  1. W dniu 6.02.2024 o 21:03, Grzegorz112 napisał(a):

    Zawór różnicowy w Poziomie czy pionowo?

    Witam, mam pytanie czy u was zawór klapowy przy kotle podczas pracy na grawitacji hałasuje? ( mam na myśli układ z buforem)

    Zawór różnicowy zawsze montuje pionowo.I Polskiego producenta bo są najlepsze.Ale można je montować poziomo producent zezwala....

    Klapowki tak mają....

  2. Ewidetnie uderzenia hydrauliczne przez tą baterie wannowa.... Spróbuj  ją delikatnie zamykać..... Za szybko odcina wodę.... Tak się dzieje np przy punktach czerpalnych z zaworami kulowym. Np  ja mam zawór fi 40 kulowy pod wąż strażacki jeśli się zapomnę i szybko go zamknę to odrazu jest fala uderzeń hydraulicznych które się rozchodzą po rurach. Kiedyś do spłukiwania WC były wystawiane same zawory kulowe. Rozwalalo najlepsze zawory ... Płytki ze ścian też leciały.... Rozbieraj kolego to baterie lepiej.... Dzwoń na serwis  tych bateri oni już powinni powiedzieć w czym rzecz....

     

     

     

     

    ...

     

     

  3. Kolego nie masz przypadkiem martwych punktów? Tzn zrobione podejście wody z którego nikt nie korzysta? Może cyrkulacją jest nie podloczona i tam jest powietrze.Zakrec ciepło wodę przy zasobniku i otwórz gdziekolwiek kurek z ciepło woda.... Jeśli poleci Ci kieliszek znaczy że nie ma nigdzie powietrza w instalacji ciepłej wody . A jeśli Ci poleci więcej jak ten kieliszek może nawet 0.5l lub więcej znaczy że gdzieś siedzi powietrze w instalacji i to jest powodem "sprezynowania" wody.

    Miałem kiedyś podobny problem u klienta  po remoncie łazienki.... Zaczęły się stuki po całym domu i powietrze było wykluczone że gdzieś jest a winowajcą okazał się zawór napełniający w spłuczce....

    Może zawór zwrotny puszcza w droga stronę i stuka....

    Sprężyna może się rozleciała w tym zawożę zwrotnym... Albo coś tam podlazlo pod klapę.., klapowke jak zamonutujesz to wtedy usłyszysz co to są uderzenia.... Praktykowałem takie rozwiązanie... Było cicho dopuki ktoś nie otworzył wody a czym większy pobór wody tym głośniej napazalo....:)

  4. Tak jak koledzy radzą albo zdzierak albo czymś zeskrobać tą warstwę z aluminium.  Uważaj bo można łatwo przegrzać ten koniec rury bez wkładki....Ja zawsze jak takie rury zgrzewam to najpierw grzeje kształtkę do połowy i dopiero wtedy wkładam rurę i grzeje już oba połączenia. Przynajmniej się nie przegrzewa tak 

    A z takich ciekawostek  instalacyjnych to spotkałem się ostatnio z kotłownia w której były zastosowane rury PP z wkładką aluminiowa które nie były wogule zdzierane tylko zgrzane jak bez wkładki! Zarówno rury od centralnego ogrzewania jak i od cwu....!

    Albo twórcy tej kotłowni nie wiedzieli że tą warstwę się zdziera albo im się nie chciało...  Nie wiedziałem bym gdybym tej kotłowni nie przerabiał...:) Ale zgrzane były jednak dobrze bo wytrzymały tyle lat...  Zaobserwowałem po zgrzewach że wyciskali ich ile sił. Bardziej to były połączenia doczolowe 😉

    Pozdrawiam

     

     

     

     

     

  5. Witam. Robiłem rok temu

    Zetke  zaczynając od najniższego punktu  2m w pionie 4 m w poziomie . Działa bardzo dobrze już rok.... Wieje po nogach solidnie... Zastosowałem kanał prostokątny chyba  200/90 dwa kolana 90stopni... Kratką na dole przy wylocie i na wlocie taka ramka z wygięciem kratka. 

