witam 
  
chciałem podłączyć się do tematu ustawień. Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem domu.. a w nim kotła:) 
  
- kocioł Kotłobud Pleszew 19kW - tłokowy 
- sterownik Multi - ster 
- opalany ekogroszkiem 
- dom ocieplony /12 styropian/ 
- grzejniki panelowe z głowicami termostatycznymi 
- podłogówka ~ 20 m2 na parterze 
- do ogrzania ~ 120 m2 domu /powierzchnia urzytkowa 180m2/ 
  
  
ustawienia na piecu 
  
- temp - 55 st.C 
- temp. C.W.U. 40 st.C 
- dmuchawa 50% 
- podawanie opału co 4 min 
- podtrzymywanie ognia 3 min/15 s. 
  
  
próbowałem różnych ustawień i to wydaje się być ok... ale apetyt kotła to prawie worek ekogroszku /25 kg/ na dobę... to raczej nie mało. Tym bardzej, że na zewnątrz zimy póki co brak. 
W piecu nie tworzą się spieki, popiołu raczej więjej niż trochę :) i zdarza się nieprzepalony do końca groszek. Płomień podczas pracy kotła pali się jasnąpomarańczową barwą. 
  
  
każda sugestia i rada mile widziane :) 
  
pozdr. 