Skocz do zawartości

pellastex2

Stały forumowicz
  • Postów

    221
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez pellastex2

  1. Witam.
    Pewnie już to opanowaliście ale dzisiaj zauważyłem pewną rzecz.
    Kupiłem z ciekawości ekogroszek z Castoramy i zauważyłem że nie spalał się do końca.
    Myślałem jak wydłużyć czas przerwy między podaniami by dłużej trochę był na tej twórców i by się do końca dopalał.
    Korekta podawania skraca chyba jedynie czas podawania a ja chciałem wydłużyć czas przerwy podań.
    Zauważyłem że czas przerwy między podaniami w trybie FL regulujemy przez parametr maksymalna moc kotła.
    I tak dla mocy kotła maksymalnej na 100%w moim przypadku czas przerwy to było ok. 47 sekund a jak obniżyłem na 80% to już czas ten był na poziomie 54 sekundy.
    Zaś czas podawania w obu przypadkach to ok 4 sekundy.
    Jak Wy macie to ustawione?

    Wysłane z mojego MIX 2S przy użyciu Tapatalka

  2. 15 godzin temu, bzyk7 napisał:

    obniżenie tem zadanej kotła od ter 20 stopni

     

     

    To praktycznie powoduje że po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu przestaje grzać.

    Niby dobre rozwiązanie się tylko dla mega dobrze izolowanych domów.

    W praktyce Ci się wychłodzi. Potem znów trzeba będzie uzupełnić te straty.

    Najlepiej coś takiego widać w econecie.

    • Zgadzam się 1
  3. Witam. Mam do Was pytanie odnośnie paliwa.

    Czy ktoś z Was pali odsiewką z ekogroszku?

    Ja spaliłem już kilka ton i powiem że się spala idealnie w zasadzie jak ekogroszek a kosztuje 470zl/t.

    Mam tylko dwie kwestie które mnie zastanawiają.

    Jedna to czy ktoś z Was opanował kocioł na sterowaniu ręcznym tzn. nie min-max oraz FL?

    Oraz czy ktoś z Was przerabiał kocioł przez domontowanie osuszania zbiornika paliwa powietrzem z wentylatora?

    Nie potrafię sobie poradzić z wilgocią/woda w zasobniku obojętnie jak bym nie suszył opału (na ekogroszku było podobnie).

    Wiele informacji z YT potwierdza że domontowanie osuszania w zbiorniku mocno polepsza sprawę. Tylko nogę się że producent anuluje mi gwarancję. Co wy na to?

     

  4. Kocioł był na bieżąco produkowany.

    Nawet teraz jak zamawiam 2 trzeba czekać bo wszystko idzie na bieżąco.

    Żeby była jasność ja nie mam do nikogo pretensji tylko Was pytam czy macie jakieś doświadczenia z kompatybilnością elementów wstecz (tzn. czy producenci produkując, unowocześniając produkty robią to tak by starszy produkt można było zmodernizować)?

  5. Nie o to chodzi. Nigdzie nie napisałem że czegoś chce.

    Wydałem nie mało kasy na coś ale po bardzo krótkim czasie to coś zmodernizowano ( czy czasem do producenta nie dochodzily głosy że coś z czasem nie domaga!?).

    A to że coś jest unowocześniane to ok na tym to polega ale mam nadzieję że jak np. za 4 lata będzie do wymiany ślimak to będę mógł zastąpić ten co mam np. tym unowocześnionym.

  6. Witam. Dzisiaj dowiedziałem się że seko Maxx le przeszło lifting.

    Trochę podejście do klienta nie bardzo.

    Kupiłem piec w grudniu mamy kwiecień a się okazuje że w nowej wersji jest inny kolor obudowy, lepsza izolacja korpusu i drzwiczek oraz ulepszony podajnik oraz zawirowywacze.

    Disco wejście na wentylator wyciągowy.

    Czy Ktoś z Was ma może już ta nową wersję i wie na czym polega różnica w podajnikach?

    Czy takie działanie jest w porządku w stosunku do klienta (waszym zdaniem)?

    Ciekawe czy w przyszłości będzie możliwość np. wymiany tego podajnika co nam na ten nowy.

  7. Ciągle zastanawiam się nad zrobieniem napowietrzania do zasobnika. Mimo że suszę opał przed zajściem mam mokra lewa i tylną ściankę zasobnika.

    Opał niby suchy ale nie umie tego przeskoczyć.

    Z materiałów na YT wszystkie osoby które coś takiego zrobiły są zadowolone.

    Ciekawe jak z gwarancją przy takiej przeróbce.

    Czy ktoś z Was się też nad tym zastanawiał?

  8. Ja u mnie zmniejszyłem korektę podawania w trybie FL na -10% zwiększyłem korektę nadmuchu na +0.7 a noc kotła znudziłem do 80 %.

    Z 3 dni zasobnika wyjdzie chyba 4 więc jest duża poprawa w domu równo 23 stopnie ciągle. Kocioł działa wraz z ecoster200

  9. U mnie po prostu da się wybrac wszystkie 3 tryby pracy.

    Nie wiem czy jest to poskutkowane załączeniem trybu FL przez serwis czy po prostu mając econet da się to wybrać.