    Obawiałem się że nie będzie działać... Lub będzie słabo...Ale jednak zdaje egzamin

     

     

  6. Martwych punktów nie masz w instalacji? Cyrkulacja na ciepłej działa ?  Anody też często śmierdzą...  A jakbyś surowa wodę tam wpuścił do zasobnika?  W jakim systemie masz instalacje zrobiona? Wodę jak podgrzejesz w czajniku do 50 C  to Ci nie śmierdzi? A jak postoi to śmierdzi? 

     

  7. Mata kauczukowa ma bardzo dobre właściwości izolacyjne . Ja ją często stosuje spowodu zaoszczędzenia na grubości . 12mm grubość maty to odpowiada około 7cm wełny z pancerzem aluminiowym( jeśli dobrze pamiętam). Łatwa w montażu,nie gryzie.nie ma tego całego syfu jak z wełny... Używam zawsze gotowej maty z klejem... 

    Zobacz sobie jeszcze matę bombelkowo- aluminiowa...  Ma dobre właściwości odbijające...To na wierzch zasobnika. Producenta Ci nie podam tylko na priv .

    Chyba że zrobisz jakaś obudowę i perlitem zasypiesz... 

     

  8. Witam. 

    Proszę o poradę... Czy jest jakaś metoda sprawdzona na podłączenie( zintegrowanie)  kotła dwufunkcyjnego Buderus GB 142-30 z zasobnikiem który jest zasilany z kolektorów słonecznych. Tzn chciałbym podłączyć wylot ciepłej wody z zasobnika pod wlot do kotła gazowego lub ominąć go jeśli temperatura wody jest odpowiednia.

    Myślałem nad zastosowaniem zaworu termostatycznego z kapilaro( taki jak np do podłogowki) który będzie na wlocie do kotła i zastosowaniu wcześniej baypasu  między wlotem do pieca a wylotem do cwu. Tylko nie wiem co zastosować na baypasie żeby woda letnia czy tam zimna nie mieszała się z wodą podgrzaną? Dumalem nad zaworem termostatycznym  trójdrożnym ? Tylko jakoś nie umiem sobie wyobrazić sposobu jego ustawienia.  

    Są jakieś sposoby na takie podłączenia bez stosowania  sterownikow i elektrozawórow ? 

    Zamysł jest taki żeby woda letnia z kolektorów została podgrzaną do odpowiedniej temperatury przez piec gazowy ale jeśl zostanie podgrzaną odpowiednio przez kolektory nie przepływała przez kocioł  bo jeśli będzie płynąć to w tym momencie kocioł będzie się uruchamiał i próbował podgrzewac jeszcze tą wodę (  niepotrzebne włączania i wyłączania kotła)

    Z góry dziękuję za pomoc! 

    Pozdrawiam

  9. Witam! Może ta anoda nie ma metalicznego połączenia? Czyli na  uszczelnieniu anody są zastosowane pakuly, teflon łub uszczelka gumowa lub kabelek nie podłączony do blachy? Po chłopsku anoda nie będzie działać jeśli wrzucimy ja tylko do zbiornika lecz musi być podłączona metalicznie do zbiornika.

    Może zmiękczacz jest zamontowany i wtedy woda ma jakieś właściwości korozyjne że tak gryzie te grzałki ? 

     

     

    • Lubię to 1
  10. Witam! 

    Ktoś montował lub ma u siebie zamontowany zasobnik na ciepło wodę użytkową Firmy Alatus( A produkuje go firma Stalmet) ?  Potrzebuje opini czy warto inwestować czy wziąsc coś bardziej sprawdzonego np Galmet, Kospel, Elektromet?  Wybór padł na niego ponieważ cena jest zachęcająca i czas realizacji też jest krótki.... Zastanawiająca jest niska cena i kiepska  specyfikacja produktu... 

    Z góry dziękuję za pomoc...

