Posiadam sterownik St 450 zPID i moduł ST-500.
Totalna amatorszczyzna.
Przez moduł St-500 można zmienić: temperaturę zadaną kotła, temperaturę zadaną na zaworze, temperaturę zadaną CWU, temp pracy pomp.
Nie można zmienić nastawów dostępnych z poziomu sterownika.
Największym brakiem jest brak rejestracji temperatury powrotu, ani nawet wskazań. Miłoby było, gdyby mieć rejestrację %mocy wentylatora.
Nie ma programatora czasowego dostępnego poprzez ST-500.
Programator czasowy dostępny jest z poziomu sterownika, ale dotyczy tylko temperatury na zadanej na kotle. Mnie zalezy tylko i wyłącznie na programowaniu czasowym CWU.
Temperatura w trybie priorytet boilera jest stala i ustawiona fabrycznie. Totalna bzdura.
Jedynie sterowanie pogodowe działa nieźle po kilku próbach.
Nie udało mi się ustawić wskazywania poziomu paliwa, na stronie modułu ST-500 są pola, na sterowniku są, niestety zawsze pokazane mam tam zero.
Wysłałem maila z zapytaniem, brak odpowiedzi.
Instrukcję pisał mały Kazio z przedzszkola.
Sterownik dobrze współpracuje z zaworem 4 drożnym, jednak zanim znalazłem odpowiedni skok jednostkowy zgrany z czasem kontroli temperatury, trochę wody w Wiśle upłynęło.
Zalety:
wskazania temperatury spalin
sterowanie zaworem 4 drogowym
Wady:
brak możliwości pełnego sterowania kotłem poprzez moduł ST-500
brak dostępu do statystyk po sieci lokalnej (musi być dostęp do internetu)
brak Timera do CWU
brak podglądu temperatury powrotu poprzez moduł ST-500.
Niedostateczna instrukcja, brak wsparcia mailowego, brak choćby FAQ, lub co zrobić gdy?
Brak powiadomień SMS (trzeba dokupić osobny moduł)
Cały zestaw ma tendencje do niedopalania. Produkuje sporo sadzy, na szczęście suchej (smoły brak, sadzy natomiast sporo, krystalicznie czarnej)
Ogólnie jestem bardzo zawiedziony. Nie polecam alternatywnego zestawu, bo nie znam takiego, który mógłbym polecić.
U mnie skończyło się budową własnego sterowania pompami i rejestracją wszystkich parametrów życiowych (głównie chodzi o temp powrotu)
W życiu codziennym korzystam z kilku regulatorów działających w oparciu o metodę PID (lutownica, autopilot w jachcie), wszystkie są bardzo dokładne.
Sterownik ST 450 zPID nie trzyma wcale tak równo parametrów.
Oscylacja temp na kotle zazwyczaj plus minus 2 stopnie, temp spalin oscyluje najcześciej w zakresie 10 stopni, z tym, że jest to sinusoida, a stałe jakiekolwiek odcinki sa bardzo krótkie.
A numer z brakiem możliwości zalogowania w święta Bożego Narodzenia to już poniżej krytyki. Można było wrzucić na stronę info o awarii, a tak pół świąt walczyłem z Bogu ducha winnym routerem.
ST-500? NIE POLECAM