Treść opublikowana przez tomx

  1. Witam Czy taki układ może zadziałać ? kotłownia 2019.pdf
  2. co do pompy :) https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=1513190814560009143483131003971&hits=1&productnumber=96281471&searchstring=ups+15+-+60&qcid=306824000
  3. Proszę o sugestie -uwagi :) kotłownia 201B.pdf
  4. Dzięki mak ale jesteś mało precyzyjny w tych swoich złośliwościach 1- kocioł gazowy niema tu nic do rzeczy 2-Rozdzielacze w zupełności wystarczające ( przekrój 22 mm miedz = 1" rury stalowej) 3- 800l/h to chyba pompka w akwarium ( przeciętna pompa ma wydajności do 4000l/h ) 4- głupotom jest rozpalanie dużego pieca węglowego w chłodne jesienne dni na godzinę przed wyjściem do pracy 5 - sprzęgło miało by sens gdyby wszystkie te piece miały by pracować jednocześnie ( to jest dopiero idiotyzm w domku jednorodzinnym ) 6 - ma schemacie powyżej jest wyraźnie zaznaczone że sterownik kontroluje tylko piec węglowy 7- PROPONUJĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ CAŁY POST POZDRAWIAM T. SZ . :)
  5. OK. o której klasie niepalności my tu mówimy? Tak znam komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej ;) W świetle obowiązujących przepisów umiejscowienie tego kotła nie narusza żadnych przepisów :)
  6. Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe § 173. 3) kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym, § 169. 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań §175. § 173 p. 3 uważam że odnosi się do możliwości zadmuchnięcia płomienia i jest na dzisiejsze czasy mało aktualny gdyż nowe kuchenki posiadają system kontroli płomienia .
  7. OK dzięki Pytanie czy przepisy z 2002 nadal obowiązują i czy dotyczą kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania ? Przeczytałem instrukcje montażu producenta i nie stawia takich wymogów.
  8. Witam Podstawowe źródło ciepła to kocioł węglowy ( jest zima nie ma wyjścia trzeba grzać ) dodatkowo ( na przykład jesienią trzeba rano podgrzać dom przez godzinę - jednym dotknięciem zapalamy piec gazowy który leżał na półce z przydasiami :) ( niestety zasilany z butli ) . Nawiasem mówiąc już go zacząłem montować . Na koniec fajnie by było usiąść przy kominku , a skoro się już pali to można rozprowadzić trochę to ciepło po domu zakładając na czopuch wymiennik ciepła ( na allegro po 500 zeta ) Taki jest plan na skomplikowanie tej instalacji i sobie trochę utrudnienie budowy ^_^ . pozdrawiam T S .
  9. :rolleyes: hm już poszedłem , co do zasady działania niczym się nie różnią od produkcji rzemieślniczej. mimo wszystko dzięki za sugestie :) .
  10. Tak ,taka samoróbka - powinna działać :)
  11. Witam wszystkich ponownie Chciałem wrócić ponownie do powyższego tematu , prace postępują powoli ale postępują . projekt jest rozwojowy i potrzebuję dodatkowej opinii od bardziej doświadczonych użytkowników tego forum . Poproszą o opinię do nowego projektu , szczegóły w załącznikach . kotłownia 200.pdf kotłownia 200 hydraulika.pdf kotłownia 200 sterowanie.pdf
  12. Dziękuję za cenne uwagi (część poprawek już naniosłem ) Co do kominka : Raczej funkcja dekoracyjna { część prac związana z nim została już wykonanakomin , doprowadzenie powietrza [planowany z zamkniętą komorą spalania ] po części okablowanie i część hydrauliki Szkoda by mibyło wycofywać się z tego pomysłu na tym etapie } Plan był taki ze jeśli kominek będzie już pracował to po części energie cieplną jaką już wytworzy chciałem rozdystrybuować po domu wykorzystując pompę nr 1 Pomysł na sterowanie tym poniżej sterowanie.pdf Odnośnie termostatów pokojowych ,planuje trzy strefy grzewcze ( T1 centralna część domu :salon ,jadalnia ,hol i pomniejsze . T1 jako główny termostat współpracujący z sterownikiem .T 2 poddasze użytkowe – raczej dla gości , nie zamieszkałe .T3 kontroluje pompę od podłogówki ).
  13. Mam kilka konkretnych pytań do powyższego schematu 1-Czy układ zabezpieczenia pieca przed skraplaniem ( pompa i dwa zawory zwrotne + dwa termostaty przylgowe kontrolujące prace pompy ) ma sens ? 2- Jeśli tak to jakiego rodzaju zawór zwrotny zamontować na głównej magistrali powrotnej 28 mm? (sprężynowy , klapkowy ,grawitacyjny ). 3-Czy dopuszczalne jest stosowanie zaworów odcinających na głównej magistrali powrotnej . 4-Czy stosowanie zaworów grawitacyjnych jako bajpas dla pomp cyrkulacyjnych jest obligatoryjne ( problemy z odbiorem technicznymi gwarancją producenta ) Z gury dziękuję za pomoc Tomek .
  14. Powiedzcie proszę co sądzicie o rozszerzeniu powyższego schematu o współprace z kominkiem ? KOTŁOWNIA robocza .pdf PDF z dodatkowymi opisami i w wyższej rozdzielczości
  15. Dziękuje za sugestie Digitrax , jednakże nie do końca rozumie jak sterować tym zaworem Czy pomysł z samą pompą i zaworem zwrotnym na powrocie jest do przyjęcia
  16. Dziękuję za podpowiedz Jednakże ten zawór umieściłem pod wpływem sugestii producenta kotła ( dodatkowe zabezpieczenie w sytuacji braku prądu ) Ja osobiście też bym go tam najchętniej nie montował :) Co do termometru na powrocie sugerowałem się czujnikiem powrotu od sterownika i faktem że zamontowałem już dwa termometry na rozdzielaczach powrotnych CO . Co do sterowania poprzez termostaty to plan mam taki : Sterownik ST 880 (Jeśli dobrze rozumie )podaje napięcie na 3 pompy sygnał ten mogę przerwać poprzez termostat pokojowy np. Honeywell DT 90 lub podobny (kiedy osiągnie żądaną temp. ) Lub załączy kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej żądanej https://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/ecatdata/pg_dt90.html
  17. Witam wszystkich serdecznie Na imię mam Tomek i jestem tu nowy ,więc proszę o wyrozumiałość Pracuję nad projektem całej hydrauliki do naszego małego domku i mam prośbę o wstępną weryfikacje tego co do tej pory udało mi się stworzyćKOTŁOWNIA wysoka rozdzi..pdf. Dzękuję za zainteresowanie .

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.