Sterownik Bruli A Dodatkowy Sterownik Dla Zaworu 3D
Albatun odpowiedział(a) na Albatun temat w Instalacje CO i CWU
Trochę to wszystko zagmatwane. Nie chce już przerabiać instalacji teraz jest ok. Piec spala mało ale można jeszcze go bardziej oszczędzić by w cieplejsze dni przeszedł w stan podtrzymania a ciepło z pieca poszło na powrót. Tak jak to widzę. Mam sterownik bruli więc w lato gdy temp na dworze jest powyżej 15stopni piec się wyłacza i jest ok. Problem polega teraz gdy mamy zimę albo późną jesień czy wczesną wiosnę SA dni ze temp utrzymuje się ok. 10stopni przez kilka dni. Chciałbym by w domu było max 24stopie i tyle . Ttermostaty na kaloryferach nie wystarczają bo podłogówka jeszcze dogrzewa i działający piec który co prawda zjada mniej węgla w tym okresie ale ciągle pracuje. Wszystko sprowadza się do tego jak mam pogodzić sterowanie zaworu 3D który mam ( mam mosiężny ) z zabudowanym siłownikiem ze sterowaniem pieca przez sterownik BRULI który nie ma funkcji sterowania zaworem 3D. Osobny sterownik do zaworu 3D potrzebuje jakaś wartość na która ma reagować ..w moim wypadku temp z termostatu i tu kolejny problem bruli tez ma termostat pokojowy…piec będzie działał swoim życiem a sterownik od zaworu 3D swoim i tu problem -
Sterownik Bruli A Dodatkowy Sterownik Dla Zaworu 3D
Albatun odpowiedział(a) na Albatun temat w Instalacje CO i CWU
Głowice mam zabudowane na ok. 80% grzejnikach :). Problem jest w tym ,że pomimo zakręconych głowic gdy na dworze jest przez kilka dni np. 10-15 stopni w domu zaczyna robić się sauna ;/ Już teraz mam ok. 24 stopni w domu gdy w dzień jest ponad 10 i temp utrzymuje się tak przez kilka dni dochodzi mi nawet do 26 ;/ Chciałem zamontować a raczej zamontowałem zawór 3D by naddatek ciepłej wody z CO dać na powrót i przymknąć mu obieg by nie dawał na grzejniki a sobie krążył w piecu wtedy sterownik BRULI widząc odpowiednia temp zadana na kotle utrzymuje ja wchodząc w stan podtrzymania. Problem jest naddatek ciepła w cieplejsze dni. Temp na piecu nie zmniejszę bo już mam ok. 50stopni na granicy skraplania Tak jak kolega napisał wyżej chyba zostanie jedynie zakup sterownika do zaworu 3D który strikto będzie sterował TYLKO zaworem bez działania na pompę. Tylko jak to znów pogodzić z termostatem pokojowym ? Bruli ma opcje by ten termostat pokojowy podłączyć i by utrzymywać zadana temp musi mieć sygnał z termostatu ale zawór 3D też musi na coś reagować . -
Sterownik Bruli A Dodatkowy Sterownik Dla Zaworu 3D
Albatun opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Dawno na forum mnie nie było bo piec i sterownik działają idealnie. Przed aktualnym sezonem pokusiłem się o modernizacje instalacji CO tzn przerobienie obiegu pomy CWU ocieplenie wszystkich rurek , jeszcze parę drobiazgów ale najważniejsze to dobudowanie zaworu 3D wraz z siłownikiem. Trochę kasy i czasu zabrakło na zakup sterownika obsługującego zawór 3D ale to właśnie dlatego piszę. Po modernizacji widać dużą różnicę na spalaniu, konkretnie zdecydowanie mniej spalam eko groszku Moje pytanie brzmi JAK albo czy ma to sens by siłownik był sterowany przez sterownik. Z tego co rozumiem to miało by to sens gdy ten sam sterownik dla zaworu 3D sterował by pompą mieszająca albo pompa CO. Problem w tym, że pompami i temperaturą steruje BRULI. Jak pogodzić ten fakt ze będą to dwa chyba niezależne sterowniki ! ??? O ile w nowym modelu BRULI już jest opcja sterowania siłownikami tj zaworami mieszającymi o tyle w tym który ja mam nie ma takiej opcji ( chyba ). Jak rozwiązać technicznie kwestie sterowania kotłem ? BRULI robi to dobrze jest rozbudowany i to mu ufam ale chciałbym by COŚ sterowało moim zaworem 3D w zależności o temperatury którą chciałbym utrzymać w danym np. pomieszczeniu. Wraz z zakupem sterownika do zaworu 3D chciałbym także kupić termostat pokojowy radiowy współpracujący z sterownikiem zaworu 3D. Chciałbym by wyglądało to także BRULI steruje kotłem a sterownik sterował zaworem 3D w zależności o temperatury jaką pokaże termostat pokojowy. Moje obawy to. Bruli steruje kotłem i pompą CO, sterownik zaworu 3D steruje zaworem ale także ma wyjście na pompę CO która w zależności o temperatury będzie załączał lub wyłączał. Termostat pokojowy będzie podawał temperaturę sterownikowi od zaworu a na jaką temperaturę będzie reagował sterownik BRULI by sterować kotłem ? Póki nie będę miał klarownej sytuacji wstrzymuje się z zakupem sterownika do zaworu jak i termostatu pokojowego. Pozdrawiam -
Ogromne Problemy Z Instalacją Co, Znikajaca Woda Itp.
