  1. Witam. 

    Mam takie dziwne spostrzeżenie. Zmieniłem pellet z 8mm na 6 mm, reszta parametrów bez zmian. Zrobiony test i przeważnie - waga w teście prawie bez zmian. I teraz ciekawostka : temperatura spalin spadła mi średnio o ponad 20 stopni. Rzadko kiedy przekracza 120. A wcześniej była w okolicy +/- 140 czasem nawet grubo powyżej. Temperatury na piecu i ilości spalanego pelletu też bez zmian. Wie ktoś co chodzi? Dziwne ?

     

     

     

  2. W dniu 8.03.2021 o 21:07, Michal86 napisał:

    Nie o to mi chodzi.

    Czy ruszt posuwa się najpierw w przód o jakieś 1-2 cm(czyli ta niby niewykorzystywana powierzchnia rusztu) następnie cofa się o wartość ustawioną w sterowniku po czym znów maksymalnie wychyla się do przodu i wraca na swoje miejsce pracy. 

    Tylko chyba aby to działało ogranicznik musi być w pierwszej dziurce. W sumie zdziwiłem się dlaczego w instrukcji dla palnika jest podany ruch rusztu 300sekund jak faktycznie cofa się 240sek przu vip20. 

    W sumie w dtr jest jeszcze taka ciekawa wzmianka która mnie zaciekawiła. Trzeba by to sprawdzić.

    Co do czyszczenia to Skiepko zaleca ruch rusztu 50sek co 10min.

    Capture+_2021-03-08-21-04-31.png

    Sprawdziłem - ruszt porusza się u mnie najpierw do tyłu potem do przodu (kilka razy) o ~2 cm tak jak mam ustawione na sterowniku dla palnika VIP - co 15 minut pracy palnika przez 50 s. A sam ruszt, w pozycji maksymalnej wysuniętej w głąb pieca, ma schowany wewnątrz palnika (nie używane - czysty) pierwszy rząd otworów wentylacyjnych. I nie ma możliwości głębszego jego ułożenia , bo nie można wtedy zapiąć zapinek rusztu.

  3. I na PLUM ecoMAX850P2 ruszt się tak samo zachowuje. A po wygaszeniu ruszt wjeżdża prawie całkiem do środka a potem wypycha na zewnątrz popiół a wentylator dmucha z siłą 100%. 

    Nie zmienia to faktu , że co jakiś czas sam wyciągam ruszt i czyszczę go szczotką drucianą. Zwykle przy uzupełnianiu zbiornika na pellet. 

  4. Witam. 

    Co do spalania to z ostatnich 9 dni (26.02 - 06.03) to zasypiałem 10x20 kg rano 26.02 i potem 07.03 też rano. Czyli łatwo wyliczyć poszło 22,22 kg na dzień. A pogodę każdy widział w tym czasie. Temperatury w domu dalej 23 i 21.8 noc. Przy czym w weekend mam cały dzień 23, bo w dni robocze obniżenie nie tylko noc, ale i 8-14 w dzień. Myślę że na te metry nie jest źle. Jak dobiję do 16 czerwca to pokażę rozkład zużycia przez cały rok. Każdy zasyp zasobnika mam zanotowany.

    Załączam aktualny wykres pracy palnika, przy czym jak mam wyczyszczony piec to temperatury spalin spadają mi o jakieś 15 stopni - do max 130. 

    Screenshot_2021-03-08-11-37-06-285_com.android.chrome.jpg

  5. Witam 

    Przerobiłem piec Defro KD 2 15 kW na pellet. Palnik VIP 16 kW . W skład zestawu : VIP 16 KW, podajnik 2m, sterowanie PLUM ecoMAX850P2, zasobnik na 200 kg, pokojowy regulator przewodowy ecoSTER TOUCH, moduł internetowy ecoNET, czujnik pogodowy, czujnik temperatury spalin. 

