Witam, dwa tygodnie temu "hydraulik" założył mi w domu centralne ogrzewanie. Instalacja samoczynnie się zapowietrza. Odpowietrzam układ codziennie po kilka razy i tak już od 1.5 tygodnia. Automatyczne odpowietrzniki nic nie pomagają. Instalacja jest otwarta, ze zbiornikiem przelewowym. Kocioł na paliwo stałe "Opal" 6-8kw. Powierzchnia domku 40m2. 3 grzejniki. Pompa chodzi jak traktor- jak ją odpowietrze, to zapowietrzają się grzejniki za pompą i tak w kółko. Przypuszczam iż problemem może być zbiornik przelewowy umieszczony za nisko- gdyz jest umieszczony 30cm nad najwyższym punktem instalacji ( a z tego co wiem gdy naczynie podlaczone jest za pompą to musi byc umieszczone 0.7 x wysokosc podnoszenia wody- w moim przypadku to 0.7 x 3.8= 2.80m). Slyszalem rowniez iz rozwiazaniem w moim przypadku są dwie opcje: albo podniesienie zbiornika na wysokosc 2.8m od najwyzszego punktu, albo podlaczenie zbiornika przed pompą).
Prosze o pomoc gdyz mam juz dosc odpowietrzania tej instalacjia zima za pasem.
Załączam zdjęcia kotłowni.