Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
Witam ponownie :) zawitał u mnie kolejny problem z piecem i chciałam zapytać o poradę. Ustawienia pieca aktualne: temp. zadana: 60st. moc kotła -3 moc wentylatora +2 nadzór: czas podawania - 1s przerwa podawania- 20min czas pracy wentylatora- 10s przerwa wentylatora- 5min siła nadmuchu- 20 bieg (od 1 do 100) 1. Moim największym problemem jej spalanie pieca- około 35kg dziennie! Z tego co czytałam nie jest to dobry wynik.. Czytałam wczoraj na innym forum ale widzę że użytkownicy ci sami, że piec nie powinien w zasadzie wcale przechodzić w tryb nadzoru - niestety u mnie przechodzi cały czas. Temp wacha się między 60-66(68)st i za każdym razem włącza się nadzór. Co zrobić, żeby wachania temp. były niższe? (tym samym mam nadzieję spalanie będzie niższe?) 2. Wyczytałam też że pojawiają się jakieś aktualizacje do oprogramowania sterownika. Czy one mają wpływ na pracę pieca czy tylko dają jakieś dodatkowe bajery? Jesli tak to skąd je wziąć, jak zainstalować na sterowniku? Proszę o pomoc- kobieta walczy z piecem i PIDem :) Jeszcze parametry z MENU SERWIS- Parametry mocy (nie wiem czy w ogóle powinno się tu coś grzebać?) - Min. praca podajnika - 1s - Max. praca podajnika - 8s - Min. przerwa pod. - 30s - Max. przerwa pod. - 100s - Min. wentylator roboczy - 12 - Max. wentylator roboczy - 74 - Min. obroty - 576 - Max. obroty - 2000 - Współczynnik mocy - -3 -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, piec nareszcie zaczął w miarę normalnie pracować, wybieram wiadro popiołu co około 5dni. Obecnie mam ustawienia nadmuch +2, moc kotła -3. Nie ma co obniżać mocy bo to powoduje tylko ze piec dużo czasu goni zadana temperaturę. A najwięcej spala właśnie wtedy. Radzę rozpoczynać od 0 (tez się tego bałam ale tak mi doradził pan na infolinii) i potem ewentualnie kombinować. Ja przeskoczylam z -15 na -3 i jest o niebo lepiej. :) -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
Idzie mi coraz lepiej :) temp osiągala juz zadaną ale znów pojawiły się niedopaly i tak kombinuje. Ale jeśli obniże moc tak na -10% to ma ciężko uciagnac. Dałam mu teraz -8% ale znów te niedopaly. I mam wrażenie jakby ogień zrobił się troche bardziej czerwony- tzn ze za mało podmuch czy za dużo? -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
Piec jest czysty- o to dbam odkąd mi się całkowicie zawalił i prawie zagasil. Tak to niestety jest jak się kobiecie powie ze 2 pary drzwiczek od góry jej nie powinny interesować (osoba montujaca piec) to tez tam nie zaglądałam. Klapka otwarta :) - czekałam na czyjąś pomoc bo sama za bardzo nie wiedziałam co i jak. Mam w tej chwili moc -12% i boję się że jak zrobię na 0 to znów zastane piec cały zawalony niedopalami. Ale fakt ze ma coś ciężko uciagnac temp- będę obserwować i dodawać mocy stopniowo. -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
Cały czas jest na 100%. Moc kotła mam na -14% i dopiero przy tej wartości mam popiół a nie niedopaly, chociaż jeszcze to wymaga regulacji żeby było idealnie. A jeszcze musze klapkę przekręcić żeby była całkiem otwarta i wtedy dopiero ostatecznie regulować. A czy wiecie jak połączyć się z piecem modułem GSM? Podobno można wysłać SMS i dostaje się wiadomość zwrotną o obecnej temp na piecu -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
Kolejna dziwna sytuacja- piec utrzymuje temp 57-60 st. C. przez 12 i nagle spada na łeb do 50stopni i tak się utrzymuje nie umie podbić od kilku godzin :/ rozumiem działania tego pieca. -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
rozumiem ale moj piec nie osiaga wcale temp zadanej i tu jest ten ból :/ zanim zaczęłam kombinowac to osiągał bezproblemowo.. -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
I cały czas ma chodzić dmuchawa na 100%? Nie chodzi mi o przechodzenie w nadzór bo to się dzieje dopiero przy temp spalin 37 st.C. -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
