Już jest prawie dobrze :)
Podawanie 10s
Przerwa 58s
Siła nadmuchu 10%
Przesłona delikatnie uchylona
Podtrzymanie praca 12s
Przerwa w potrzymaniu 10minut
I już nie ma skorupy ale trochę niedopalonych kawałków się znajdzie w popielniku 40% popiołu i 60% koksu ale to już lepiej nie będzie.
Zastosowałem się do wskazówek ustawiłem
zadana CO 50*C
zadana CWU 44*C
czas podawania 10s
przerwa 50s
siła nadmuchu 10%
przesłona na 50%
przerwa w podtrzym 10min
praca w podtrzym 10s
i piec dwa razy mi się już wygasił :(
a skorupa jak się robiła tak się robi może rzeczywiście groszek jest ciulowy, ale nie powinien wygasnąć.
Robi mi się skorupa na palniku twarda jak nie wiem :(
Ale spróbuje twoich ustawień może będzie ok.
Oczko2 a jak u ciebie z ilością węgla ile pożera na tydzień?
Przepraszam za pomyłkę. Oczko2
Miałem tak ustawiony w zeszłym roku i 10s podawania i 50s przerwy nadmuch 40% i klapka otwarta do połowy i robiła mi się taka skorupa że nie dało rady czasem jej rozbić dla tego chcę w tym roku tego uniknąć.
mam nadzieje że dziś dodzwonię się do mojego dostawcy i dowiem się więcej o groszku który mi przywiózł.
mlodzieniec posłuchałem twojej rady i teraz zaglądam do pieca i zrobiła się twarda skorupa żużla na palniku i kopczyk opadł mniej więcej do połowy palnika a z popielnika wyciągnąłem spieki i trochę popiołu.
Teraz jeszcze zmniejszyłem czas przerwy podawania na 60s a nadmuch zostawiłem tak jak jest gdyż przy otwartych drzwiczkach płomień i tak jest poszarpany i jasno żółty zmieniłem temperature CWU zadaną z 43*C na 44*C.
Powierzchnia do ograznia to 230m2 to chyba akurat pomyliłem się bo wcześniej mieszkaliśmy w mniejszym domu przed przeprowadzką. :P
Węgiel jest kupowany luzem w Multimet z dąbrowy górniczej jak się jutro dodzwonię to napiszę zkąd mają.
Przerwe ustawiłem 70s a siłę zostawiłem na 10% ale odchyliłem klapke na 40%
Witam forumowiczów i proszę o pomoc mam piec Żywiec 25KW z podajnikiem ślimakowym zbiornik CWU 200L obieg CO grawitacyjny+ pompka(narazie wyłączona) i nie jestem wstanie ustawić parametrów żeby w miarę dochodził do temperatury i ją utrzymał a groszku(26kal) spala 250Kg na 4dni.
A i temperatura na powrocie CO około 37-40*C.
Dom mam ocieplony grzejniki aluminiowe.
Temp. zadana CO 50*C
Temp. zadana CWU 43*C
Podawanie 7s
Przerwa podawania 78s
Histereza CO/CWU 2*C
Siła nadmuchu 10%
klapka wentylatora lekko uchylona
Temperatura włączania pomp 42*C
Czas pracy w podtrzymaniu 10s
Przerwa podtrzymania 10min
Przerwa wentylatora 0s
Kopczyk jak czytałem na forum ustawiłem wyżej bo wcześniej groszek palił się we wnętrzu palnika.
Ostatnie 3 nastawy zostawiłem fabryczne, z popielnika wyciągam 30%popiołu a 70% żużla(sklejone bryłki groszku niektóre nie wypalone)
Proszę o pomoc
Witam wszystkich chciałbym się przedstawić i pochwalić moim piecem z którym nie mogę dojść do porozumienia :(
Od roku jestem posiadaczem pieca automatycznego poniżej dane:
Kocioł żywiec KDO Economic 25KW
Zbiornik na ekogroszek 250Kg
Podajnik ślimakowy
Zbiornik na CWU 200L
Do tego zestaw solarny prużniowy Depsol
Dom ma powierzchnie około 180m2 i ogrzewany jest grzejnikami aluminiowymi
Mój problem jest taki, że nie mogę ustawić odpowiednio pieca bierze za dużo węgla i słabo dochodzi do temperatury zadanej.