Skocz do zawartości

raaafaal

Forumowicz
  • Liczba zawartości

    12
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Reputacja

0 Neutralny

O raaafaal

  • Tytuł
    Bywa od czasu do czasu

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Skępe

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    Dom 140m2
  • Kocioł
    Heitz 16KW
  1. I nie tylko chodzi tu o wysokość płomienia jaki mam w kotle. Bo gdyby tylko był wysoki ale nie szarpany to bym nie pisał o tym. Ja mam kolego taki płomień jak byś rozpalił ognisko nad jeziorem..bucha we wszystkie strony na wysokość nawet i sięgającą jednego metra przy otwartych drzwiczkach górnych..nigdy tak nie było.
  2. Zakładałem drugi czujnik dla sprawdzenia. Jest sprawny. Po drugie rura między koszem a kotłem jest na tyle gorąca, że nie można się do niej praktycznie dotknąć. Przysłonę na dmuchawie mam praktycznie całkowicie teraz przymkniętą. I cały czas podajnik się nagrzewa i z kotła bucha ogniem jak z parowozu..
  3. Mam kolego identyczny problem jak ty. Ciągle walczę z przegrzanym podajnikiem. Mi to już do tego stopnia się nagrzewa, że piec załącza alarm i wyłącza kocioł. Mam kocioł Heitz Eko 2. Możesz nagrac filmik jaki masz ogień podczas pracy kotła? Ja mam taki ogromny jak bym palił drzewem a nie groszkiem. Próbowałem jużn ajróżniejszych ustawień i ciągle ogień taki sam i podajnik przegrzany.
  4. Próbowałem już na mniejszej mocy i nic kompletnie się nie zmieniło. Cały czas ogień na retorcie jest taki ogromny jak bym palił ognisko w lesie. I podajnik przez to znowu przegrzany i wyłączony kocioł. A mrozy wracają..
  5. Wydaje mi się, że nie jest to idealny pomysł na rozwiązanie problemu. Cały czas mam ogromny płomień w komorze spalania a piec zarasta bardzo szybko sadzami.. Więc podczas spalania panuje w komorze dużo czarnego dymu. Przy otwarciu górnych drzwiczek wszystko idzie do kotłowni przez chwile. A ogień taki, że przez górne drzwi prawie wyskakuje.
  6. Czujnik jest w prawidłowym miejscu umieszczony. Rura łącząca podajnik z kotłem ( ta gdzie jest ślimak w środku ) jest mocno nagrzana więc czujnik na pewno jest sprawny i w dobrym miejscu. Po drugie jest w tym samym miejscu od 2 lat. WYdaje mi się, że problem jest w ogromnym ogniu i nagrzewa się retorta i dalej rura w strone podajnika. Ale skąd tak ogromny ogień..
  7. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Od 3 lat jestem posiadaczek kotła Heitztechnik Eko 2. Przez 2 poprzednie zimy wszystko działało bardzo dobrze. Obecna zima jest dramatem. Nie da się praktycznie palić dłużej niż 2 dni bo temperatura podajnika jest wiecznie bardzo wysoka (ok 60C) i są cały czas alarmy i ciągłe wyłączanie kotła, Ktoś zaraz napisze, że winą jest za niskie opadanie żaru na retorcie. Nie ma takiej możliwości, Kopczyk jest idealny około 3-4cm nad retortą. Kilkakrotnie to sprawdzałem. Pod spodem jest czarny nie spalony groszek więc nie ma mowy aby żar był za nisko. Wydaje mi się, że problem tkwi w ogromnym ogniu na retorcie, Jest tak silny, że omiata praktycznie cały kocioł. Już 2 miesiące z tym walcze i ustawiam najróżniejsze ustawienia lecz nic kompletnie to nie daje. Ogień jest