Albatun odpowiedział(a) na Albatun temat w Instalacje CO i CWU
A można zastosować zawór sprężynowy taki jak w zaworze zwrotnym ? Dlaczego się ich pozbywać ? Niech będzie od przybytku głowa nie boli ;) -
Ogromne Problemy Z Instalacją Co, Znikajaca Woda Itp.
Albatun odpowiedział(a) na Albatun temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Problem z grzejnikiem znikł ;D Dzięki chłopaki z pomoc tak jak pisaliście termostat nie przepuszczał. O tyle dziwne ze gdy wykręciłem głowice grzejni zaczął grzać ale gdy wkręciłem głowice dając na 5 to znów przytykał całkowicie !!! na szczęście miałem jeszcze jeden zestaw termostatu i wiozłem z niego głowice wkręciłem i teraz wszystko chodzi idealnie :D Został problem uciekającej wody i zapowietrzania ale to pewnie wina naczynia wyrównawczego. Zostaje kwestai zaworu różnicowego można go zastąpić czymś innym ? -
Ogromne Problemy Z Instalacją Co, Znikajaca Woda Itp.
Albatun odpowiedział(a) na Albatun temat w Instalacje CO i CWU
Masz racje , dziwne jest to , że pion grzeje wszystkie gałęzie dopływów do grzejników a tylko na jednej gałęzi jest zimna rurka. To, że potrafię napełnić i odpowietrzyć zimny grzejnik wnioskuje, że dzieje się to przez powrót grzejnika. Postaram się w tym tygodniu to sprawdzić Na czym polega płukanie ? bo niestety jest to odcinek starej instalacji CO ;/ Wracając do zaworu różnicowego można go zastąpić sprężynowym? Ktoś już na jakimś forum o tym wspominał i mój kolega tez o tym mówił ale z tego co ja jako laik widzę to zawory sprężynowe to zawory zwrotne a z kulka to zawory różnicowe to chyba nie to samo ;/ Budowa chyba podobna. Zawór zwrotny nie pozwala na przepływ płynów w druga stronę a zawór różnicowy automatycznie przełącza rodzaj obiegu cieczy z grawitacyjnej na wymuszona (pompa ) A odchodząc od tematu nie lepiej Zamienic instalacje CO z otwartym obiegiem na zamknięty ? Przy moim piecu raczej stan w którym piec osiągnie temperaturę krytyczna „zagotuje się „ jest niemożliwy bo sterownik nie pozwala na to i ogólnie budowa palnika nie umożliwia takiego wzrostu temperatury np. przy braku zasilania… Nadmiar ciepła wtedy odprowadza się specjalna wężownica dodaje zawór mieszający i po kłopocie. Pozbywamy się kłopotu zapowietrzania się kaloryferów, dolewania wody a zbiornik wyrównawczy jest przy piecu. Sprawność układu tez wzrasta ;) -
Ogromne Problemy Z Instalacją Co, Znikajaca Woda Itp.
Albatun odpowiedział(a) na Albatun temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem czy tak do końca, Bo gdy zakręcę inne termostaty to zawsze za termostatem rurka jest ciepła a juz z a nim jest zimna. Tutaj rurka jest zimna praktycznie do samego pionu ;/ tutaj jest cos dziwnego bo mam zakręcony ten koreczek na tym zaworze bo gdy go odkręcę leci z niego woda ;/ ( a chyba powinien sie zablokować i nie przepuszczać jej ;/ ) Masz rację jeśli chodzi o zawory zwrotne i zastanawiałem się dlaczego instalator ich nie zamontował ;/ -
Ogromne Problemy Z Instalacją Co, Znikajaca Woda Itp.
