Witam
Od jesieni jestem posiadaczem kociołka Galmet Eco KWP 12 - RK z sterownikiem Expert 4D i jak w porze zimowej nie miałem z nim problemu tak i w porze letniej przysporzył mi ich sporo. Po zmianie trybu na letni zaczął przeciekać zawór bezpieczeństwa mam na 6 barów, wylatuje 18 litrow na półtora tygodnia - wydaje mi się sporo, ale instalator stwierdził, że to normalne. Mam zbiornik Galmeta 80 litrów. Na dodatek piec mi zgasł już kilkanaście razy, od końca czerwca problem się nasilił. Gaśnie mi raz na 2-3 dni. Nie wiem co robić, dzwoniłem do instalatora i powiedział mi, że to kwestia poprawnych ustawień i nie jest mi w stanie pomóc, bo musiałby kilka godzin siedzieć i obserwować zachowanie pieca. Dzwoniłem do Galmetu do pomocy technicznej i konsultant zalecił ustawienie pieca na 40% mocy oraz manipulowanie opcjami z opcji instalatora: paramerty podtrzymania, oraz nadmuch podtrzymania.
Ok, ustawilem moc na 60% początkowo ustawiłem podawanie 5 sek na 20 minut przerwy oraz nadmuch 20% na 20 sekund - zgasł, ustawiłem moc na 40% podawanie 3 sek na 15 minut nadmuch 40% na 40 sek - zgasł.
Zaobserwowałem, że piec szybko się nagrzewa i wpada w stan podtrzymania na tak długo, że ogień się wygasza i w momencie spadku temperatury kiedy piec przechodzi do trybu pracy, nie może się na nowo rozpalić po czym przesypuje ekogorszek do popielnika.
Dodam, że:
Pale ekogroszkiem Pieklorz 29.7 KJ/KG
Mam zawór Trójdrogowy mieszający powrót również z zbiornika C.W.U, chodź nie działa pompa CO w trybie letnim - czy może mieć to znaczenie.
Prosze o pomoc
Macie jakieś ustawienia na tak mala instalacje z takim piecem?