Skocz do zawartości

DoradcaKAN

Forumowicz
  • Postów

    92
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez DoradcaKAN

  1. W rozdzielaczu serii 73A pompa skierowana powinna być strzałką do dołu, dolna belka jest belką zasilającą pętle grzewcze, góra to powrót.

    Najczęstszym problemem jest podłączenie takiego rozdzielacza do kotła kondensacyjnego który pracuje z reguły na niskich temp. zasilania. Przy niskich temp. z pieca dość mocno należy otworzyć dolny zawór pod pompą (powrót do pieca), wówczas więcej tez wody z pieca wpłynie do układu.

     

    W większości przypadków temp. zasilania pętli na poziomie 30-35st. C w zupełności wystarcza aby mieć komfort termiczny w domu.

  2. Witam,

    tworzywowy system KAN-therm Press LBP tj. rura PE-RT/Al/PE-RT + kształtki typu "Press" 16-40 mm można zaciskać szczękami typu "U" lub "TH" - kształtka ma uniwersalną konstrukcję.

     

    System stalowy KAN-therm Steel i Inox 15-108 mm należy zaciskać szczękami typu "M".

     

    Jeśli zależy Ci na jednorazowej robocie polecam opcję wypożyczenia narzędzi u partnerów handlowych.

     

    Pozdro.

  3. Zgodnie z PN-EN 15875 temperaturowy profil pracy rur polietylenowych (z aluminiową wkładką i bez) zakłada pracę rury tworzywowej przy temperaturze 100st. C przez 1000h w ciągu całego 50-letniego okresu jej eksploatacji.
    Oczywiście nie należy rozumieć tego jako praca ciągła przy takiej temp. a suma krótkotrwałych zdarzeń które zaszły w ciągu tych 50 lat pracy instalacji (rury).

    Rury tworzywowe PE-Xc, PE-RT, PE-RT/Al/PE-RT to obecnie jeden z najpraktyczniejszych materiałów dla budowy instalacji grzewczych, wody użytkowej.

     

     

     

    Tworzywa królują też w przypadku instalacji ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego.

  4. Typowy schemat połączenia instalacji grzejnikowej (wysoki parametr) z ogrzewaniem podłogowym (niski parametr) - miejscowy układ mieszający obniża temp. wody zasilającej instalację OP. Zalecam zastosowanie układów mieszających z trójdrogowym zaworem termostatycznym.

     

    Najlepiej zalecam zastosowanie w 100% niskoparametrowej instalacji OP.

     

    Jakie będzie źródło ciepła?

  5. Przepływy w poszczególnych pętlach powinny być jak najbardziej obliczone dla każdego konkretnego przypadku.

     

    Poniżej namiary na metodykę obliczeń wg normy PN-EN 1264: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe.pdf

     

    Jak już ktoś wcześniej wspominał, możesz też korzystać z tzw. programów wspomagających projektowanie.

    Jednym z nich jest dość intuicyjny i prosty w obsłudze program KAN SDG 2.1: http://pl.kan-therm.com/download/programy_do_projektowania/kan_sdg.html

     

    Pozdro.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.