Albatun odpowiedział(a) na Albatun temat w Instalacje CO i CWU
Witam Pięknie dziękuje za zainteresowanie tematem ;) Zaczynając od początku. Jak gdzieś w tekście wspomniałem jest to mieszana instalacja tj piwnica cała w miedzi z wyjątkiem grubych pionów oraz wszystkie rurki stalowe piony i w paru grzejnikach na piętrach. Tam gdzie wymieniono nowe grzejniki lub dołożono SA miedziane. W moim zakresie była wymiana pieca i przeróbka w piwnicy. Stara instalację podejrzewam i jak wynika z rozmowy robił świętej pamięci dziadek mojej zony. Jak się wprowadziłem do domu to w piwnicy było tyle zaworów, manometrów i rur o rożnych przekrojach ze wyglądało to jak w łodzi podwodnej. Jak kolega wspomniał także myślałem nad wymiana zbiornika wyrównawczego ale na większy ( ale nie wiem czy dobrze ) Z tego co widziałem zbiornik jest na poddasze wygląda jak zardzewiała skrzynka po butach ;0 Wybacz mi za mogę głupie pytanie ale co oznacza „autoadapt” chodzi czy pompa jest sterowana elektronicznie ? Jeśli tak to pompa z CWU to automat a moc ustawiłem właśnie jako AUTO. Pompa CO to GRUNDFOS o max podnoszeniu słupa wody 6m. Teraz kupił bym cos bardziej energooszczędnego. Wtedy taka miałem pod ręką a CWU musiałem dokupić. Co do „pierduł” to fakt brakuje mi tego ale instalacje robił pewna firma pewien Pan którego wole przemilczeć. Dodam tylko ze musiałem dużo poprawiać, użerać się z niekompetencja i niesłownością tej osoby. Prace miały zając 2 tyg a było prawie 2 miesiące !!! ehh szkoda gadać. Dlatego mając takie problemy z CO zaczynam podejrzewać z jeszcze cos jest spieprzone. Gdzie powinienem zainstalować owe filtry ? Jeśli chodzi o zawory za zaworem różnicowym to chyba chodzi o ten który jest przy gniazdku elektrycznym ? Jeśli tak to właśnie tym zaworem dolewam wody do instalacji CO. Wracając do problemu stukania zaworu różnicowego czytam teraz na forach i na 90% u mnie stuka kulka z zaworu różnicowego tylko która z pompy CO czy CWU ? Niektórzy ludzie piszą , ze wymienili na nowy zawór i nic nie pomogło, ktoś wspominał o dławieniu cienienia w instalacji. A czy jest możliwość zamiany tych zaworów na cos innego lepszego np na zawór sprężynowy zamiast kulki w środku ? Pozdrawiam -
Ogromne Problemy Z Instalacją Co, Znikajaca Woda Itp.
Albatun opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie Jestem tu pierwszy raz na forum więc korzystając z okazji witam wszystkich użytkowników. Mam nadzieję, że piszę w dobrym temacie. Jestem użytkownikiem ogrzewania CO dopiero od 2 lat bo tyle mieszkam w domu ogrzewanym właśnie piecem CO. Wcześniej mieszkałem na blokach więc pojęcia o piecach i instalacji nigdy nie miałem. Po przeprowadzce do domu o metrażu 180m2 nieocieplony postanowiłem zakupić nowy piec z tradycyjnego zasypowego WIADRUSA na piec z podajnikiem KOTŁOSTAL Pleszowski 25kW. Do pieca zażyczyłem sobie sterownik BRULI bo lubuje się trochę w automatyce i nowinkach. Po dwóch latach samego użytkowania pieca i sterownika jestem bardzo zadowolony i myślę ze mam go jak na warunki które w moim domu panują dobrze ustawiony. Problem mam natomiast z instalacja CO. Jest kilka punktów które chciałbym tu przedstawić bo brakuje mi pomysłów a strasznie mnie irytują. Co pewien czas gdy piec jest w trybie Auto-Lato tj. gdy na dworze panuje temperatura wyższa niż 15 stopni ( taką sobie ustawiłem ) piec jest w trybie podtrzymania i co jakiś czas wykonuje przedmuchy ( jest ok. ) co jakiś czas włącza się tez pompa CWU i czasem gdy pompa się ta załącza słychać powoli a następnie mega głośno stukanie jak by ktoś walił bo rurach !!! z szybkością karabinu maszynowego !!! muszę szybko biec do piwnicy lub z komputera wyłączyć na chwilkę pompkę i zaraz włączam i jest ok. Hałas jest tak duzy