów hihi. Te ich krótkie oryginalne czasy przerwy są ni jak do rzeczywistości. Niby jak dzwoniłem do serwisu to pan powiedział że piec musi się nauczyć danego groszku ale teraz po wnikliwej analizie jak jest ustawiony min czas 40 a max 90 w przerwie podawaniu to raczej ma krótki zakres pracy i jak nie ustawimy współczynnika mocy i tak zawsze będzie często podawał groszek. To takie moje spostrzeżenia. Teraz ilość spalania się u mnie polepszyło.Zasypałem dwa dni temu i coś delikatnie więcej jak połowę zasobnika zjadł więc poprawa jest. A w domu jak było ciepło tak jest.
  19. Po ostatnich nocnych zmianach rano sytuacja wyglądała fatalnie :-) mega kopce ze spiekami i temp 47 na piecu. Więc wróciłem do w miarę kulturalnego spalania mianowicie do oryginalnych ustawień 12kW z małą zmianą. - Min. praca podajnika - 1 - Max. praca podajnika - 3 - Min. przerwa pod. - 50s - Max. przerwa pod. - 100s - Min. wentylator roboczy - 13 zmieniłem na 15 - Max. wentylator roboczy - 25 zmieniłem na 31 - Min. obroty - 900 - Max. obroty - 1400 - Współczynnik mocy - 0 - Współczynnik wentylatora - 0 Wczoraj jak zmieniłem na 15kW to wentylator dawał nieźle czadu i pewnie trzeba byłoby się pobawić z jego ustawieniami. Ogień był bardzo mały ale za to jasno żółty. Coś w tych ustawieniach dla 12kW muszę skorygować żeby doszedł do zadanej i w miarę spalał te spieki:-)
  20. Pozmieniałem i testujemy dalej. Ale ciągle nie może dojść do zadanej temp. na piecu.
  21. zmiana na wszystkie twoje ustawienia poskutkowało tym że zaczął przesypywać groszek i już w połowie paleniska nic się nie paliło. Dałem moc kotła na -6. I tak naprawdę nie wiele się różnią te parametry od oryginalnych a jednak w spalaniu znacząca różnica. Może szczegół tkwi w czasie max podawania 4s że za dużo?
  22. Zostawiłem moc 12kW a resztę jak u ciebie. I jestem ciekaw jak to będzie szło :-) Ewentualnie jeszcze może zmienić później moc na oryginalna z nowymi ustawieniami :-) bo z tego co wiem jak jest nawet chwilowy zanik napięcia to przy włączeniu jest wybór mocy kotła lub odczekaj 10 sekund i tam zawsze i tak się ustawia na 15kW RET. A tak z innej beczki używa ktoś z was UPS przy piecu? Tak się zastanawiam czy warto zainwestować.
  23. Więc tak piec nie może dojść do temperatury zadanej 60 stopni. Ale ogólnie grzejniki gorące :-) zwiększyłem współczynnik mocy kotła na +5 i zobaczę czy pomoże. Ewentualnie zaraz sprawdzę jak sytuacja na piecu i przy ustawieniu 12kW pozmieniam na Te twoje Woytek pozostałe parametry .
  24. Witam ponownie, więc tak zmieniłem w menu serwisowym moc na 12kW i współczynniki mocy kotła i wentylatora ustawiły się automatycznie na 0. Inne parametry też ustawiły się automatycznie i wygląda to tak - Min. praca podajnika - 1 - Max. praca podajnika - 3 - Min. przerwa pod. - 50s - Max. przerwa pod. - 100s - Min. wentylator roboczy - 13 - Max. wentylator roboczy - 25 - Min. obroty - 900 - Max. obroty - 1400 - Współczynnik mocy - 0 Zostawię tak na kilka godzin i będę bacznie obserwował i zobaczymy jak będzie wyglądała sprawa. Najwyżej później wrócę do 15kW i do ustawień które proponujesz Woytek :-)
×
×