    Użytkuję ten zestaw  od 16 czerwca. Dom ~180m2 + bojler 120l. Na grzanie samego bojlera dla trojga domowników - średnio mi wyszło ~4 kg pelletu na dzień. W największe mrozy jakie były tej zimy (- 24) przy ustawieniu temp w domu na termostacie w dzień na 23 , a obniżenie nocne na 21,8 szło mi niecałe 30 na dzień . Normalnie bez super mrozów to ~25 kg bo zasyp 200 kg starczał mi na 7-10 dni. aktualnie przy temperaturach w dzień +2-4 stopnie, noc - 3-5 stopni idzie około 20 kg.

    A użytkowanie to bajka - zasypać pojemnik, i patrzeć jak się pali ? Raz na tydzień zwykle czyszczę tylko ruchomy ruszt palnika - zdejmuje się dwie zapinki i wypina kostkę zasilania - wyjmuje się wtedy cały ruszt na zewnątrz. Prościej się nie da. I ruszt przejechać szczotką drucianą i po robocie. I tyle - słownie nic przy nim się nie dzieje. Tylko sypać i czasem ruszt oczyścić, no i raz na jakiś czas odkurzaczem czyszczę piec. Zero spieków, zero niewypalonego pelletu. A i kupiłem sobie zasilacz/ups VOLT Sinus 1000Pro + aku AGL 100Ah i nawet o zasilanie się już nie martwię.

    Palnik mam założony w dolne drzwiczki nad rusztem . Jedynie ze względu na dziwny układ drzwi powyżej panik nie bezpośrednio do drzwi ale z flanszą dystansową. Ją trochę po swojemu tylko wyizolowałem. I jak widać moja instalacja to dwa obiegi z osobnymi pompami i zaworem 4D z siłownikiem.

     

    A tu mój temat przed wyborem palnika

     

    IMG_20210224_144007.jpg

    IMG_20210224_144021.jpg

    IMG_20210224_144040.jpg

    IMG_20210224_144111.jpg

    IMG_20210224_144145.jpg

    • Przydało się 1
  6. Witam. Po dłuższej przerwie wreszcie załatwiłem sobie modernizację kotła. Wybór padł na palnik Skiepko VIP 16 kW. Dodatkowo w zestawie podajnik 2m długości, sterowanie palnikiem firmy PLUM ecoMAX850P2-O , zasobnik 200 kg, czujnik pogodowy,  regulator ecoSTER TOUCH, moduł ecoNET do podłączenia z internetem, czujnik temp. spalin oraz montaż. A i dorobiłem się siłownika do zaworu 4d we własnym zakresie. Za dwa tygodnie montaż - po zamontowaniu dam znać ja się to wszystko sprawuje.

  7. Witam . Mam prośbę do posiadacza Kipi Rotary 4-16 kw. 

    Nigdzie nie mogę znaleźć wymiarów : odległości rury zasilania pelletem od  ścianki drzwiczek (wymiar A ) i wysokości na jakim jest kolanko (wymiar B) Wymiary mi są potrzebne bo w moim kotle drzwiczki powyżej których będzie montowany palnik są wystające. I zastanawiam się czy brać od razu flanszę montażową czy się bez niej zmieści .

    Wymiary w palniku KIPI.jpg

    KDR2.jpg

  8. A więc tak :

    pojemność pieca 92 litry, 

    zawór 4d , oraz rury główne 1 1/2 cala - stalowe

    zawór na razie bez siłownika, sam ręcznie ustawiałem w celu dogrzania powrotu kotła

    grzejniki panelowe,

    CWU podłączone przed zaworem 4d,

    na obu obiegach zawory zwrotne,

    pompa CO za zaworem 4d

    Na zdjęciu : czerwony - CO, fioletowy - CWU, niebieski - powrót

     

    IMG_20190910_173531.jpg

  9. @jameess  - możesz jeszcze sprawdzić czy twój regulator ma wejście na czujnik temperatury powrotu :) Bo w swojej instalacji mam zawór 4D a bez temperatury powrotu sterowanie zaworem będzie dziwne. A z instrukcji RK-2006SPGM +MZK wynika , że nie ma takiego wyjścia - mimo że wyświetlacz pokazuje temperaturę powrotu ? Trochę to dziwne ? 