tak ogromny, że podczas otwierania drzwiczek trzeba uważać żeby ogień nie buchnął za mocno. Wydaje mi się, że to jest powód ciągle przegrzanego podajnika. Pali się tak: Moje obecne ustawienia: Temperatura zadana kotła: 55C Moc nadmuchu 31% Czas podawania 13,5 sek Przerwa podawania 90sek Przerwa podawania w torNadzorze: 10min Temperatura zadana mieszacza 40C Dodam, że już ustawiałem najróżniejsze ustawienia i efekt spalania jest wiecznie taki sam, Ogromny ogień w kotle i wiecznie przegrzany podajnik. Nie mam już pomysłu co się stało. Retorta uszczelniona miesiąc temu i kocioł serwisowany, Proszę pytać o wszelkie informacje niezbędne do uzyskania odpowiedzi.
  8. Jutro wstawię zdjęcia. A proszę mi napisać czy duży wpływ na wysokie spalanie cug w kominie? Ponieważ jak wcześniej już pisałem rura od pieca do komina jest wiecznia tak gorąca, że nie ma możliwości żeby ją na dłużej przytrzymać.
  9. No zauważyłem kolego, że żar jakby schodzi w dół palnika. Ustawiłem krótszą przerwe w podawaniu, dmuchawa na 27% ale cały czas taki sam problem jest.
  10. Pomoże ktoś z tymi ustawieniami? Bo mamy 5C na plusie a mi pali 50kg na dobe groszku..
  11. Czyli kolego sugerujesz, że w tych kotłach deflektor jest fabrycznie montowany stanowczo za wysoko?
  12. Witam. Ogrzewam Dom 95m2 + Pomieszczenie w piwnicy 30m2 + grzejnik łazienkowy. Podłogówka - 95m2 1 grzejnik piwnica - 30m2 Bojler 140l Dom ocieplony 10cm styropian. Piec 16Kw Heitz Eko + sterownik Eco Maxx 800 R2 Instalacja wykonana 2 tygodnie temu. Mam pemproblem z piecem.Zawór 4D. Bardzo długo dochodzi do zadanej temperatury 59C. Gdy dojdzie jest w nadzorze około 5min i po tym czasie temperatura spada do 50-52C i znowu bardzo długo nagrzewa się do zadanej. Dom nie za duży a spalanie groszku wychodzi teraz około 40kg na dobe jak nie więcej. Trzeba wziąść pod uwagę, że pomimo ciepłej wody w bojlerze nie używam jej ponieważ jeszcze nie mieszkamy w tym domu. Zauważyłem, że rura idąca do komina jest bardzo gorąca. Nie możnaego jej praktycznie dotknąć - czy to normalne ? Nie mam możliwości zmiejszenia cugu w kominie ponieważ nie ma żadnej klapki zamontowanej. Zastanawia mnie też konstrukcja tego kociołka. Defektor znajduje się od retorty bardzo wysoko około 30cm. Troche dziwne mi się wydaje ale to oryginalna konstrukcja. Posiadam sterownik pokojowy i na każde pomieszczenie odzdzielny elektryczny termostat. Moje obecne ustawienia: Moc nadmuchu: 29% Czas podawania 7s Przerwa podawania 85s Przerwa podawania NADZÓR 15min Moc nadmuchu w nadzorze 35% Czas podawania NADZÓR 10s Wydłużenie nadmuchu po podawaniu w trybie NADZÓR 60s Kolejność cykli Podawanie - przerwa Minimalna temperatura kotła 60C Histereza kotła 2C Zauważyłem na filmikach innych użytkowników, że ogień praktycznie obiega cały defektor. U mnie jedynie dobija do niego. Zbyt niski płomień. Groszek mocno się żużli. Nie ma takowych spieków ale z popielnika nie wyżucam popiołu tylko spalonyżużel w większości. Od czego powinienem zacząć w takim przypadku? Siedzę już po kilka godzin dziennie w kotłowni i palenie doprowadza mnie do szału. Bardzo proszę o pomoc.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.