    Pozdrawiam

     

  11. Witam! A nie masz przypadkiem zamontowanego stelaża podtynkowego  tece do miski ustępowej?  Lub jakiś martwych punktów w których może być zgromadzone powietrze? Bo ja w obu tych przypadkach miałem takie objawy....Albo może masz jakieś ciało obce w instalacji....Dziwne to wszystko...

    A i jeszcze tak jak kolega wyżej radzi.Czyli przydlaw zawór główny to też pewnie pomoże....

     

  12. Witam.A może masz na maksa rozkręcone te rotometry i plus słaby przepływ zasilania to powoduje że rotometry nie reagują...A w tym kotle masz pompę elektroniczno czy regulowana ręcznie ( Tzn biegi) ? Przepływ optymalny to około 1.5 l  a nie 5l! Tu nie ma powietrza skoro ruszają rotometry po zamknięciu połowy instalacji.... Mogą być pętlę też długie, złączki jakieś wstawione (niektórzy tak robią) załamany pex .... Weź najlepiej wąż i wiadro i puść każda osobno pętlę zobaczysz jaki jest przepływ...

  13. Witam.Po co Ty Kolego tak sobie utrudniasz życie to papą....Na jakimś podmokłym terenie postawiłeś  dom czy co ? Przecież to gimnastyki z ta papą że nie wiem....Na smrodzisz tylko w domu....Nie wiem jak będzie w czasie użytkowania domu czy to nie będzie uwalniać jakiś zapachów....I ciekawe jak sobie poradzisz koło okien z tą papą.... Było sobie kupić folie czarną atestowana!  jak najgrubszą  najlepiej pojeździć po składach i sprawdź organoleptycznie bo jednak to co  sprzedają jest jedno wielkie oszustwo...Jak się boisz to było dwie warstwy położyć i co tu więcej wymyślać....! 

    Najpierw robię izolację poziomą z papy,  łącze ją z papą którą wystaje spod ściany ..A na jakiej wysokości od chudziaka ta papa Ci wystaje? Masz jej około 10 cm wystającej? A co do dylatacji to są taśmy dylatacyjne które mają grubość 1cm ..   Jak to papę położysz to później  będziesz miał znów rzeźby że styropianem....Bo to dużo fałd zgrubień jakiś nakładek itd....  Ale ogólnie jestem ciekaw jak Ci to wyjdzie z tą papą...

     

  14. Witam.Kolego to samo  miałem w domu.... Zbijałem tynk suszylem tynkowalem zaciągałem jakimś foliami w płynie i wraz wyszło....To jest paskudne do zlikwidowania ...Ocieplilem komin wełna 5 cm i pale suchym drewnem i nie wychodzi... Ja już mam plan wstawić kamionkę bo ona jest jednak najlepszą....

     

  15. Witam. Kolego tego się nie robi na pale.... Co 10 czy 15...Dlaczego? Bo koszt zrobienia projektu podlogowki to jest naprawdę nie wiele w porównaniu do całej inwestycji budowy domu.....A dwa że koszt  materiału zamontowanego bez potrzeby przewyższy koszt zrobienia projektu. Zlec to komuś! Wszystko będziesz wtedy wiedział ...Co Ci potrzeba i ile .... Albo licz sam ale Ci to trochę czasu zajmie! 

    Pozdrawiam

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  16. Witam.Wejdz Kolego  na stronę któregoś większego producenta naczyń przeponowych i tam są programy doboru.... Podasz odpowiednie parametry a program już Ci dobierze....Zamontuj go  na wlocie wody zimnej do zasobnika. Tylko żeby nie było żadnych zaworów odcinających czy też zawrotnych między zasobnikiem a naczyniem. Jeśli chodzi o wentyl to ja się staram go kierować do dołu . Wydaję mi się że membran ma cały czas wode i nie zapowietrza się tak naczynie. Ale jak Ci  pasuje  to zamontuj wentylem w górę ! Gwarancja też obowiązuje ! Pozdrawiam

     

×
×