    Dopiero RK–2006SPGM2 z modułem zasilacza MZS ma wejście na czujnik temp. powrotu.

    W sterowniku PLUM jest to jednak lepiej rozwiązane - choć ciekawe, czy jego oprogramowanie steruje pracą palnika lepiej / gorzej / tak samo ?

  10. I taka odpowiedź mi się podoba :)

    Mogę Cię jeszcze prosić o podanie typu regulatora ? Wziąłeś ich podstawowy : RK-2006SPGM +MZK ? A masz może regulator pokojowy ? Bo jeśli bym sam brał to tylko z np:  RT-208GT. 

    A można Cię jeszcze o jedno prosić - ile Cię wyniosło całość razem z montażem i pierwszym uruchomieniem ?

  11. Też się nad nim zastanawiam - za nim przemawia prosta ale pomysłowa budowa i bardzo łatwy serwis . Prawie wszystko można przy nim zrobić samemu :)

    A z jakim sterownikiem kupowałeś i gdzie ? I kto robił Ci pierwsze uruchomienie ? I czy masz pełen dostęp do ustawień, czy też Skiepko zabezpiecza się kodami ? I jak się sprawuje z czyszczeniem ? Trzeba mu pomagać, czy czyści się do zera ? 

  12. Palnik właściwie tylko w dolne mogę - nad rusztem wodnym. Prześwit w drzwiczkach nad rusztem wynosi 165 mm a głębokość to 100 mm płaskiego kołnierza i potem 400 mm komora spalania oraz 20 mm drzwiczki na zewnątrz (drzwiczki mają 50 mm, ale 30 mm wchodzi do środka) miejsca akurat na Kipi : fi 108 mm a długość 183. Palnik jak wyliczyłem będzie się kończył na głębokości 50 mm w palenisku . Do ścianki tylnej zostanie 350 mm. Ścianka jest z płaszczem wodnym. Dawać na nią szamot ? Bo podobno poprawia spalanie .

  13. A jaki sterownik polecacie do Kipi : ecoMAX 850 czy ecoMAX 920 ? I czy jest sens brać je w wersji TOUCH? Bo chyba różnicy w pracy sterownika nie ma ?

    Bo jakbym brał to od razu cały zestaw : sterownik + dodatkowo czujnik spalin, czujnik temp. powrotu (bo mam zawór 4d z siłownikiem) , oraz termostat pokojowy - chyba dla wygody ecoSTER TOUCH. Zastanawiam się nad modułem internetowym ecoNET 300 - jest sens go brać jeśli by brać ecoSTER TOUCH? 

  14. 9 godzin temu, Benton661 napisał:

    Ja mam kocioł 20 kw, ale moc maksymalną palnika ograniczyłem do 16 kw i nie mam z tym żadnego problemu

    A tak z innej beczki - masz palnik zainstalowany w drzwiczkach? Bo zastanawia mnie jak wyciąć w drzwiczkach taki okrągły otwór (a to dwie warstwy żeliwa). Można prosić o informację jak sobie z tym , szanowni forumowicze, poradziliście .

  15. Z tego co czytam zostało mi chyba tylko wybór miedzy Kipi  Rotary 5-16Kw a palnikiem Eco palnik Skiepko Vip 15Kw.

    Palnik Kostrzewy Platinum Bio VG - mimo świetnej budowy , przez fatalny serwis i problemy z możliwością zmian ustawień w sterowniku - raczej odpadła. 

    Również palnik Pellasx PALNIK REVO - wyglądający na bardzo fajny palnik, z niezłym sterowaniem - też odpada ze względy na zbyt dużą moc . Najmniejszy z lini Revo ma moc 5-26Kw - zdecydowanie za dużo jak na mój piec i na moje potrzeby, a kisić palnik na niskich mocach , albo ciągle odpalać i gasić - to nie interes.

    A może macie inne propozycje palników samoczyszczących ?

    Jak coś to w dalszym ciągu będę wdzięczny za informacje.

×
×