    Z poziomu sterownika się nie da tylko z poziomu econet więc domniemywam że jednak to zasługa econet.

    P.S

    Serwisant z seko powiedział że włączony przez niego tryb FL działa do momentu przywrócenia ustawień fabrycznych.

    Po przywróceniu ustawień fabrycznych tryb FL jest nie aktywny i wymagana jest znów wizyta serwisu w celu ponownego załączenia trybu FL.

    Więc trzeba mieć to na uwadze robiąc ustawienia fabryczne. Pozdrawiam

    • Zgadzam się 1
  10. Też się zdziwiłem hak przyszedł econet400.

    Próbowałem i da się wybrac tryb ręcznie.

    U mnie mimo że mam kabel ethernet pomieszczenie obok kotłowni to sygnał z wifi z routera który stoi 2 kondygnacje wyżej mam na poziomie ok 50% a siła określona jako dobra. Ale hak będą problemy podłącze kabel.

  11. Uruchomiłem dzisiaj econet400.

    Był u mnie serwisant z seko na odbiór kotła i włączył mi FL.

    Dzisiaj jednak po uruchomieniu Econet400 w opcjach mam możliwość wyboru pracy standard, min/max i FL.

    Może po podłączeniu econet400 można wygrać co się chce.

    Ogólnie super sprawa ten ecobet. Warto.

  12. Przez dobry rok pracy tego kotła u mnie nie miałem takiego przypadku i ani razu nie zerwało mi zawleczki , jedynie co zaobserwowałem to że przy trochę grubszych groszkach podajnik głośniej pracuje (słychać nawet co jakiś czas takie chrupnięcia jakby ślimak kruszył węgiel ) i przynajmniej tak mi się wydaje jakby właśnie przy tych grubszych kawałkach podawał ciut mniej paliwa co objawia się niższym kopczykiem a zarazem  temp podajnika idzie w górę .

    Co do zabawy ustawieniami ja jestem zadowolony ze zwykłego programu FL - jedynie co w nim ustawiam to temperatury i ewentualnie kaloryczność paliwa , przerwę w podawaniu w nadzorze , natomiast reszta ustawień jest fabrycznych , zależało mi na tym abym jak najmniej musiał ustawiać - regulować sterownik czy to ze względu na zmianę  opalu lub zmiany temperatur zewnętrznych i z tej pracy jaką wykonuje sterownik jestem w pełni zadowolony , spalanie jak dla mnie małe , popiół prawie książkowy w kotle czysto , temp. spalin od 80 - 1400 ( mam założony RCK ) więc czego jeszcze można chcieć .

    Dla tych którzy chcą się " pobawić" i kombinować z ustawieniami a zarazem mścić się nad obniżeniem spalania jeszcze może o 1kg na dobę jest właśnie TRYB STANDARDOWY który działa jak zwykły dwu stan ale chyba dla wytrawnych palaczy wiedzących jak dobrze pozmieniać różne parametry aby osiągnąć jak najlepsze efekty i 100% zadowolenia.

     

    Co do zabawy ustawieniami ja jestem zadowolony ze zwykłego programu FL - jedynie co w nim ustawiam to temperatury i ewentualnie kaloryczność paliwa , przerwę w podawaniu w nadzorze , natomiast reszta ustawień jest fabrycznych , zależało mi na tym abym jak najmniej musiał ustawiać - regulować sterownik czy to ze względu na zmianę  opalu lub zmiany temperatur zewnętrznych i z tej pracy jaką wykonuje sterownik jestem w pełni zadowolony , spalanie jak dla mnie małe , popiół prawie książkowy w kotle czysto , temp. spalin od 80 - 1400 ( mam założony RCK ) więc czego jeszcze można chcieć .

     

    Skąd wiesz co wpisac jeśli chodzi o kaloryczność węgla?

    Standardowo chyba jest 7.5.

     

    U mnie temp. spalin w czasie pracy dochodzi do 170 stopni ( mierzone termometrem wędzarniczych do 250stopni). Mierzone 30cm za wyjściem z kotła.

    Czy to znak że po nie całym tygodniu użytkowania kotła należy już go jakoś ponad standardowo czyścić?

    Na razie automat czyści za pomocą turboluzatorów.

    Ja jedynie dodatkowo w trybie ręcznym  włączam czyszczenie 1/2 razy na dzień po kilka minut ( oczywiście oprócz zaprogramowanych 6 razy na dzień po 15minut.)

     
  13. Ja mam 230 metrów ale mam bufory.

    Kocioł spokojnie powinien chodzić z buforami a wcześniej razie potrzeby dom może nieco mocniej z buforów pociągnąć.

    20kW pewien być ok tylko nie wiem czemu ale na obecnym trybie kocioł bardzo dużo potęguje z mocą maksymalna.

    Jutro zadzwonię do seko to się dowiem.

    P.S czy osoby które aktywowały tryb FL mogą opisać jak wyglądała aktywacja tej funkcji?

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.