  1. dzieki wszystkim zostało zmienione ustawienia serwisowe i jest ok. ale serwisant wezwany po raz.enty.stwierdził że układ nadmuchowy jest do wymiany.pozdr.skalmen
  2. z tą temperaturą to tak jest 60 *C potem 68*i w dół i nie może się już odbudować.po ok. 1godz piec gaśnie
  3. dziś podejmuje walkę
  4. nie chcę grzebać w opcjach serwisowych,myślę że serwis fabryczny powinien umieć to zrobić,byli już dwa razy,ale dziękuje za podpowiedź,może musze ich oswicić pozdr.
  5. kocioł się załącza tylko ma trudno sie rozbujać i w końcu zgaśnie.parametr podtrzymania 20min.były próbowane różne czasy z podawaniem i postojem i zawsze tak samo się kończy.temp spada ,płomień coraz mniejszy,wreszcie węgiel wpycha resztki żaru i tak w koło.
  6. witam. mam piec defro komfort eco 20 KW,z podajnikiem retorowym.po rozpaleniu pieca i uzyskaniu temp60*C.powtarzam na ręke,gdy przełącze piec w automat,temperatura spada i płomień niemoże się odbudować .wszystko chodzi dmuchawka na 9 biegu podajnik 15sek,czas przerwy podawania 45sek.płomień robi się coraz mniejszy węgiel gaśnie i piec też.nadmieniam że były ustawiane różne czasy pracy podajnika, dmuchawki,bł też serwis fabryczny,Defro ,za pierwszym razem piec wygasł po0,5 godz po odjeżdzie serwisanta,za drugim razem po6 godz piec padł.zmiana węgla nic niedła były próbowane 3 rodzaje,serwis przywjózł swój węgiel i nic.proszę o pomoc pozdr.skalmen
  7. dziękuje
  8. witam. proszę o podpowiedź. Czy w systemie otwartym z rozdzielaczami, jeśli zastosuje na rozdzielaczach zawory HERTZ z ogranicznikami temp. na powrotach będzie to działało. Chodzi mi o ogrzewanie podłogowe dwie łazienki i przedpokój.
×
×