Ok rozumiem. Może dzięki tej klatce będzie wypalal lepiej. Także teraz kolejna sprawa do rozwiązania to dlaczego piec nie dochodzi do temp zadanej? Osiąga 1 st.C. mniej i temperatura spada. A podobno ten piec powinien (i wcześniej tak było, ale z mega niedopalkami) dochodzić do zadanej (w tym wypadku 60 st), wylaczyc dmuchawe i włączyć ją ponownie dopiero przy 55 st.C. (histeria 5st). Niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu jeśli się mylę albo podsunie jakieś rozwiązanie. -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
ok wrzucam fotki wentylatora tak było zanim coś zmieniłam: tak wygląda teraz po przekręceniu nakrętek na samą górę: a tak mogę ewentualnie podnieść mechanicznie podkładając coś po śrubę, wtedy wieje jeszcze mocniej: stan mojego pieca dziś po ok. 24h palenia. mnóstwo prawda? a tu dowód na to że temp na sterowniku nie pokrywa się z tą na białym termometrze pieca: -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
Faktycznie, kiedy sprawdziłam płomień od razu było wiadomo w którą stronę należy przestawić klapkę ;) jak narazie przestawiłam klapkę na maxa otwartą, bo za bardzo nie wiem jak sprawdzić optymalnie otwarcie/domknięcie. W każdym razie do tej pory była klapka bardzo słabo otwarta, w zasadzie prawie zamknięta. Kiedy otworzyłam na maxaq to w piecu aż zaczęło huczeć (nadmuch miałam na +13% ale od razu zeszłam do +8% bo miałam wrażenie że zaraz mi tam cały palnik ze środka wywieje). Mogę mieć nadzieję, że to było powodem dlaczego piec nie osiągał temp. zadanej? Co prawda do Świat zanim zaczęłam kombinować z obniżaniem mocy to osiągał temp. zadaną bez problemu... Teraz jest dosłownie tak, że dojdzie do 59st.C. (przy zadanej 60) i sinusoida leci w dół. Przy temp. zadanej 63st.C. też tak było- maksymalnie 62st.C. i w dół... Jeszcze pomyślałam sobie o tym czy czujnik temp nie jest zabrudzony lub coś w tym stylu bo często jest tak że na tym termometrze na piecu pokazuje mi np. 58st.C. a na wyswietlaczu sterownika jest 54st.C. Tylko czy takie coś jest mozliwe ze on przekłamuje? I gdzie on jest żeby sprawdzić czy coś się z nim nie stało? -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
Ja dziś znalazłam klapkę przy wnetylatorze :) widzę, że nie jest do końca domknięta/otwarta (nie wiem w którą stronę to działa :) )jak tylko będę miała możliwość to wrzucę fotki jak to wygląda. -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
Ok dziś wrzucę popołudniu. Jeśli chodzi o piec to nadal bez szału- od wczoraj nie osiągnął temp zadanej. Co mam w związku z tym korygować? Na chłopski rozum moc trzeba by podniesc ale wtedy znów będę miała mnóstwo niedopalonego. Przed chwila wybierałam popiół po 2 dniach to prawie pełne wiadro ale jakby delikatnie mniej niedopalonego. Podkreślam delikatnie.. Patrząc na ilości jakie wyrzuca ten piec to bym musiała moc mu dać z -20% żeby spalal wszystko na popiół :/ -
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
aleks89 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
Kiedy wróciłam do ustawienia -11% to piec nagle miał problem z dociągnięciem do temp. 63 st. C. Teraz mam od rana -12% mocy oraz +10% wentylator. Temp w zasadzie stała tyle ze waha się 57-59 st C zamiast kolo 63. Jeśli chodzi o popiół jest trochę lepiej ale i tak strasznie dużo. Najciekawsze ze nic nie było zmieniane a temp nagle o godz. 15.30 spadła na 54 st. I teraz oscyluje wokół tej temp. Gdzie szukać tej klapy, jakaś podpowiedź dla kobiety która się nie zna na budowie pieca? -
Witam, Ogrzewam piecem defro duo 20kw powierzchnię ok 200 m2, 13grzejnikow. Dwa budynki ocieplone styropianem 15cm, na dachu częściowo wełna. Mam problem z optymalnym ustawieniem pieca a mianowicie przy parametrach: Wsp. wentylatora +5% Wsp. mocy kotła -11% Temp. zadana 63 st. C co drugi dzień wyrzucam pełne 20 litrowe wiadro NIEDOPALONEGO ekogroszku. Temp. wahała się cały czas kilka stopni +/- wokół temp. zadanej. Wczoraj zmieniłam moc kotła na -15% zostawiając nadmuch bez zmian. Od tego czasu temp waha się między 50-62 stopnie, buja ciągle na dmuchawie 100% i nawet nie umie osiągnąć temp zadanej. Wróciłam do -11% mocy a piec nadal ma problem podbic do 60 st. Na pewno nie jest zabrudzony bo tydzień temu miał gruntowne czyszczenie i wczoraj też go czyścilam. Tak wiec do tej pory miałam problem z mnóstwem niedopalonego groszku a teraz również z osiągnięciem temp. zadanej. Czy ktoś ma jakiś pomysł???