Reputacja

  1. Co do zbiornika to też mi się wydaje zbyt mały, jest chyba 20l. Zawór bezpieczeństwa to SYR na 2,5 bara. Do kotła można zamontować wężownicę schładzającą w tym momencie jej nie ma instalator powiedział że nie ma takiej potrzeby i nic bez niej się nie stanie naczynie i zawory maja wystarczyć. Pokazywałem mu schematy z pieca jak i z zaworu. On uparcie twierdzi że tak jak jest zrobione jest ok (grzejniki grzeją? grzeją, woda ciepła jest? jest więc co Pan chce). Ja się na tym tak dobrze jeszcze nie znam i nie mam argumentów aby go przekonać do tego że zrobił źle.
  2. Witam, Mam pewne wątpliwości czy w kotłowni zostało wszystko wykonane jak trzeba. Całość pracuje w układzie zamkniętym, grzejniki + podłogówka. Został zainstalowany zawór 4d. Z tego co widziałem i czytałem na forum pompa powinna być na zasilaniu grzejników? Instalator upiera się że to jak to wykonał jest ok. Twierdzi także ze w przypadku awarii zasilania będzie działać grawitacja (dom posiada parter i piętro). Mam też dziwną różnicę temperatur pomiędzy tym co widzę na piecu a tym co jest na zasilaniu z pieca wynosi 20 stopni ale to chyba temat na osobny post. Będę wdzięczny za wszelkie porady i sugestie .
×
×