ze ma się wrażenie ze zaraz rozwali rury! Podejrzewam ze wali to kulka w zaworze różnicowym ( mam takie zawory dwa jeden wpięty równolegle do pompy CO i jeden równolegle do CWU ). Nie wiem czy zawór jest uszkodzony czy po prostu cos jest nie tak z obiegiem wody ;/. Zawór ma dopiero 2 lata bo instalacja w piwnicy jest w miedzi nowa wpięta w stara instalację CO która była w domu czyli piony i itp. Kolejny problem to wiecznie zapowietrzające się grzejniki na drugim Pietrze. Grzejniki SA nowe panelowe. Zainwestowałem w odpowietrzacze automaty ale nie spełniają moich oczekiwań, bo gdy taki odpowietrzacz chcę odkręcić ręcznie to czasami wychodzi z niego dużo powietrza mimo, że po zakręceniu powinien sam to zrobić… a tak nie jest na pionach mam zamontowane odpowietrzacze pionowe ( takie mosiężne bańki z zakrętka na górze )i jest ok. Kolejny mega irytujący problem a raczej dwa związane ze sobą to tracąca się z układu woda ! Piec nowy szczelny, rurki tez nic nigdzie nie kapie a mimo to muszę co 2- 3 dni dopuścić wodę do instalacji CO bo słyszę jak mi się przelewa w najwyżej położonym grzejniku ( łazienka, czasem mój pokoik ) a z dnia na dzień coraz niżej. Zaznaczę tu ze mam obieg otwarty więc to jedyna droga gdzie woda ma ujście. Kolejny problem wiążący się z dolewaniem wody do CO polega na tym, że co jakiś czas kiedy dolewam wodę do CO ( nalewam tak długo az poczuje, że z rurki przelewowej zaczyna kapać woda ) woda zaczyna lecieć coraz mocniej i słyszę jak z pionów i ogólnie całej instalacji CO schodzi woda przez rurkę przelewowa ! Wtedy biegnę na piętro i odpowietrzam kaloryfery. Po wszystkim na całym górnym Pietrze nie ma wody w CO. Podejrzewam, ze robi mi się bąbel powietrza gdzieś na zbiorniku wyrównawczym który jest na poddaszu i pociąga za sobą słup wody. W tamtym roku zrobiło mi się tak z 4 razy. W tym roku pale dopiero od miesiąca a ta sytuacja miała miejsce już z 5 razy ! Jest to na tyle frustrujące ze potem musze dolewać wodę do COtrwa to parę minut a potem znów łatać po pokojach i je odpowietrzać ! Zabiera to czas ponad godzinę;(. Kolega mówił ze miał podobni i dał zawór odpowietrzający zaraz jak wychodzi rurka przelewowa. Mnie martwi czemu się tak robi i dlaczego traci się woda ? Ostatnie pytanie i problem z którym walczę już pewien czas. W głównym salonie mam dość duży grzejnik który mam w tym sezonie zimny. O ile w tamtym sezonie grzał bez problemu ( czasem się zapowietrzał ) to w tym roku jest zimny. Pierwsze co się ciśnie na usta to „pewnie jest zapowietrzony” no i tu zdziwko NIE JEST. Potrafię ten grzejnik odpowietrzyć za pomocą odpowietrzacza mechanicznego powietrze zejdzie aż zacznie lecieć woda. Niestety nic to nie daje bo grzejnik jest nadal zimny ! Wszystkie grzejniki ciepłe pion ciepły a grzejnik nadal zimny. W tym roku wymieniłem w kilku grzejnikach zawory termostaty i właśnie także w tym w salonie. Myślałem, że to wina termostatu, że nie przepuszcza ciepłej wody ale rurka przed termostatem jest także zimna , a powinna być ciepła. Po konsultacji z kolegami ktoś powiedział mi bym wyłączył wszystkie grzejniki, podłogówkę ustawił pompy na najwyższy bieg i załączył by przetkać zator. Niestety nic to nie dało efekt był taki, ze pozakręcałem wszędzie zawory i dałem swoja pompe CO na max 2 bieg i nawet włączyłem dodatkowa CWU to tylko słyszałem jak w piwnicy wylewa mi się woda rurka przelewową. Dolałem wodę i załączyłem znów.. robiłem tak z 4 razy bez efektu. Grzejnik nadal nie grzeje ;(. Zwracam się z ogromna prośba o jakieś rady bo powoli zaczyna iść zima a w lutym żona ma urodzić nasze dziecko a grzejnik w salonie się przyda bo ogrzewa dużą przestrzeń Poniżej kilka zdjęc mojej piwnicy z instalacja CO Pozdrawiam i z góry dziękuję