Treść opublikowana przez Trevo
-
Pomocy Ostatni Grzejnik Nie Grzeje
Oki tak zrobię dziękuję wam bardzo za pomoc i w razie czego liczę na was i pozdrawiam
-
Pomocy Ostatni Grzejnik Nie Grzeje
Czyli zostawić tak jak jest ?nie zmieniać średnic bo na razie jest w miarę ciepło na dworze ale w mocne mrozy płytowy szybko stygnie
-
Pomocy Ostatni Grzejnik Nie Grzeje
Tak przed zielonym zawór kulowy a na białym zdjąłem głowice tak jak pisałeś i terz kulowy pełny przepust dolny odpływ odkręcony na maxa ale sie zastanawiam nad kulowym mniej oporów
-
Pomocy Ostatni Grzejnik Nie Grzeje
Grzejnik biały ruszył zrobił sie cały ciepły teraz pewnie kwestia doregulowania zielonego bo on z koleji niegrzeje cały ale myślę że idzie w dobrym kierunku zastanawia mnie czy jak bym zmienił te pexy 16 na 20 czy będzie lepiej ale znowu koszta czego bym chciał uniknąć
-
Pomocy Ostatni Grzejnik Nie Grzeje
Tak zrobie dzisiaj tzn przyblokuje zielony trochę i zdejmę tą głowice zobaczymy czy pomoże
-
Pomocy Ostatni Grzejnik Nie Grzeje
Ok dzięki
-
Pomocy Ostatni Grzejnik Nie Grzeje
I jeszcze jedno czy jak zwieksze średnice tego trójnika "dopływu" to coś pomoże oraz jak bym zamienił odpływ z białego i dał po przekątnej
-
Pomocy Ostatni Grzejnik Nie Grzeje
Tak mi niestety doradził sprzedawca że w tej konfiguracji czyli oba grzejniki idą z zasilania tzn z tego trujnika to będzie działac pytałem go jeszcze czy nie za mała średnica tych pexów ale też powiedział że z pompą pójdzie,czyli jak wstawie tam jakiś zawór to będzie ok? bo mam ograniczoną możliwość w cm od grzejnika do ściany jest 11 cm bardzo bym prosił o podanie jaki zawór i czy na odpływie na dole tego zielonego też trzeba
-
Pomocy Ostatni Grzejnik Nie Grzeje
Witam postanowiłem dołozyć jeden grzejnik panelowy u syna w pokoju, stare budownictwo ,okna nie szczelne, więc zimno, ale grzejni nie grzeje.Przy napełnianiu instalacji przez piec od dołu ciepłą wodą zagrzał się tylko do połowy, natomiast jak już wszystko się odpowietrzyło i ruszyło ogrzewanie z pompą nawet na 3 biegu,pompa na zasileniu przy wyjściu z pieca, to grzał tylko trochę w miejscu gdzie wpływa ciepła woda do grzejnika reszta zimna