Treść opublikowana przez marbero
-
Optima Comfort Plus 20 Kw - Jak Palić Miałem?
Gość_lysy1l Czy funkcja PID nie bierze pod uwagę temp. spalin?Wydaje mi się ,iż skoro pozbawiam sterownika jakiegoś parametru w tym wypadku temp spalin to funkcja PID nie spełnia swego zadania,poza tym czy widzisz gdzieś w moim wcześniejszym poście wpis iż po odłączeniu czujnika spalin mój wsad pali się dwa razy dłużej-uwież chciałbym aby tak było,niestety paliwożernośc mego kotła pozostała bz. Podjarałem się troszkę wcześniej tym iż kocioł osiągnął temp. zadaną,czego nie robił wcześniej,ale widzę że to i tak nie jest to! exponatFaktycznie jestem nowicjuszem w sprawach palenia,ale mam rozpalać miał rozpalając od góry uchylając drzwiczki dolne?To chyba nie ta bajka. Dom jest nowowybudowany. Zaworu mieszającego-brak. w jaki sposób w sterowniku S3P zmniejszyyć temp spalin?
- Optima Comfort Plus 20 Kw - Jak Palić Miałem?
- Optima Comfort Plus 20 Kw - Jak Palić Miałem?
- Optima Comfort Plus 20 Kw - Jak Palić Miałem?
- Optima Comfort Plus 20 Kw - Jak Palić Miałem?
-
Optima Comfort Plus 20 Kw - Jak Palić Miałem?
Witam wszystkich forumowiczów i pozdrawiam,jestem nowy na tym forum i mam do Was parę pytań a-Problem generalnie jak w temacie,piec na zasypie miał palić się wg.producenta 12-20 h,u mnie 5-6h b-temp spalin rozpalanie 300-320stC,praca 240-270 stC,szyber otwarty na max c-sterownik z PID więc za bardzo nie mogłem popsuć ustawień,praca ustawiona na miał d-piec zadana temp. 60stC,baaardzo długo ją osiąga ,lub wcale nie osiągnie tej temp. Dom 150 m kw, nieocieplony,niezamieszkany ,palone sporadycznie podczas prac wykończeniowych, ,może jednak coś poustawiać w sterowniku,lub przymknąć szyber?